    ich tippe auf eine Fehler im Bus oder einen zeitweisen KNX- und/oder DALI-Ausfall.
    Damit gehen die Treiber auf Notbetrieb und überschreiben alle Beeinflussungen mit 100%

    DIN VDE 0100-560 9.8

    Ein Rückstellung ist dann nur von Hand möglich

    DIN VDE 0100-560 9.10

    das ist aber nur eine Ferndiagnose!

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    antwortet
    Zitat von Samy3004 Beitrag anzeigen
    Müsste aber lange warten, da der Fehler in den letzten 3 monaten 3 mal kam
    Nun ja, es gibt da deutlich elaborierte Möglichkeiten wie z.B. einen KNX-Router mit Telegrammaufzeichnungsmöglichkeit, DALI-Maus, einen Timberwolfserver, etc... - ich weiss halt nicht, was in der Anlage verbaut ist / dir zur Verfügung steht.

    Gruß
    Stephan
    Zuletzt geändert von 773H; 29.01.2019, 21:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Samy3004
    antwortet
    Zitat von Eloplan Schneider Beitrag anzeigen
    Hallo,

    auch das DALI - GW im Auge behalten. Hatte mal das Phänomen, dass die Beleuchtung ohne ersichtlichem Grund eingeschaltet hat. Die Parametrierung der KNX - Anlage war richtig, das Problem war wahrscheinlich das Gateway. Nach Tausch des GW ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.

    Gruß Axel
    Hallo Acel,

    Diese Vermutung hatte ich anfangs auch, da ich eins von den GWs schon tauschen musste, jedoch sind lt. Hauselektriker alle Lampen in der betroffenen Etage auf 100%. Kommt mir dan unwahrscheinlich vor, da ich 2 Gateway's habe (50% der Bel. auf AV, 50%SV). Und wenn's am GW ligt sollten eigentlich in allen Etagen 50% der Lampen auf 100% sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • Samy3004
    antwortet
    [QUOTE=773H;n1320008]Hallo. z.B. Notebook mit ETS drauf an den Bus anklemmen und so lange per Busmonitor die Telegramme aufzeichnen, bis der Fehler wieder auftritt. Fehler finden. Teil tauschen, fertig.

    Müsste aber lange warten, da der Fehler in den letzten 3 monaten 3 mal kam

    Einen Kommentar schreiben:


  • Eloplan Schneider
    antwortet
    Hallo,

    auch das DALI - GW im Auge behalten. Hatte mal das Phänomen, dass die Beleuchtung ohne ersichtlichem Grund eingeschaltet hat. Die Parametrierung der KNX - Anlage war richtig, das Problem war wahrscheinlich das Gateway. Nach Tausch des GW ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.

    Gruß Axel

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    antwortet
    Hallo. z.B. Notebook mit ETS drauf an den Bus anklemmen und so lange per Busmonitor die Telegramme aufzeichnen, bis der Fehler wieder auftritt. Fehler finden. Teil tauschen, fertig.

    Gruss
    Stephan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Samy3004
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Beleuchtungssteuerung.

    Beleuchtungssteuerung

    Hallo an alle!

    Habe ein kleines Problem mit einer Anlage, welche ich vor ca. einem Jahr programmiert habe. Es handelt sich hierbei um ein Treppenhaus mit 7 Etagen. In jeder Etage wurden 3 Slave-Melder (BEG Indoor 180 - KNX) und 1 Master (BEG PD4N-KNX-K-DX-UP) welcher auch der Wertgeber ist. In den Etagen sind DALI Lampen verbaut welche von 2 verschiedenen Netzen (AV/SV) Angespeißt werden, heißt 2x DALI-Gateway. Im Idealfall sollte sich die Beleuchtung bei Präsents auf einen gewissen Wert Dimmen (ca. 100lux an der Dunkelsten Stelle) ebenso ist jede Etage für sich geschalten. Dies hat jetzt fast ein Jahr super funktioniert aber in letzter Zeit treten teilweiße Fehler auf die ich mir nicht wirklich erklären kann. Seit etwa 3 Monaten kommt es offenbar (habe es selber nicht mitbekommen da es wenn ich da bin normal funktioniert) vor das gewisse Etagen mehrere tage auf 100% leuchten, nachdem der Hauselektriker die Spannung von der Steuerung nimmt und wieder einschaltet funktioniert es normal. Dieses kam jetzt schon 3 mal vor immer in einer anderen Etage. Jetzt hoffe ich das mir jemand einen guten Tipp geben kann was ich da machen könnte.
Lädt...