Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT IP Router SCN-IP100.02 Tunnel PA's nicht änderbar, Werksreset geht auch nicht
Einklappen
X
-
Daran hab ich jetzt nicht gedacht. Das Thema hatten wir schon so oft. Dachte das hast Du bestimmt im Forum gefunden.
-
Sorry, Bin da auf dem Holzweg gewesen. Da das eine Gerät 2 Applikationen hat und diese mit 2 unterschiedlichen Zeiten für Programmtaste-drücken geladen werden muss, ist die falsche Applikation (MDT IP Interface/Router Email Applikation) geladen gewesen. Die Routerapplikation (MDT IP Interface/Router) war gar nicht geladen. So eine Konstellation ist mir noch nicht vorgekommen. Echt verwirrend und dann auch nicht verständlich im Handbuch beschrieben. Aber nun geht es.
Gruß Celsius
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kommst Du auf das schmale Brett? Router funktioniert doch unabhängig von der IP, da es multicast ist.Zitat von Celsius Beitrag anzeigenDamit ist auch kein Routerbetrieb möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir stimmt das Handbuch nicht mit der Software überein. Es gibt kein Untermenü, in dem man die Netzwerkparameter usw. einstellen kann.
Damit ist auch kein Routerbetrieb möglich. Werde diesbezüglich MDT ansprechen. Eigentlich ist man von MDT so etwas nicht gewohnt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Marionese hat ein Thema erstellt MDT IP Router SCN-IP100.02 Tunnel PA's nicht änderbar, Werksreset geht auch nicht.MDT IP Router SCN-IP100.02 Tunnel PA's nicht änderbar, Werksreset geht auch nicht
Bei diesem Router werde ich nochmal blöde.
Folgende Einstellungen habe ich:
IP Router ist als Bereichskoppler eingestellt mit der Host PA 1.0.0, klar.
Die PA ist auf 1.0.240 eingestellt, einen Buszugriff habe ich, ich kann auch Geräte programmieren.
Die Tunneling Adressen stehen warum auch immer im Web Interface auf 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, leider lassen die sich im Webinterface nicht ändern und wenn ich auf set drücke passiert auch nichts.
Problem ist natürlich das 1.0.0 bis 1.0.3 natürlich die Geräte der Hauptlinie sind, nebst 1.0.0 als Bereichskoppler, die kann ich dann auch nicht programmieren, auch klar.
Wie komme ich denn aus dem Schlamassel wieder heraus?
Das Rücksetzen des Gerätes mit 15 sek Funktionsknopf drücken, ist bei mir nicht wie beschrieben, das angeblich die LED 1,2,5 und 6 rot leuchten sollen, bei mir leuchtet nur 1,2,5. Danach soll man ja den Funktionsknopf nochmal drücken dann sollen die LED aus gehen, machen die auch nicht beim ersten mal.
Da ich nach diesem Vorgang immer noch die eingestellte IP habe werte ich das mal so das die Werkseinstellung nicht erfolgreich gewesen ist, denn dann müsste er auch die anderen Tunneladressen von 1.2.241 usw. haben oder nicht?
Geht die Werkseinstellung mittlerweile anders, ohne das die anständig dokumentiert ist.
Die Applications SW ist 1.0.12
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: