    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Du kannst die Dynamikfunktion missbrauchen. 2 Szenen mit der Leuchte anlegen. In einer Szene die Lampe an, in der anderen aus. Im Dynamikverlauf gibst Du die "AN" Szene als erste an mit deiner Laufzeit. Dann als 2.Szene die "Leuchte Aus" Szene, mit Laufzeit "keine Begrenzung". Dann must Du noch den Teilnehmer von Normal-Betrieb auf Dynamik betrieb umstellen.
    Funktioniert wunderbar. Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanRo
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Du kannst die Dynamikfunktion missbrauchen. 2 Szenen mit der Leuchte anlegen. In einer Szene die Lampe an, in der anderen aus. Im Dynamikverlauf gibst Du die "AN" Szene als erste an mit deiner Laufzeit. Dann als 2.Szene die "Leuchte Aus" Szene, mit Laufzeit "keine Begrenzung". Dann must Du noch den Teilnehmer von Normal-Betrieb auf Dynamik betrieb umstellen.
    Das hört sich sehr gut an. Ich werds heute Abend gleich mal ausprobieren. Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Du kannst die Dynamikfunktion missbrauchen. 2 Szenen mit der Leuchte anlegen. In einer Szene die Lampe an, in der anderen aus. Im Dynamikverlauf gibst Du die "AN" Szene als erste an mit deiner Laufzeit. Dann als 2.Szene die "Leuchte Aus" Szene, mit Laufzeit "keine Begrenzung". Dann must Du noch den Teilnehmer von Normal-Betrieb auf Dynamik betrieb umstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Zitat von SebastianFey Beitrag anzeigen
    soweit ich weiss hat das DALI-gateway eine TrHs-Funktion... nicht?
    Also die Insta-Gateways (z.B. GIRA) schon, nutze ich auch. War das ABB-GW eine eigene Suppe?

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    soweit ich weiss hat das DALI-gateway eine TrHs-Funktion... nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanRo
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Nein, ich denke nicht.
    Danke für die schnelle Antwort. Ich habs mir fast schon gedacht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von StefanRo Beitrag anzeigen
    H
    Kann ich mein Ziel mit den gegebenen Mitteln erreichen?
    Nein, ich denke nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanRo
    hat ein Thema erstellt DALI und Treppenhauslicht.

    DALI und Treppenhauslicht

    Hallo zusammen,
    nachdem ich schon seit einiger Zeit fleißig am Mitlesen bin, unser EFH steht (bei Hamburg) und die Parametrisierung im vollen gang ist (mache ich selbst) wollte ich mich nun mit der ersten Frage an Euch wenden. Beinah alles KNX -Wissen und viele kreative Ideen habe ich von Euch – Vielen Dank dafür!

    Aktuelles Problem ist eine Treppenhausbeleuchtung. Ich haben einen Taster an einem Binäreingang (Siemens N263) und einen DALI-Gateway ABB DG/S 1.1 und würde nun gerne nach dem Drücken des Taster eine Lampe für eine definierte Zeit anschalten. Ein HS oder ein EibPC sind noch nicht vorhanden, letzterer ist aber vorgesehen.
    Kann ich mein Ziel mit den gegebenen Mitteln erreichen? Danke für Eure Ideen.

    Herzliche Grüße
    Stefan