Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Topologie: Installation mit RF+ ergänzen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • pbuechel
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Das ist ein guter Plan. Damit kannst die für die Außenlinie auch die Filterfunktion des Kopplers nutzen.


    Erst die Adresse der IP-Schnittstelle auf 1.0.x ändern,
    Dann den jetzigen Repeater als 1.1.0 umprogrammieren (womit er zum Linienkoppler wird).
    Dann die Teilnehmer auf dem Inhouse-Segment in beliebiger Reihenfolge.
    Hallo Klaus,
    wie verhält es sich denn mit der Reihenfolge des Neuadressierens falls ich alle Adressen auf 1.0.x ändern will?
    Das Wochenende / Gelegenheit naht ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Honkie
    antwortet
    Ich verstehe die Fragen jetzt nicht!
    Wie weit auseinander? Befinden sich beide in der selben Unterverteilung.
    Sie haben beide eine IP und ich kann sie anpingen!
    Sie sollten nur raus um sie als Linienkoppler in die Hauptlinie zu legen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Honkie Warum willst Du denn deine Router aus den Linien raus haben? ... Wie weit sind die Linien auseinander? sind sie wirklich über das Netzwerk verbunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Honkie
    antwortet
    Hallo, ich klinke mich hier mal kurz ein.
    Ich habe mein Haus auch so übernommen, wie hier schon zweimal beschrieben wurde. Würde das natürlich gern lieber "korrekt" haben wollen und möchte es versuchen.
    Von mir ist mal ein Screenshot dabei, so läuft es im Moment.
    Ich habe bei den Linien - Innen und - Aussen jeweils einen IP-Router und dachte, dass ich das jetzt ändern könnte, aber es ist wohl nicht sooo einfach!
    Wenn ich jetzt einen von den Routern in die Hauptlinie verschieben möchte, dann geht das immer nicht, da der Medientyp der Hauptlinie IP ist. Wie kann ich das denn jetzt am geschicktesten lösen?
    Gruß Ralf
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das ist wie bei jeder Visu, die nicht über die ETS programmiert wird, du brauchst ein Dummy auf der anderen Seite des Kopplers mit den GAs, die auf beiden Seiten verwendet nur durch die Visu werden.
    Viel Erfolg Florian
    hatte ich schon mal heute morgen geschrieben, aber wollte einfach nicht abgespeichert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
    Ich setzte ja noch einen Loxone Miniserver ein. Da dieser ja kein zertifiziertes Gerät ist würde auch die Filtertabelle nicht korrekt geschrieben, oder?
    Dein MS kannst Du in der ETS als Dummy-Gerät auf der PA 1.1.250 anlegen und mit den GA's, die relevant sind, verknüpfen ... dann werden auch die Filtertabellen korrekt geschrieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Ich setzte ja noch einen Loxone Miniserver ein. Da dieser ja kein zertifiziertes Gerät ist würde auch die Filtertabelle nicht korrekt geschrieben, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
    nur das Inhouse-Segment in 1.0.x zu ändern, aussen als 1.1.x zu belassen
    Das ist ein guter Plan. Damit kannst die für die Außenlinie auch die Filterfunktion des Kopplers nutzen.

    Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
    Muss ich bei der Adressänderung eine Reihenfolge beachten
    Erst die Adresse der IP-Schnittstelle auf 1.0.x ändern,
    Dann den jetzigen Repeater als 1.1.0 umprogrammieren (womit er zum Linienkoppler wird).
    Dann die Teilnehmer auf dem Inhouse-Segment in beliebiger Reihenfolge.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Klaus Gütter
    Zum Thema Neu-Addressieren:
    Ich habe nur eine Linie aber mit zwei Segementen, getrennt mit Repeater (um die Aussenverkablung abzutrennen). Programmiert wird über eine KNX/IP-Schnittstelle (nicht Router)
    Evtl. macht es ja auch Sinn nur das Inhouse-Segment in 1.0.x zu ändern, aussen als 1.1.x zu belassen und die RF-Linie als 1.2.x hinzuzufügen.
    Muss ich bei der Adressänderung eine Reihenfolge beachten?
    Ich möchte halt keinesfalls in eine Situation kommen an die Geräte zu müssen. Die liegen halt teilw. UP und auf dem Dach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    wie geht das
    Die Linie 1.0 existiert ja schon. Du findest sie in der Topologie-Ansicht beschriftet als "Bereich":
    Linie10.PNG
    Möglicherweise musst du den Medientyp noch auf TP umstellen:
    Medientyp.PNG

    Wenn du Geräte von der 1.1. auf die 1.0 umziehen willst, musst du sie bloß dorthin verschieben: per Drag und Drop oder alternativ in den Eigenschaften des Geräts die 1.1 in 1.0 ändern:
    Lineaddr.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
    Bei mir hat der Installateur auch alle Geräte beschriftet. Ich werd es also erst einmal bei 1.1.x belassen.
    ich denke man kann das so belassen, und wenn eine Linie dazu kommt einfach in beide Linien einen Koppler rein und die Koppler auf der Eingangsseite verbinden, leider muss da dann eine Stromversorgung hin, und schon ist ohne Adressumstellung die Welt wieder in Ordnung

    oder
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ist historisch entstanden, weil die ETS-Vorgabe 1.1.x war und ich damals als blutiger Anfänger diese Einstellung so belassen habe
    ja so war es bei mir auch 1996

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Einfach deine Linie 1.1 in 1.0 umbenennen.
    Lieber Klaus wie geht das,

    ich erstelle ein neues Projekt
    Er bietet mir an Backbone TP
    Topologie Linie 1.1 erzeugen

    die lässt sich dann nicht mehr ändern

    habe die ETS 5 gerade auf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Einfach deine Linie 1.1 in 1.0 umbenennen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    das entspricht überhaupt nicht der KNX-Topologie und das ohne den geringsten Vorteil zu bieten.
    Was müsste man machen um eine KNX Topologie einzuhalten ?


    Einen Kommentar schreiben: