Wie in der ETS anlegen: Netzteil mit externer Drossel
Einklappen
X
-
Ich meine ja das Netzteil für die Außenlinie nehmen, auch wenn es etwas groß ist. Wobei der Regensensor ja schon mit 100mA angegeben ist.
-
Nicht wirklich, denn die Wetterstation und der Regensensor sollten an die Außenlinie, die im EFH normalerweise so wenige Geräte hat, dass man dafür kein 640 mA Netzteil benötigt.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenDa macht das dann doch schon Sinn.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich die MDT Wetterstation und den
Regensensenor einsetzen möchte, kann ich mir die 640mA SV von MDT holen und die Heizplatte von dem regensensor wird dann an den aux von der SV angeschlossen. Da macht das dann doch schon Sinn.
Einen Kommentar schreiben:
-
hmmm... Selbstüberschätzung ist halt schon recht weit verbreitet...Zitat von smai Beitrag anzeigenIrgendwie glaube ich nicht, dass der TE sich als Einsteiger sieht...
Ich nenn es Profibereich. Wie wollen wir es sonst nennen: Fortgeschrittenen-Bereich?? Zu den "Profis" in diesem User-Forum zähle ich natürlich alle, hier kompetent posten und meistens schon eine Zeit lang dabei sind...Zitat von smai Beitrag anzeigenProfibereich finde ich übrigens die falsche Bezeichnung. Ich selbst bin eigentlich Laie, glaube aber unterdessen ziemlich viel über KNX zu wissen. Die reinen Profis findest du (zumindest dem Namen nach) bei den KNX Professionals.
Das mit denn "Professionals" ist mir schon bekannt, das fällt mir spontan eher "Legastheniker-Forum" ein... Da fühle ich mich hier mehr zu Hause!Zitat von GLT Beitrag anzeigenDünnes Eis, ganz dünnes Eis
Danke Hans-Joachim für Die Antworten, ist genau wie ich mir gedacht habe!Zitat von hjk Beitrag anzeigen1) ja
2) ja, ist über die Drossel direkt miteinander verbunden
Bei 230V nützt auch der eingebaute Überspannungsschutz nichts mehr, der fliegt direkt weg.
Ja, ist mehr drin als nur eine Drossel!Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenPuhh, der ist mir zu kompliziert.
Ich habe schon Schaltpläne von Drossel-Modulen gesehen, aber die Schaltpläne der Stromversorgungen geben die Hersteller nicht ohne weiteres heraus. Deshalb habe ich nur vermutet, was Sache ist und die richtigen Fragen gestellt ;-) Heisst nicht, dass Du Dich deshalb aber blöd fühlen musstZitat von smai Beitrag anzeigenWenn nicht mal Heinz das wusste, fühle ich mich gleich weniger blöd.
Also die separate Hilfsspeisung muss natürlich auch SELV sein. Wenn das KNX-Gerät dann eine Verbindung der beiden Stromversorgungen herstellt (wovon ich in den meisten Fällen ausgehe) macht das nichts. Es bleibt SELV und die Hilfsstromversorgung ist ja floatend (also galvanisch getrennt) und überbrückt nicht die halbe Drossel oder sowas....Zitat von smai Beitrag anzeigenWenn ich ein separates 24V Netzteil für die Hilfsspannung einsetze, wird dann anscheinend in den Geräten GND dieses Netzteils mit GND des Busses verbunden. Ist das denn erlaubt?
Insgesamt finde ich es angesichts der günstigen verfügbaren KNX-SV unverständlich, dass die Hersteller immer noch diesen AUX-Ausgang verbauen, welcher zu mehr Fragen und Problemen führt als zu sinnvollen Lösungen. Mein Rat ist immer: Finger weg von den AUX-Ausgängen!
Aber dank der Antwort von hjk weiss ich jetzt, wie man bei Zugriff auf den Aussen-BW den kompletten KNX-Verteiler der Jungs grillieren könnte, welche auf eine separate SV für den Aussenbereich verzichten
Einen Kommentar schreiben:
-
Wer hier viel gelesen hat, wird sich sicherlich auch an diverse Fehler erinnern, die durch ein eigenes Netzteil wieder gelöst wurden. Es ist nicht nur Spezifikation.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Dünnes Eis, ganz dünnes EisZitat von smai Beitrag anzeigenDie reinen Profis findest du (zumindest dem Namen nach) bei den KNX Professionals.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Annahme und Schlussfolgerung ist natürlich falsch. Das wird Dir auch klar werden, wenn Du das nochmals in Ruhe durchliest...
