Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
- hat parallels (kenn ich nicht) noch lustige Sonderfunktionen oder anders gesagt: die guest-VM wird ins LAN gebridged ohne NAT/Routing? (siehe Ping/Webif: geht)
- LAN der VM ist auch sicher bridged ?
Und hier liegt der Hund begraben.
Da ich in beiden VMs Ping sowie Zugang zum WebIF hatte, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert, was dieses "Bridged" oder "NAT" bedeutet. Nun habe ich tiefer gebuddelt und die Einstellung dafür gefunden. Es war standardmässig auf NAT eingestellt. "Bridged" eingestellt und nach einigem Klicken funktionierte es!
Für Ping etc. scheint die Einstellung wohl egal zu sein, aber für die ETS definitiv nicht.
Ich teste gerade mit einem Gerät das Blinken. Interessanterweise hört es auf, wenn ich wie hier im MAC den Text schreibe, also den Fokus von der VM nehme.
Vielen Dank für den nochmaligen Hinweis auf die LAN-Einstellung!
VG
PS: Als nicht Themenersteller kann ich den Haken nicht setzen. Kann das bitte jemand mit der Macht das übernehmen.
Wiegesagt, ich kann hier keine Probleme feststellen..
(bis auf den unschönen NAT-Haken und das wurde von mkoegler bereits gefixed, gibts im nächsten Update)
Weiter mit
- LAN der VM ist auch sicher bridged ?
- ETS3 geht?
- ALLE Screenshots von ETS4, IP-Einstellungen VM, WireGate (IP&EIB-Einstellungen)
-> Finally: Wireshark-capture erstellen (ggfs. mit Filter auf port 3671/udp).
Eine Sache: wurde der Haken "NAT-Modus" bei der Verbindung in der ETS4 zufällig gesetzt? Das knatscht wohl -> bitte rausnehmen.
Den hatte ich auch nicht gesetzt.
Nun habe ich in VMWare ein frische XP Pro-Installation, in der nur SP3 und die empfohlenen Sicherheitsupdates installiert wurden. Die ETS installiert sich ja auch noch mal einen Wolf, aber keine andere Software, kein Virenscanner, kein gar nichts.
Verbindung per Ping und WebIF geht aber nicht mit der ETS. Siehe Bildschirmphoto.
Eine Sache: wurde der Haken "NAT-Modus" bei der Verbindung in der ETS4 zufällig gesetzt? Das knatscht wohl -> bitte rausnehmen.
Den Rest muss ich zero-day ETS4-Anwender dann dem KNX-Support überlassen, ich hatte da auch ein paar kleinere Problemchen mit den DB's, hatte vorher da aber auch die Beta drauf..
Neue DB und Import ging aber einwandfrei.
Also, ETS4 da, ich hab jetzt mal spasseshalber die halbe KNX-Installation durchprogrammiert, Gerätesuche etc:
0 Probleme.
Zugriff per Tunneling, XP in Virtualbox unter Ubuntu, inkl. zwischendrin wildestem suspend/resume der VM, IP-Adress- bzw. LAN-wechsel am Host (da hatte die ETS3 meist Probleme), etc.pp.
Ergo: wenns da Probleme gibt ist es IMHO nichts Allgemeines, sondern etwas spezifisches mit der Netzwerkanbindung mit Parallels oder so. Virtualbox gibts ja glaube ich auch für OS X, vielleicht mal nen Versuch wert
Makki
Hi Makki,
ich hatte ja auch schon eine erfolgreiche Verbindung zum BUS, also kann es ja nicht an der VM selber liegen. Wie ich oben schon schrieb habe ich ja zudem noch andere Problem mit der ETS (kann weder die existierende DB öffnen noch eine neue anlegen).
Daher vermute ich eher ein Problem mit der ETS-Installation bei mir. Bin gerade wieder dabei wieder neu zu installieren. Probier auch mal VM Ware aus.
Also, ETS4 da, ich hab jetzt mal spasseshalber die halbe KNX-Installation durchprogrammiert, Gerätesuche etc:
0 Probleme.
Zugriff per Tunneling, XP in Virtualbox unter Ubuntu, inkl. zwischendrin wildestem suspend/resume der VM, IP-Adress- bzw. LAN-wechsel am Host (da hatte die ETS3 meist Probleme), etc.pp.
Ergo: wenns da Probleme gibt ist es IMHO nichts Allgemeines, sondern etwas spezifisches mit der Netzwerkanbindung mit Parallels oder so. Virtualbox gibts ja glaube ich auch für OS X, vielleicht mal nen Versuch wert
nach einem ETS Neustart komme ich nun auf den Bus und kann mein Gerät im Programmiermodus finden und noch so'n paart Dinge tun.
