Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DS18B20 (alternativ PT1000) an KNX bringen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • agerhard
    antwortet
    Von Siemens (4x PT1000): 5WG1 258-1AB01

    https://www.automation.siemens.com/e...ab01_tpi_d.pdf

    Edit: Nachfolger ist 5WG1 258-1AB02:
    https://hit.sbt.siemens.com/RWD/DB/H...N258_02_de.pdf
    https://www.preisroboter.de/N-258_02...~4001869355900
    Zuletzt geändert von agerhard; 22.02.2019, 12:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Zitat von ReinerDaniel Beitrag anzeigen
    Kann man nicht auf ein Analog-Modul (z.B. AIO-0410V.01) verwenden
    Das erwähnte ABB AE/S4.1.1.3 ist ja ein Analogeingang.
    Im Gegensatz dazu kann das AIO-0410V.01 gemäss Handbuch aber keine Widerstandsmessung und damit keine PTC/NTC auswerten.


    NEUimBUS ich habe den Datec Binäereingang dafür eingesetzt, an diesen kann man bis zu 7 NTC-Fühler anschliessen.
    Ist zwar eigentlich ein UP-Gerät, es gibt aber eine Halterung für die Hutschiene.

    Zu beachten ist, was ich bereits anderorts dazu geschrieben hatte:
    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Der Datec-Binäreingang als Temperatursensor ist etwas speziell, weil man nicht frei festlegen kann, bei welcher Temperaturänderung er senden soll.
    Es gibt jeweils zwei KO, eines sendet bei 0.5K Änderung, das andere angeblich bei 0.1K. Zweiteres stimmt aber definitiv nicht, dieses sendet bei jeder kleinsten Messänderung und damit alle paar Sekunden.
    Ich lasse bei mir deshalb nicht mehr bei Änderung senden, sondern in einem fixen Intervall. Für Raumtemperaturen könnten aber 0.5K auch ausreichend sein.
    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Die Sensoren habe ich selbst gelötet, weil mir diese mit etwa 15€ pro Stück zu teuer waren. Verwendet habe ich Epcos K164 B57164K682J (das ist derselbe, den auch Datec einsetzt). Alternativ geht auch der Epcos K45 B57045K682K, der ist für die Schraubmontage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ReinerDaniel
    antwortet
    Vielleicht ein wenig off-Topic: Kann man nicht auf ein Analog-Modul (z.B. AIO-0410V.01) verwenden, wenn nicht zu viele Heizungs-spezifische Funktionen benötig werden? Anschluss eine PT1000 sollte doch möglich sein oder?

    Reiner

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Ich nutze beides, ABB und Zennio Raildquad. Die ABB Applikation bietet deutlich mehr Möglichkeiten, bei Zennio ist nur das Allernötigste enthalten. PT1000 ist auch genauer als NTC-Fühler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Eventuell auch die Zennio RQuad mit Zennio eigenen Messfühlern. PT 1000 geht leider nicht.
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 21.02.2019, 22:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NEUimBUS
    antwortet
    ...ok, vielen Dank, ich denke der das ist das richtige für mich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ottorino
    antwortet
    alternativ:

    - Bastellösung
    Raspberry Pi (gibt auch ein Gehäuse für die Hutschiene), daran einen "1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R" und mit owfs / knxd auf den Bus schreiben

    - Fertiggeräte
    Wiregate / Timberwolf / EIBPORT u.a.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von NEUimBUS Beitrag anzeigen
    könnte ich natürlich auch die bestehenden Fühler gegen PT1000 Fühler tauschen.
    Für die PT1000 Fühler hab ich bei MDT den SCN-RT6AP.01 gesehen. Der gefällt mir nicht, da Montage auf Hutschiene nicht möglich.
    Kenn jemand von euch ein Gerät, was mir weiterhilft??
    Für 4 x PT1000:
    https://new.abb.com/products/de/2CDG...gang-4fach-reg

    Einen Kommentar schreiben:


  • NEUimBUS
    hat ein Thema erstellt DS18B20 (alternativ PT1000) an KNX bringen?.

    DS18B20 (alternativ PT1000) an KNX bringen?

    Hallo,

    ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich Temperaturwerte von 6 DS18B20 Temperaturfühlern an den KNX Bus bekomme.
    Alternativ, so es für die DS18B20 keine Lösung gibt, könnte ich natürlich auch die bestehenden Fühler gegen PT1000 Fühler tauschen.
    Für die PT1000 Fühler hab ich bei MDT den SCN-RT6AP.01 gesehen. Der gefällt mir nicht, da Montage auf Hutschiene nicht möglich.
    Kenn jemand von euch ein Gerät, was mir weiterhilft??

    Gruß
    Martin


Lädt...
X