Einen Kommentar schreiben:
-
da fehlt mir die Erfahrung, kann weder das eine noch das andere bestätigenZitat von evolution Beitrag anzeigenOder ist Dir ein Gerät bekannt, das nicht eine der beiden Punkte erfüllt?
Aber dann würde es doch auch mit der Hilfsspannung von der KNX-Spannungsversorgung das von hjk beschrieben Problem grundsätzlich nie geben, da ja im Gerät eine galvanische Trennung sicher gestellt ist.Zitat von evolution Beitrag anzeigenDas ist ja auch der Fall.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ja auch der Fall. Oder ist Dir ein Gerät bekannt, das nicht eine der beiden Punkte erfüllt?Zitat von Uwe! Beitrag anzeigendann müsste doch aber jedes Gerät, dass Hilfsspannung benötigt, eine galvanische Trennung zwischen KNX-Seite und Hilfsspannung haben, oder SELV Netzteile vorschreiben
Deswegen ist es bei einem SELV Netzteil ja auch unkritisch, wenn deren Potentiale verbunden werden.Zuletzt geändert von evolution; 14.03.2019, 10:25.
Einen Kommentar schreiben:
-
dann müsste doch aber jedes Gerät, dass Hilfsspannung benötigt, eine galvanische Trennung zwischen KNX-Seite und Hilfsspannung haben, oder SELV Netzteile vorschreiben!?!?
Und wenn sie generell galvanisch getrennt wären, dann wär doch aber wiederum die Hilfsspannung vom KNX-Netzteil kein Problem
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgend etwas verstehe ich anscheinend falsch.
Ich habe hjk so verstanden, dass in normalen Endgeräten (also etwa der fraglichen Wetterstation) GND der Hilfsspannung mit Minus von KNX verbunden ist und man deshalb nicht den unverdrosselten Ausgang verwenden darf, weil sonst GND unverdrosselt mit -Bus verbunden wäre.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, wird es bei SELV eben nicht!Zitat von smai Beitrag anzeigenWenn ich ein separates 24V Netzteil für die Hilfsspannung einsetze, wird dann anscheinend in den Geräten GND dieses Netzteils mit GND des Busses verbunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Danke hjk, das war die gesuchte Erklärung.
Es geht also nicht darum, dass es für das Gerät ein Problem geben würde, sondern für den Bus. Da muss man erst mal drauf kommen.
Wenn nicht mal Heinz das wusste, fühle ich mich gleich weniger blöd.
Ich wusste natürlich, dass im Forum mantramässig wiederholt wird, dass man es nicht darf, eine Erklärung habe ich aber eben nie gesehen.
Etwas verwirrt mich aber noch:
Wenn ich ein separates 24V Netzteil für die Hilfsspannung einsetze, wird dann anscheinend in den Geräten GND dieses Netzteils mit GND des Busses verbunden. Ist das denn erlaubt?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Puhh, der ist mir zu kompliziert.Zitat von hjk Beitrag anzeigensich den Schaltplan der Drossel ansieht
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Heinz,
1) ja
2) ja, ist über die Drossel direkt miteinander verbunden
Bei 230V nützt auch der eingebaute Überspannungsschutz nichts mehr, der fliegt direkt weg.
Das Problem des unverdrossensten Ausgangs ist, dass der Ground der Hilfsspannung nicht mit Bus Minus verbunden ist.
Dazwischen liegt die (halbe) Drossel. Wird die Hilfsspannung verwendet, werden Ground und Bus Minus über die Last verbunden. Damit wird die halbe Drossel gedrückt. Dann gibt es Probleme mit den Telegrammen.
Nur sehr wenige Geräte haben eine galvanische Trennung zwischen Bus und Hilfsspannungseingang. Nur diese Geräte dürfen mit der Hilfsspannung versorgt werden. Das ist also klar die Ausnahme und muss bei den Geräten ausdrücklich zugelassen sein.
Es gibt wenige Router und zum Beispiel unser Regensensor, der dafür ausgelegt ist.
Gruß
HJ
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: