Frage zur Heizungsprogrammierung (Gira / Albrecht Jung)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    Zitat von aufdieaugen Beitrag anzeigen
    s jetzt passiert, bin ich gespannt
    na das Stellventil geht auf und es wird warm, ansonsten gibt es noch einen anderen Fehler

    Einen Kommentar schreiben:


  • aufdieaugen
    antwortet
    das Löschen hat geholfen - dann steht der Heizaktor auf "schalten" und im RTR auf "schaltende PI-Regelung mit PWM"

    so lässt es sich schon mal verknüpfen ohne Fehlermeldung.. aufs Ergebnis, was jetzt passiert, bin ich gespannt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    es müssen beide auf stetig oder beide auf schalten stehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    beides? Ausgang + Eingang müssen gleich sein. Egal ob stetig oder schaltend, du musst dich nur entscheiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • aufdieaugen
    antwortet
    welchen muss ich denn auf schalten stellen und welchen auf stetig? ich komme mit den Begrifflichkeiten schon nicht zu Recht *mhm*

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Welchen genau? 2136.6REG, oder 2136REGHZ?
    Vergiss die Frage, die Frage war Blödsinn!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja, hab es auch probiert.. wenn stetig, dann ist der Stellwert 1byte.. irgendwas muss auf schaltend 1 bit stehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,

    gerade mal ausprobiert, also es kann nicht sein das der Tastsensor und der Schaltaktor beide in den Kommunikationsobjekte auf stetig stehen
    • beide Objekte müssen 1byte haben

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von aufdieaugen Beitrag anzeigen
    Albrecht Jung Heizungsaktor 6fach REG (2136)
    Welchen genau? 2136.6REG, oder 2136REGHZ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Macht das die ETS schon beim ersten Gerät?
    Dann hast Du die GA vieleicht vorher auf ein anderes KO gelegt, was nicht 5.001 ist und danach Deinen Fehler bemerkt und das dann wieder entfernt? Die ETS hat sich das aber gemerkt.

    Abhilfe: In Eigenschaften von Gruppenadressen bei der GA den falschen Typ löschen durch Einstellen des richtigen Typs

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Hersteller mischen ist prinzipiell kein Problem. Was haben denn die beiden Kommunikationsobjekte für Typen? Üblich wäre für Stellgrößen zwischen RTR und stetigem Aktor 5.001 Prozent (0..100%).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frage zur Heizungsprogrammierung (Gira / Albrecht Jung)

    Ich habe folgendes verbaut und bin mir nicht sicher, ob ich einen Fehler gemacht habe, oder etwas vermischt habe, was ich hätte auf keinen Fall vermischen sollte...

    Im Raum selbst:
    Gira Tastsensor 3 Plus 5fach (2+3) inkl RTR (5145)

    als Heizungsaktor:
    Albrecht Jung Heizungsaktor 6fach REG (2136)


    Bei der Verknüpfung der Stellgröße schmeisst mir die ETS folgende Fehlermeldung aus:
    Die Gruppenadresse 'Badezimmer Stellgröße' konnte nicht mit dem Kommunikationsobjekt '4: Ausgang 5 - Stellgröße' verbunden werden. Objektgröße ist unterschiedlich.

    In beiden Geräten steht es auf "stetig".

    Jetzt zu meiner Frage:
    mache ich etwas falsch oder habe ich es aus einigen Beiträgen richtig gelesen, dass man auf keinen Fall Hersteller mischen sollte, weil das meist nicht ohne Zusatzaufwand funktioniert?
Lädt...