Aber ich kann halt keine Datenbank öffnen oder erzeugen...
- hat parallels (kenn ich nicht) noch lustige Sonderfunktionen oder anders gesagt: die guest-VM wird ins LAN gebridged ohne NAT/Routing? (siehe Ping/Webif: geht)
Siehe oben.
Allerdings habe ich nun noch ein anderes Problem mit der ETS:
Nachdem ich gestern eine Test-Datenbank und ein Test-Projekt angelegt habe, kann es beim heutigen Start der ETS nicht mehr gefunden werden. Obwohl die Datei in dem angegebenen Pfad zu finden ist.
Wenn ich manuell eine DB auswählen will, wird sie zwar angezeigt, aber kann trotzdem nicht geladen werden.
Im Versionsdaten Fenster in der Übersicht ist heute auch das Feld Stammdaten leer. Gestern stand da noch irgendwas drin.
In der Zwischenzeit habe ich Windows neu gestartet.
Das mit der fehlenden Datenbank hatte schon mal. Ich habe neu installiert und dachte das Problem wäre behoben.
und noch ein paar weitere
Edit:
Es geht sogar noch weiter, dass die Erstellung einer neuen Datenbank scheitert. Erzeuge Tabellen bleibt bei 0% hängen und rührt sich die letzten 10 Minuten nicht mehr. Dabei war die Erstellung beim ersten male recht fix.
Das wird dann wohl noch ein weiteres Problem sein.
- In der Fritzbox eine Portfreigabe 3671 an WireGate eingerichtet.
Für was? Du sitzt im LAN vermute ich -> grosses Sicherheitsrisiko!
- Den 'Würgaround' mit ETS schliessen, eibd neustarten, dann ETS neustarten habe ich erfolglos probiert.
das ist auch Käse, der eibd/ETS-Neustart kann kurzfristig was bringen bei falsch konfuguriertem Switch - Multicast (Routing) oder ETS, bei Änderung der IP-Settings in der VM (war zumindest bei der ETS3 so)
Ansonsten zeitverschwendung..
Mal den Test weggelassen und einfach benutzt? Mir fehlt die finale ETS4 noch, aber bei mindestens einem dutzend muss es ja scheinbar einwandfrei tun..
Schrittweise:
- ping aus der VM geht?
- jegliche lustigen Firewalls/Scanner/Tools auf Host&Guest abgeschaltet? (es braucht eigentlich mit der XP-Firewall keine besonderen Einstellungen bei Tunneling)
- irgendwelche 64Bit-Betaversionen?
- hat parallels (kenn ich nicht) noch lustige Sonderfunktionen oder anders gesagt: die guest-VM wird ins LAN gebridged ohne NAT/Routing? (siehe Ping/Webif: geht)
ich häng mich hier mal rein, da ich genau das gleiche Problem habe.
Mit Tunneling bekomme ich keine Verbindung, siehe Bildschirmphoto.
Was ich gemacht habe:
- Diode am TP-uART leuchtet.
- IP Adresse vom WireGate ist korrekt
- Tunneling ist im WireGate aktiviert.
- Virensoftware abgeschaltet.
- Windows Firewall macht Ausnahme für ETS4, zusätzlich noch Port 3671 freigegeben
- In der Fritzbox eine Portfreigabe 3671 an WireGate eingerichtet.
- Den 'Würgaround' mit ETS schliessen, eibd neustarten, dann ETS neustarten habe ich erfolglos probiert.
- ??
Konfiguration:
WinXP auf Macbook Pro unter Parallels
Ich tippe auf den Switch.. Multicast im allgemeinen (und KNXnet/IP Routing im speziellen) ist IMHO selbstgeisselung
Warum der restart vom eibd/ETS was bringt: vermutlich nicht weil der eibd restartet wird sondern das ein Multicast-packerl rausgeht und der Switch bzw. das Windows das MC mal wieder für ein paar Minuten "aufmacht".
Deswegen auch die grundsätzliche Empfehlung, Tunneling zu verwenden, das muss gehen und das tut es auch ziemlich, ziemlich sicher. Welche neuen Diagnosefunktionen die ETS4 (post Beta) mitbringt schaue ich mir dann wiegesagt an sobald ich sie hab aber das ist auch egal: Tunneling einstellen, Nutzen, fertig.
Bei der ETS4-Beta hat das auch hier einwandfrei über Wochen getan, einige Betatester nutzen die ETS4.. nur die Diagnose ging nicht, das war aber ein ETS4-Beta-Bug wo ich von ausgehe, das das in der finalen gefixed ist.
Ansonsten sollten wir mal bei OS/IP-Einstellungen, Personal Firewall, sonstigen tollen Sicherheitstools etc. weitersuchen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: