Ein Gast antworteteMan benötigt nur die GA für schalten mit RM und Helligkeitswert (dimmen absolut) mit RM. Fertig.
-
Es gibt beim X1 Dimmer zwei (-) und (+) Tasten- In der Kachelansicht bin ich nicht sicher, ob da nicht ein- und ausgeschaltet wird; in der Demo-APP ist da ein Schalter. Das könnte aber je nach GPA Version verbessert worden sein.
- In der Detailansicht funktionieren (-) und (+) mit der eingestellten Schrittweite, siehe Eigenschaften des Dimmers
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Also ich hab jetzt den Dimmer komplett rausgeschmissen und neu angelegt im GPA.
Und siehe da es funktioniert.
Keine Ahnung an was es lag, aber trotzdem Danke für die Tipps.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das der einzige Dimmer (in der Visu)
Wenn nein, funktionieren die anderen?
Wenn ja, den defekten löschen, einmal übertragen und dann neu anlegen und übertragen...
Komisch
Einen Kommentar schreiben:
-
Also vom Gruppenmonitor aus kann ich dimmen und schalten.
Wenn ich über die Visu etwas schalten oder dimmen möchte, sehe ich im Gruppenmonior leider nichts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sagt denn der Gruppenmonitor der ETS, wenn Du mit der Visu schaltest/dimmst?
Kannst Du vom Gruppenmonitor aus schalten/dimmen?
Edit: Die zweite Frage erübrigt sich ja, da Du vom GT aus schalten/dimmen kannst, ergo funktioniert es ja...Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 22.04.2019, 20:28.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ja übertragen habe ich und schon alles möglich probiert.
Anbei ein Bild der Dimmfunktion im GPA.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum sollte er das tun, es funktioniert doch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Buddl21 Beitrag anzeigenBei mir hackt es auch an der Dimm-Funktion.
verzichte mal auf das "relative" Dimmen mit dem X1 ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Willkommen im Forum.
Zeig doch noch mal ein Bild von der Dimmfunktion im GPA.
Die Datenpunkte sehen gut aus, das passt zur ETS hin. Übertragen hast Du?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich hätte passend zu dem Thema auch ein Problem.
Bin auch Neuling beim Umgang mit dem X1 und auch hier im Forum neu.
Bei mir hackt es auch an der Dimm-Funktion.
Ich habe alle KNX-GAs im GPA verknüpft wie auch oben beschrieben.
Nur geht bei mir weder EIN/AUS noch absolut/realitv dimmen. Die Rückmeldungen, wenn ich über einen MDT Glastaster dimme,
bekomme ich auch in der App angezeigt. (EIN/AUS und Prozent)
Jemand eine Ahnung was ich hier falsch mache?
Vielen Dank.
Anbei noch zwei Bilder mit den GAs und den Verknüpfungen im GPA.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du brauchst 3 KNX-GA-Datenpunkte im GPA:
An/Aus: DPT 1.001
Senden 1/1/1
Status 1/1/2
Dimmen: DPT 3.007
Senden 1/1/3
KEINE Status GA
Helligkeitswert: DPT 5.001
Senden 1/1/4
Status 1/1/5
Wobei Dimmen und Helligkeitswert optional sind und nicht verbunden werden müssen, wenn du die nicht benutzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal auf dem Gruppenmonitor, ob der X1 auf die GA 1.1.4 sendet, wenn Du einen absoluten Wert setzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Dimmen über +- funktioniert auch fehlerfrei. Die GA 1.1.4 Dimmen absolut ist nur mit dem KO des Dimmaktors Dimmen absolut verknüpft, mit sonst nichts.
MFG
Thomas
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: