Gerald,
die Jallousienaktoren habe ich genauso eingestellt. Beide Statusobjekten haben eigene GA. Die Statusobjekten sind 1-byte Objekte. Im Controlpanel sind bei der Button type Shutter (Jallousie) nur 3 Komunikationsobjekte. Move, Step und Windalarm. Move und Step sind aber 1-bit objekte so der Statusobjekt GA kann nicht benutzt sein. Ich sehe kein KO im Panel wo kann ich die Status GAs einordnen. Oder?
Die einzige Weg der aktuelle Status einblenden ist Benutzung von einen neuen Button von 1-byte Typ zum welchem ich einordne der GA. Dann wird die aktuelle Status definitiv korrekt aingeblendet. Aber das aendert nicht das Icon bei Shutter Buttontyp welche ist gekoppelt mit die Jallousieaktor.
Der Roomtermostat Buttontyp hat 4 KO - Standby, Night, Frost und Actual Value. Bei allen ist die Status Query ON. Aber es ist nur von erste drei abgefragt. Der Status ist nicht von KO Actual Value abgefragt. Ich weiss nicht warum. Es sollte funktionieren aber funktioniert nicht. Ist nicht so kritisch weil alle 15 Minuten ist die aktuelle Temperatur von den RTR auf dem Bus gesendet, so es ist online in 15 Minuten.
m.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
BJ ControlPanel Initializierung
Einklappen
X
-
Hallo Marvinek,
im Bild ist zu sehen wie ich es immer einstelle. Das Temperaturabfrage muß auch funktionieren. Vielleicht verwendest du den falschen Objekttyp ?
Gruß
Gerald DüthornAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerald,
ich habe ABB JA/S4.230.1M Jallousieaktoren.
Die Temperatur ist nicht abgefragt bei der Panel (Statusabfrage ist ON).
marvinek
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marvinek,
wenn du lampen separat schalten willst mußt eine zweite Adresse anlegen und die doppel vergebene Adresse vom Aktor löschen.
Poste mal welchen Jalousieaktor du hast. Temperaturabfrage muß eigentlich auch funktionieren.
Gruß
Gerald Düthorn
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Gerald,
also die Sache mit mithorende GAs funktioniert.
Die Jallousien die fuktionieren nicht. GAs von Move/Position haben andere Datatypen wie GAs von Status. Ich denke das Jallousienstatus kann man nicht anfragen, genauso wie Zimmertemperatur.
marvinek
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Gerald,
der Jallousieaktor hat Communication, Read und Transmit Flags bei Statusobjekt gesetzt. Der Statusobjekt is 1-byte und der Move/Position Objekt ist 1-bit. So es wurde nicht funktionieren.
Die mithorende GAs ich versuche. Ich denke es wird funktionieren aber wer ich schalte eine von Lampen allein, der Status wird falsch. Aber das ist aktuell nicht moglich.
marvinek
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marvinek,
in den Jalousieaktoren bei Status Position senden freigeben.
Das mit der mithörenden GA kannst mal testen
Gruß
Gerald Düthorn
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerald,
L-flag is gesetzt. Der Aktor atwortet auch aber der Antwort is nur 1-bit Status was bedeutet ob die Jalousie lauft oder die Lamellen bewegen sich. Wenn die Jalousie steht der Atwort ist 0 (0x00). Es ist nicht so wichtig wie bei Licht oder Steckdosen, weil do siehst in welche Position sind die Jalusien. Aber die Icon (Bild) ist falsch weil die Jaoulsie ist runter und nich oben wie es am Bild ist. Der Controlpanel fragt die GA welche zum Positionierung ist benutzt (und die ist nur 1bit) und fragt nich die GA welche ist mit Statusobjekt im Aktor angebunden.
Andere Problem ist mit Lichter die sind mit gemeinsame GA geschaltet. Controlpanel fragt die gemeinsame GA aber beide Aktoren (2 Lichter die sind mit 1 GA geschalten von Controlpanel) antworten mit individuellen GA. Warscheinlih ich muss die beide individuelle GA als mithorende im Panel einzusetzen.
marvinek
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marvinek,
Statusabfrage ein für Lamelle und Position bei dem Jalosieaktor schauen ob das L-Flag gesetzt ist.
Gruß
Gerald Düthorn
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerald, Vento,
es funktioniert wie geschrieben.

So danke schon.
Die einzige sache welche ich weiss nichr wie abfragen sind die Jallousien. Ich habe die Aktoren von ABB und die haben separate Status Objekte fuer Position und Lammelen. Haben sie eine Idee?
danke
marvinek
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke fuer ihre Hilfe. Ich versuche es am Wochenende und melde mich ob es funktioniert.
danke
marvinek
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marvinek,
wenn du den Status abfragen willst dann auf ein.
Das L-Flag muß am aktor auch gesetzt sein.
Vento war schneller
Gruß
Gerald Düthorn
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, bei Statusabfrage, fragt das Paneel die GA beim Start ab, Du musst aber am Aktor das L-Flag setzen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerald,
ich habe es genauso eingestellt wie am Bild. Oder soll auch der letzte Einstellung EIN sein?
danke
martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marvinek,
habe mal zwei Bilder angehängt, das müßten die Einstellungen sein die du suchst.
Gruß
Gerald Düthorn
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: