Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Das ist ein guter Plan. Damit kannst die für die Außenlinie auch die Filterfunktion des Kopplers nutzen.
Erst die Adresse der IP-Schnittstelle auf 1.0.x ändern,
Dann den jetzigen Repeater als 1.1.0 umprogrammieren (womit er zum Linienkoppler wird).
Dann die Teilnehmer auf dem Inhouse-Segment in beliebiger Reihenfolge.
Hallo Klaus,
wie verhält es sich denn mit der Reihenfolge des Neuadressierens falls ich alle Adressen auf 1.0.x ändern will?
Das Wochenende / Gelegenheit naht ....
Ich verstehe die Fragen jetzt nicht!
Wie weit auseinander? Befinden sich beide in der selben Unterverteilung.
Sie haben beide eine IP und ich kann sie anpingen!
Sie sollten nur raus um sie als Linienkoppler in die Hauptlinie zu legen!
Honkie Warum willst Du denn deine Router aus den Linien raus haben? ... Wie weit sind die Linien auseinander? sind sie wirklich über das Netzwerk verbunden?
Hallo, ich klinke mich hier mal kurz ein.
Ich habe mein Haus auch so übernommen, wie hier schon zweimal beschrieben wurde. Würde das natürlich gern lieber "korrekt" haben wollen und möchte es versuchen.
Von mir ist mal ein Screenshot dabei, so läuft es im Moment.
Ich habe bei den Linien - Innen und - Aussen jeweils einen IP-Router und dachte, dass ich das jetzt ändern könnte, aber es ist wohl nicht sooo einfach!
Wenn ich jetzt einen von den Routern in die Hauptlinie verschieben möchte, dann geht das immer nicht, da der Medientyp der Hauptlinie IP ist. Wie kann ich das denn jetzt am geschicktesten lösen?
Gruß Ralf
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Das ist wie bei jeder Visu, die nicht über die ETS programmiert wird, du brauchst ein Dummy auf der anderen Seite des Kopplers mit den GAs, die auf beiden Seiten verwendet nur durch die Visu werden.
Viel Erfolg Florian
hatte ich schon mal heute morgen geschrieben, aber wollte einfach nicht abgespeichert werden.
Ich setzte ja noch einen Loxone Miniserver ein. Da dieser ja kein zertifiziertes Gerät ist würde auch die Filtertabelle nicht korrekt geschrieben, oder?
Dein MS kannst Du in der ETS als Dummy-Gerät auf der PA 1.1.250 anlegen und mit den GA's, die relevant sind, verknüpfen ... dann werden auch die Filtertabellen korrekt geschrieben.
Ich setzte ja noch einen Loxone Miniserver ein. Da dieser ja kein zertifiziertes Gerät ist würde auch die Filtertabelle nicht korrekt geschrieben, oder?
Muss ich bei der Adressänderung eine Reihenfolge beachten
Erst die Adresse der IP-Schnittstelle auf 1.0.x ändern,
Dann den jetzigen Repeater als 1.1.0 umprogrammieren (womit er zum Linienkoppler wird).
Dann die Teilnehmer auf dem Inhouse-Segment in beliebiger Reihenfolge.
Klaus Gütter
Zum Thema Neu-Addressieren:
Ich habe nur eine Linie aber mit zwei Segementen, getrennt mit Repeater (um die Aussenverkablung abzutrennen). Programmiert wird über eine KNX/IP-Schnittstelle (nicht Router)
Evtl. macht es ja auch Sinn nur das Inhouse-Segment in 1.0.x zu ändern, aussen als 1.1.x zu belassen und die RF-Linie als 1.2.x hinzuzufügen.
Muss ich bei der Adressänderung eine Reihenfolge beachten?
Ich möchte halt keinesfalls in eine Situation kommen an die Geräte zu müssen. Die liegen halt teilw. UP und auf dem Dach.
Die Linie 1.0 existiert ja schon. Du findest sie in der Topologie-Ansicht beschriftet als "Bereich": Linie10.PNG
Möglicherweise musst du den Medientyp noch auf TP umstellen: Medientyp.PNG
Wenn du Geräte von der 1.1. auf die 1.0 umziehen willst, musst du sie bloß dorthin verschieben: per Drag und Drop oder alternativ in den Eigenschaften des Geräts die 1.1 in 1.0 ändern: Lineaddr.PNG
Bei mir hat der Installateur auch alle Geräte beschriftet. Ich werd es also erst einmal bei 1.1.x belassen.
ich denke man kann das so belassen, und wenn eine Linie dazu kommt einfach in beide Linien einen Koppler rein und die Koppler auf der Eingangsseite verbinden, leider muss da dann eine Stromversorgung hin, und schon ist ohne Adressumstellung die Welt wieder in Ordnung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: