so hat nun geklappt und der HS läuft nun auch wieder übers Netz ... besten Dank für die Infos!
-
Wichtig ist, dass Kabel voll belegt ist. EinfachE nullmodem Kabel funktionieren nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das "originale" Kabel nicht mehr gefunden, habe aber nach einiger Recherche hier im Forum ein Standard-Nullmodemkabel (gekreuzt) verwendet ... passe nun mal die Einstellungen am COM-Port an und versuche es nochmal ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Folgende Parameter benutzt der "HS/FS-Experte":- 115000 Bits pro Sekunde
- 8 Daten-Bits
- keine Parität
- 1 Stoppbit
- Hardware Protokoll
Einen Kommentar schreiben:
-
Du verwendest das originale Kabel aus dem Lieferumfang?
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider erhalte ich nun immer Fehler bei der Übertragung über das serielle Kabel vom Experten.
Er fängt an, das Projekt zu übertragen und dann kommt der Fehler "Fehler an der seriellen Schnittstelle des PCs aufgetreten (Sx-4)"
Gibts hier noch bestimmte Parameter mit dem die COM-Schnittstelle am PC konfiguriert sein muss?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der HS bootet, verusucht er als erstes ein Projekt über die serielle Schnittstelle einzulesen. Wenn da nichts anliegt, setzt er den normalen Bootvorgang vom Flash fort.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Frage noch: über seriell kann ich das Projekt übertragen während der HS4 startet bzw. den Startvorgang des eingespielten Projektes unterbrechen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wichtig: das originale Nullmodem-Kabel vom HS verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, besten Dank für die Info.
Dann besorge ich mir mal ein Kabel seriell-USB und hoffe, dass es damit klappt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da hilft nur eine Übertragung des Projektes über die serielle Schnittstelle.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira Homeserver 4 startet permanent neu
Hallo zusammen,
ich hatte einen funktionierendes Projekt im HS4 und habe dann Änderungen dran vorgenommen und diese ganz normal über den Experten übertragen.
Lief alles ohne Fehlermeldungen durch.
Dann startete der HS neu (1 Beep) und kommt seitdem nicht mehr hoch.
Er ist zwar per Ping erreichbar (während er startet) und er fragt auch auf dem Bus die ganzen GAs ab zur Initalisierung nur dann kommt er scheinbar an eine Stelle, wo er sich aufhängt und dann wieder neu startet.
Ich kann ihn während er startet allerdings nicht über den Experten ansprechen und das Projekt einfach ohne die Änderungen wieder erneut übertragen (Fehlermeldung: Das Gerät ist zur Zeit nicht verfügbar).
Auch Aufruf von /hslist?lst=debug funktioniert nicht, soweit kommt er scheinbar nicht.
Leider habe ich jetzt keinen Monitor zur Hand, um zu sehen, was die Bildschirmausgabe sagt.
Wie kann ich denn nun den Kreislauf unterbrechen, damit ich wieder die vorherige Version des Projektes übertragen kann? Oder den HS4 komplett resetten wäre auch ok.
Hat jemand schon mal so eine Situation gehabt und vielleicht eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
VG
Matthias
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: