Stromfestigkeit von Binäreingängen
Einklappen
X
-
habe es verstanden... die abweichende Idee war es gleich über Wandler mit 4-20mA zu messen... habe noch Binäreingänge und Analogeingänge rum liegen.
-
--> Dunstabzugshaube EIN --> Kaminfeuer mit Löschschaum behandeln? :-)Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenHa, habe ich immer noch im Einsatz an meiner Dunstabzughaube
Einen Kommentar schreiben:
-
Ha, habe ich immer noch im Einsatz an meiner Dunstabzughaube
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollegen..
um z.B. zu überwachen, ob ein Stromkreis aktiv ist - also ein Verbraucher eingeschaltet ist, wie zum Beispiel eine Waschmaschine, kann man sogenanne "Stromrelais" verwenden. Diese schalten über bzw. unter einer vorher am Gerät eingegestellten Grenze (Schwellwert) einen Wechsler. Dieser Wechsler wird je nach Wunsch mit einem KNX-Binäreingang verbunden.
Darüber habe ich mal vor "Jahrhunderten" einen kleinen Beitrag in EIB-Home.de geschrieben:
http://www.eib-home.de/instabus_eib_...eberwachen.htm
Das Stromrelais z.B. von Eltako kostet 35 Euro. Somit kann man auch heute noch einzelne Stromkreise auf Lasten überwachen OHNE den bestehenden Schaltaktor auf "Aktor mit Strommessung" umbauen zu müssen.
https://www.eltako.com/fileadmin/dow...R12DX-230V.pdf
eltako_22001130_schaltbild.jpg
Viel Spass mit KNX
PeterPan
Zuletzt geändert von PeterPan; 12.02.2019, 13:50.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst in auch in Reihe schalten, nur wird dann der Verbraucher in jedem Fall aus bleiben, egal was der Eingang gerade misst.Zitat von smai Beitrag anzeigenden Binäreingang würdest du parallel zum Verbraucher anschliessen, nicht in Reihe.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
So einfach geht das nicht. Entweder du nimmst Aktoren die Strommessung eingebaut haben, Strommessrelais oder du nimmst einen externen Stromzähler. Die haben dann im billigsten Fall eine S0 oder Modbus Schnittstelle, die du dann auswerten kannst. Gibts natürlich auch in einer KNX Version, die ist dann aber wieder teurer. Aber nur mit Binäreingang wird das nix.Zuletzt geändert von Dinkel75; 12.02.2019, 10:19.
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Ahnung - darum habe ich ja diese Frage gestellt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenNaja, das kommt immer darauf an, was du brauchst... den Scheinstrom, den Würgstrom?
Mir geht es um eine möglichst simple Alternative zum Schaltaktor mit Strommessung, um in einzelnen Stromkreisen überprüfen zu können, ob sich noch was tut (z.B. Kühlschrank) oder Waschmaschine.
Einen Kommentar schreiben:
-
Woher weisst du, was das Ausgangsproblem ist, er hat es doch nirgends beschrieben.Zitat von ro1 Beitrag anzeigenIch habe irgendwann gelernt, daß man das Ausgangsproblem des TE mit einem entsprechend ausgerüsteten Schaltaktor lösen kann.
Wenn es darum geht, zu erkennen, ob ein Gerät noch läuft (bzw. Strom zieht) braucht es einen Aktor mit Strommessung, einen Energiemesser oder ein Stromrelais.
Allesreinwasgeht den Binäreingang würdest du parallel zum Verbraucher anschliessen, nicht in Reihe. Dieser erkennt dann aber nicht, ob der Verbraucher Strom zieht, sondern nur, ob Spannung anliegt.
Das kann man etwa einsetzen, um die Auslösung von LSS oder RCD eines Kühlschrankes zu überwachen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, das kommt immer darauf an, was du brauchst... den Scheinstrom, den Würgstrom? Alternativ wäre z.b. http://www.zennio-deutschland.de/pro...-energiesparerZitat von ro1 Beitrag anzeigenWelche alternativen Wege könnte ich gehen, um diese Überwachung darzustellen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe irgendwann gelernt, daß man das Ausgangsproblem des TE mit einem entsprechend ausgerüsteten Schaltaktor lösen kann. Das wäre auch bei mir an einigen Stellen hilfreich, doch nur deshalb neue Aktoren kaufen mag ich nicht.
Welche alternativen Wege könnte ich gehen, um diese Überwachung darzustellen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das musst du nicht. Ein Binäreingang erkennt nur den "Hub der Spannung" von 0V (also überspitzt gesagt, irgendwo im Datenblatt steht, was für ihn 0V ist) 0 und 230V - 1. Mehr tut der Kerl nicht. Er erfasst keinen Stromfluss und lässt auch keinen zu.Zitat von Allesreinwasgeht Beitrag anzeigenIch plane es besser galvanisch getrennt per Wandler.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Über einen 230 VAC Binäreingang kann nicht viel Strom fließen, da der Vorwiderstand sehr hoch ist.
Spannungsfest ist er, zumindest für 230 V und weniger - aber besser siehe Datenblatt.
Einen Kommentar schreiben:
-
?? Eigentlich habe ich geglaubt, du hast verstanden wie das funktioniert, nun aber beweist Du das Gegenteil! Viel Spaß mit dem Galvanisch getrennten Wandler
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich plane es besser galvanisch getrennt per Wandler.
besten Dank.
Einen Kommentar schreiben: