Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

zusätzlicher Energiezähler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • JMA
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    AUFPASSEN!
    L&J hat (soviel ich gelesen habe) nur 10A...
    10A kommt schnell zusammen wenn WA+TR+Herd gemeinsam in Betrieb ist und dann der Herr des Hauses sein Heissluftgebläse zum Entfernen von Lack anwirft.....
    Mein L&J hat auch schon 42A auf einer Phase gemessen (OHNE Heissluftgebläse zum Lack entfernen!), danach ging allerdings die Zählervorsicherung hopps......

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hi,

    ok. lb 5 ist kapiert.

    Wie sieht's hiermit aus:

    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Ich versuche mal zusammenzufassen:
    1) Ich brauche einen Zähler der alle drei Phasen misst.
    2) Ich kann mein EVU überzeugen einen mit S0 Schnittstelle einzubauen
    3) Alternativ gibt es von Lingg&Janke einen Zähler, der direkt eine Busklemme hat.
    4) Diesen kann ich hinter dem Zähler des EVU anschließen
    5) Ich kann versuchen, mein EVU davon überzeugen diesen als einzigen Zähler zu nutzen (?)
    6) Es ist nicht klar, welchen Strom der Zähler kann. Hier das Datenblatt. Zitat: "Nenstrom lb 5 (85A)". Was bedeutet lb 5?

    Ist das so richtig?

    Wenn ich es richtig verstanden hab, ist es nicht leicht den EVU zu überzeugen, einen Zähler mit S0 zu installieren. Dann kann ich wohl 5) vergessen, oder?
    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micha
    antwortet
    Ich wiederhole mich

    Der Nennstrom ist vornehmlich für die Eichung relevant, auf diesen Wert beziehen sich die Messpunkte, die beim Eichvorgang geprüft werden.
    Für die Nutzung also uninteressant

    Gruß Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Das ist der Strom, für den der Zähler gebaut ist...
    Noch einmal:
    Stelle ZUERST fest, wie hoch deine zu zählende Leistung ist, DANN such' den passenden Zähler aus!

    Sonst nimm' die Werte vom EVU Zähler und hänge einen ähnlichen Zähler dazu...
    Da du das ohnehin nicht selbst machen darfst, frage denjenigen der das für dich erledigen soll....

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Und welche Bedeutung hat der Nennstrom für mich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Das ist der "Nennstrom"....
    5A-> MEIST Wandlerzähler!

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Und was bedeutet das lb 5?

    Hier hört sich das ganze übrigens bedeutend einfacher an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micha
    antwortet
    Hinter der Nennstromstärke wird in Klammern die Maximal- oder Grenzstromstärke in Ampere angegeben, die der Zähler dauernd aushalten kann, ohne beschädigt zu werden. Bis zu diesem Stromwert müssen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Der Nennstrom ist vornehmlich für die Eichung relevant, auf diesen Wert beziehen sich die Messpunkte, die beim Eichvorgang geprüft werden.
    Quelle : Stromzähler

    Die L&J Zähler können also dauernd bis 85A belastet werden, normale Ferrarizähler nur bis 60A

    Gruß Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    ich bin verwirrt.

    Ich versuche mal zusammenzufassen:
    1) Ich brauche einen Zähler der alle drei Phasen misst.
    2) Ich kann mein EVU überzeugen einen mit S0 Schnittstelle einzubauen
    3) Alternativ gibt es von Lingg&Janke einen Zähler, der direkt eine Busklemme hat.
    4) Diesen kann ich hinter dem Zähler des EVU anschließen
    5) Ich kann versuchen, mein EVU davon überzeugen diesen als einzigen Zähler zu nutzen (?)
    6) Es ist nicht klar, welchen Strom der Zähler kann. Hier das Datenblatt. Zitat: "Nenstrom lb 5 (85A)". Was bedeutet lb 5?

    Ist das so richtig?

    Wenn ich es richtig verstanden hab, ist es nicht leicht den EVU zu überzeugen, einen Zähler mit S0 zu installieren. Dann kann ich wohl 5) vergessen, oder?

