Welchen Datentyp in der ETS bzw EibPC einstellen
Einklappen
X
-
Hm, ich werde das mal intern weiterreichen. Allerdings kommt mir komisch vor, dass der "Float"-Wert einen Datenbereich von 0 bis 65.535 - klingt ja irgendwie nach 16 Bit. Stelle doch mal auf u32 um und schau, ob das eine erkennbare Skalierung des Werts wird. Am besten auch mal einen paar Telegramme als CSV mit EibStudio herunterladen und an eibpc@enertex.de schicken.
-
Hallo Jens,
0,405A*230V=93W (ohne cos phi Betrachtung). Wenn dein Fernseher keine 1,50m-Diagonale hat könnte das hinkommen.
Grüße,
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ETS zeigt für diesen Wert: 0,405A
Da bin ich mir aber nicht sicher ob das stimmt. (Ist ein Fernseher und ein Receiver)
Einen Kommentar schreiben:
-
Was zeigt denn die ETS an?Zitat von jeans112 Beitrag anzeigenlaut ETS in mA.
Ich habe aber momentan schon Ampere im Makro drin, da ich es später in Ampere anzeigen lassen möchte.
Einen Kommentar schreiben:
-
laut ETS in mA.
Ich habe aber momentan schon Ampere im Makro drin, da ich es später in Ampere anzeigen lassen möchte.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei f32 liefert convert immer die E-Schreibweise. Von daher schon mal ok (andere Formatierung ist mit stringformat möglich).Zitat von jeans112 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe momentan den 4 Byte Datentyp eingestellt und nutze folgendes Makro:
[highlight=epc]
if after(Systemstart(),15000u64) then \\
pdisplay(ID,convert(convert(GA,45.0f32),$$)+$A$,IN FO,INACTIVE,GREY,pageID) [/highlight]
aber so schaut das im Webeserver aus: "1.054146e+09A"
Alllerdings ist der wert 1.05 x 10^9 doch recht groß. In was soll der denn eigentlich angegeben sein? in nA?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe momentan den 4 Byte Datentyp eingestellt und nutze folgendes Makro:Zitat von enertegus Beitrag anzeigenBenutze bei 4 Byte einfach die Gruppenadresse mit f32 Datentypen. Der Compiler erkennt das dann automatisch richtig. Wenn Du 2 Byte gewählt hast, dann mit u16.
[highlight=epc]
:begin PWebStromInfo(ID,GA,pageID)
:info $Eine Anzeige für eine Stromwert in A pro Seite$
$ID des Webobjektes$
$Gruppenadresse für die Stromwert in A$
$ID der Seite$
:shortinfo $Eine Anzeige für einen Stromwert in A$
if after(Systemstart(),15000u64) then \\
pdisplay(ID,convert(convert(GA,45.0f32),$$)+$A$,IN FO,INACTIVE,GREY,pageID) \\
endif
// Beim drücken auf den Taster soll der Wert neu vom Bus gelesen werden
if pbutton(ID,pageID)==1 then \\
read(GA) \\
endif
//Wenn sich was ändert, dann auch visualisieren
if change(GA) then \\
pdisplay(ID,convert(convert(GA,45.0f32),$$)+$A$,IN FO,INACTIVE,GREY,pageID) \\
endif
:end
[/highlight]
aber so schaut das im Webeserver aus: "1.054146e+09A"
Ist mein Makro evtl falsch?
Grüße
Jens
Einen Kommentar schreiben:
-
Benutze bei 4 Byte einfach die Gruppenadresse mit f32 Datentypen. Der Compiler erkennt das dann automatisch richtig. Wenn Du 2 Byte gewählt hast, dann mit u16.Zitat von jeans112 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe mir jetzt einen ABB SA/S4.16.6.1 eingebaut.
In der Parametereinstellungen kann ich als Datentyp des Stromwerts den Typ:
- 2 Byte Counter (DPT 7.012) einstellen oder
- 4 Byte Float (DPT 14.012) einstellen
Hat jemand einen Tip welchen Datenpunkttyp ich in der ETS4 bzw im EibPC einstelle um die richtigen Werte angezeigt zu bekommen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Welchen Datentyp in der ETS bzw EibPC einstellen
Hallo,
ich habe mir jetzt einen ABB SA/S4.16.6.1 eingebaut.
In der Parametereinstellungen kann ich als Datentyp des Stromwerts den Typ:
- 2 Byte Counter (DPT 7.012) einstellen oder
- 4 Byte Float (DPT 14.012) einstellen
Doch egal was ich einstelle, im Gruppenmonitor werden falsche Werte angezeigt (mit der Stromzange überprüft)
Hat jemand einen Tip welchen Datenpunkttyp ich in der ETS4 bzw im EibPC einstelle um die richtigen Werte angezeigt zu bekommen?
Danke und Grüße
JensStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: