Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS Gruppenadressen Weiterleiten Flag

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Und den Koppler musst du extra noch auf Filtern stellen.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • jumper79
    antwortet
    Gefunden.
    Das Flag vererbt sich von Mittel bzw. Hauptgruppe. Erst wenn diese Flags deaktiviert waren konnte ich die Flags an den GA abhacken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jumper79
    hat ein Thema erstellt ETS Gruppenadressen Weiterleiten Flag.

    ETS Gruppenadressen Weiterleiten Flag

    Hallo zusammen,
    Hab ein Projekt aus ETS4 in die ETS5 importiert.
    Hier sind bei allen GA das Flag "weiterleiten (nicht filtern)" gesetzt. Keine Ahnung wieso.
    Ich kann das aber nicht deaktivieren.
    Ist da ein Problem bekannt?
    Problem ist, das bei zwei Bereichen mit je 8 bzw 10 Linien ziemlich was los, da die LK nicht Filtern.
    Dummy ist keiner vorhanden.

    Zuletzt geändert von jumper79; 13.02.2019, 00:04.