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    normalerweise nicht im priv. Bereich anzutreffen
    AUFPASSEN!
    "Normale" EVU Zähler haben einen Nennstrombereich von 40A
    L&J hat (soviel ich gelesen habe) nur 10A...
    10A kommt schnell zusammen wenn WA+TR+Herd gemeinsam in Betrieb ist und dann der Herr des Hauses sein Heissluftgebläse zum Entfernen von Lack anwirft.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Zitat von maxxmobile Beitrag anzeigen
    IcWas soll ich nun für einen Zäler nehmen, werde mal googlen was jetzt die Unterschiede zwischen Direktmessung und Wandlermessung sind.
    Vielleicht komme ich so drauf, welchen Zähler ich nehmen muss.

    Danke, freuch mich natürlich über weitere Tipps.
    maxxmobile

    Direkt: L1 usw wird DIREKT an den Zähler angeschlossen und der verbraucht Strom fliest somit DIREKT durch den Zähler. Für normale Haushalte ausreichend (nicht so hoch belastbar)

    Wandlermessung: durch eine Spule wird jeweils L1 usw durchgesteckt. Die Spule wird an den Verbrauchszähler angeschlossen. Der verbrauchte Strom fliest als nicht durch den Zähler durch, sondern wird per induktion über die Spule an den Zähler übertragen. Da es Spulen in verschiedenen Verhältnissen gibt, als nicht 1:1 übertragen wird-Heisst das Wandler.
    Ähnlich dem Prinzp einer Strpmmesszange
    Diese Art von Messung ist für sehr große Ströme normalerweise nicht im priv. Bereich anzutreffen.

    Sucht mal nach smart metering hier im Forum, bzw. unter meinen Beiträgen. Da findet Ihr vieles im direkten Bezug zu knx

    Grüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Die Hauptunterscheidung ist die Leistung:
    ab einer gewissen Leistung (=Strom) musst du einen Wandlerzähler nehmen...
    der Zähler kann offenbar nur 10A (ist jedoch bis 85A) überlastbar


    Daher wirst du einen Wandlerzähle benötigen.
    Die Wandlerdaten musst du jedoch ermitteln, dazu benötigst du die zu messende Leistung.
    SOnst halt "überschlagsmäßig" 50:5A

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von maxxmobile Beitrag anzeigen
    Ich habe einen Privat´Haushalt und suche eine "günstige" zukunftsorientierte Lösung.
    ==> Lingg&Janke

    Zitat von maxxmobile Beitrag anzeigen
    Ich nehme an ich brauche einen 3-phasen Zähler, oder was habt ihr den?
    wenn du alle drei Phasen messen willst - JA

    Zitat von maxxmobile Beitrag anzeigen
    Oder reicht auch ein 1-phasen Zähler, sind hier die Werte der 3 Phasen dann bereits zusammengeführt...?
    1-phasiger Zähler misst natürlich auch nur EINE Phase.

    Zitat von maxxmobile Beitrag anzeigen
    Was soll ich nun für einen Zäler nehmen.....
    ==> Lingg&Janke 3-phasig

    Einen Kommentar schreiben:


  • maxxmobile
    antwortet
    Ich habe einen Privat´Haushalt und suche eine "günstige" zukunftsorientierte Lösung.

    Ich bin auf dem Gebiet leider noch nicht so fit
    Ich nehme an ich brauche einen 3-phasen Zähler, oder was habt ihr den?
    Oder reicht auch ein 1-phasen Zähler, sind hier die Werte der 3 Phasen dann bereits zusammengeführt...?

    Ich bin mir sicher mein Haushalt unterscheidet sich nicht wirklich von einem anderen standard Haushalt. -> 400V.

    Was soll ich nun für einen Zäler nehmen, werde mal googlen was jetzt die Unterschiede zwischen Direktmessung und Wandlermessung sind.
    Vielleicht komme ich so drauf, welchen Zähler ich nehmen muss.

    Danke, freuch mich natürlich über weitere Tipps.
    maxxmobile

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    die Frage ist
    - Einphasig
    - 3 Phasig
    und die Höhe des Stromes, da davon der Zählertyp abhängt:
    - Direktmessung
    - Wandlermessung

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...