Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Busch Jäger Tableau Rolladen Steuerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich denke mal, dass der am Taster Eingänge und Ausgänge vertauscht sind - das gleicht sich dann wieder aus. Du solltest es richtig machen und es entsprechendkorrigieren.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Welches Tableau und welchen UP-Aktor hast du denn?
    Wie sehen die Verknüpfungen der KO mit den GA aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Viper2002
    antwortet
    Wie gesagt im UP-Aktor mit Tasterschnittstelle sind die Eingänge fest vorgegeben E1 Auf und E2 Ab. Ausgänge sind auch fest, aber das Tableau macht es genau anders herum und genau da kann ich garnichts einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Auf/ab ist vertauscht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Viper2002
    hat ein Thema erstellt Busch Jäger Tableau Rolladen Steuerung.

    Busch Jäger Tableau Rolladen Steuerung

    Guten Morgen,
    ich habe ein kleines Problem und habe gedanklich irgendwie einen hänger. In meinen Tableau von Busch Jäger habe ich eine Rollade hinzugefügt über eine Schaltoberfläche, die ansteuerung geschieht über einen UP-Jalousieaktor. Jetzt habe ich das Problem immer das beim Hochfahren über Panel die Rollade runter geht anstatt hoch, im Aktor kann ich keine Änderungen an den Eingängen vornehmen die sind fest vorgegeben.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Lädt...
X