- Es wird Über die Visu eine Farbe oder Sequenz ausgewählt -> Das LED Band startet über einen Dämmerungsschalter mit dem ausgewählen Wert /Sequenz
- Ein BWM überroult die Werte mit einem weisen Farbton
- Ich will auch noch den BWM mit einer kurzen Blinksequenz überroulen.
- Nacher kehrt alles in der Reihenfolge der Priotitäten wieder zurück.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Applikation AKD – 0424R.02
Einklappen
X
-
Das hilft mir alles nichts. Ziel der Übung ist folgendes Szenario:
-
Bzgl. „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre habe ich gerade was nützliches rausgefunden: "Ausschalten" (via Szene) ist für den Aktor offenbar kein "Wert", wenn man aber "0%" für die Szene parametriert, tut's.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm streiche Szene, und ersetze durch Sequenz... Mach ich gleich noch im ersten Posting
Einen Kommentar schreiben:
-
AFAICT gibt's diese Option nur für non-RGB-Dimmkanäle. Hab mich auch schon gewundert, aber dann bei normalen Dimmkanälen gesehen. Leider funktioniert das auch nicht wie ich mir das vorstelle.Zitat von vento66 Beitrag anzeigen[*]Der Punkt „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre fehlt (vgl. Handbuch S 31)
Was meinst Du mit "Startobjekt" und "aktive Szene" und "schaltet den Aktor aus"? Weder gibt es ein KO mit Namen "Startobjekt", noch irgendwas wie eine "aktive Szene" in KNX noch kann man einen "Aktor ausschalten"Zitat von vento66 Beitrag anzeigen[*]Eine 0 auf das Startobjekt einer nicht aktiven Szene schaltet den Aktor aus
Zuletzt geändert von trollvottel; 29.01.2019, 23:11.
Einen Kommentar schreiben:
-
Applikation AKD – 0424R.02
hjk irgendwie gibt es hier Ungereimtheiten mit der Applikation- Der Punkt „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre fehlt (vgl. Handbuch S 31)
- Eine 0 auf das Startobjekt einer nicht aktiven
SzeneSequenz schaltet den Aktor aus - Der Status ein /aus geht auf 0 wenn eine aktive Sequenz den Dimmwert 0 hat, aber weiter läuft (macht bei Blinksequenzen richtig Spass)
- Die Sequenz „Lounge“ startet nicht, wenn die Relaisabschaltzeit mit 10 Sekunden eingestellt ist (ok die startet schon, nur wenn halt innerhalb der 10 Sekunden kein Helligkeitswert kommt, schaltet das Relais wieder aus)
- Sperre 2 und 1 aktivieren, in der Reihenfolge 1/2 deaktivieren, dann startet der Aktor mit der als Sperre 1 hinterlegten Sequenz beim nächsten einschalten. Einschaltverhalten ist auf letzter Wert / Sequenz eingestellt
Irgendwie bin ich das von MDT nicht gewohnt....Zuletzt geändert von vento66; 29.01.2019, 23:12.Stichworte: -