    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Den Datec-Aktor würde ich mir gut überlegen, siehe im aktuellen Problem-Thread zu diesem.

    Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe.
    Willst du den Alarmeingang des Ei mit dem LED-Ausgang ansteuern?
    Gemäss Anleitung braucht der Alarmeingang des Ei 11-30V, das Tasterinterface liefert gemäss Handbuch nur 2V. Da würde ich nicht davon ausgehen, dass es funktioniert.
    Ich habe den bei Kunden verbaut, bislang noch keine Beschwerden.

    Der Ei413 kann auch über ein Potentialfreien kontakt angesteuert werden.

    Sieht das nur so aus oder ist der Ausgang direkt an den Eingang angeschlossen?
    vielleicht kann andreas was dazu sagen?

    katerina
    Zuletzt geändert von larsrosen; 20.01.2019, 10:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eisi
    antwortet
    So sollte es gehen...

    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post1288708

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Den Datec-Aktor würde ich mir gut überlegen, siehe im aktuellen Problem-Thread zu diesem.

    Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe.
    Willst du den Alarmeingang des Ei mit dem LED-Ausgang ansteuern?
    Gemäss Anleitung braucht der Alarmeingang des Ei 11-30V, das Tasterinterface liefert gemäss Handbuch nur 2V. Da würde ich nicht davon ausgehen, dass es funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Naja Plan B wäre für mich der Datec UP schaltaktor. Damit sollte es aufjedenfall gehen.
    Der hat auch ausreichend binäreingänge an board.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    katerina hat das wohl am laufen, hat aber nie gesagt, wie genau er den Alarmeingang schaltet:

    Zitat von katerina Beitrag anzeigen
    Bei uns seit einem Jahr die Ei Melder. Zwischenzeitlich mit Funkmodulen an das Koppelrelais angebunden.
    Daran eine Tasterschnittstelle aus Engelskirchen.

    Kanal 1 Alarm Brand
    Kanal 2 Alarm CO
    Kanal 3 Störung
    Kanal 4 Manuelle Alarmauslösung

    8x Rauchmelder, 1x CO-Melder

    Läuft bisher Störungsfrei

    VG
    Andre
    Ich plane z.Zt. einfach einen Kanal des Weinzierl 570 her zu nehmen. 100mA sollten ja langen. US/U4.2 + ER/U 1.1 passen leider nicht zusammen in die Ei413-Dose, da dort nur etwa 22mm Platz in der Höhe frei ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    hat ein Thema erstellt EiElectonics 413 an Binärausgang.

    EiElectonics 413 an Binärausgang

    Hallo,

    weiß zufällig jemand, ob es möglich ist den potentialfreien Eingang des Eieletronic 413 mit einem Binärausgang(nicht Relais) z.b. MDT Tasterinterface anzusteuern?

    Ich bin mir nicht sicher ob der Ausgang hochohmig genug ist?

    https://www.eielectronics.de/funkzub...#anker_produkt
Lädt...
X