Hallo Leute,
sauper vielen dank es läuft nun so wie ich es mir vorgestellt habe.
Folgende Einstellungen habe ich nun gemacht:
Der Aktor für das Lichtband wird mit der Gruppenadresse 1/1/1 über den Lichttaster/Binäreingang ein und aus geschalten.
Über die Präsentzeinstellung des Aktors wird die Gruppenadresse 0/0/1 vom Hauptschalter nur das AUS Telegramm ausgewertet. Das EIN-Telegramm brauche ich für die Stromschiene um sie wieder einzuschalten.
Ich lasse dann dem Aktor mit der Gruppenadresse 3/1/1 seinen Status dem Binäreingang wissen.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Robert
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zentral Aus-Steuerung mit KNX
Einklappen
X
-
Ok ich werde das morgen mal einbauen und dann Bescheid klopfen.
Danke schon mal an alle die mir geholfen haben.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja fast. Eigentlich von jedem Ausgang zum zugehörigen Eingang
Dafür hat dein Aktor pro Kanal ein eigenes Status Objekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sprich von jedem Aktor eine eigene Gruppenadresse zum Binäreingang wenn ich das jetzt richtig kapiert habe.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
OK.
Dann hat sich der Punkt erledigt. Also nur ein eigenes Rückmedeobjekt, anstelle der Zentral GA, von jedem Aktorkanal auf den zugehörigen Binäreingang legen. Dann funktioniert das.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Patrik,
ich habe das AUS-Telegramm (0/0/1) über die Präsenzschaltung des Aktors eingegeben. Dort werte ich nur den AUS-Befehl aus. Bei EIN habe ich "keine Reaktion" eingestellt.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Robert
Das Hauptproblem ist, dass du einen Hauptschalter hast, der AUS und EIN befehle verschikt. Das geschieht höchst warscheilich über 1 Gruppenadresse. Wenn du nun die Gruppenadresse bei allen Aktorkanälen einträgst, reagieren logischerweise alle Aktokanäle auf beide Befehle. Das führt dazu, dass du zwar mit dem AUS Befehl alle 4 Aktorkanäle ausschaltest, mit einem EIN Befehl aber auch wieder alle Aktorkanäle einschaltest.
Die Lösung wäre, den AUS und den EIN befehl zu trennen. 1 Schaltobjekt für AUS und ein separates Schaltobjekt für EIN.
Das AUS Objekt mit der GA 0/0/1 verbinden, das EIN Objekt z.B. mit 1/1/4 => Aktorkanal Stromschiene
Oder wie hast du die Aufteilung hinbkommen Aus = Alles, EIN = Stromschiene?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Patrik,
soweit hab ich das verstanden, aber was meinst du mit "2 Ausgangsobjekte" ?
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmmm...
Taster Licht sendet 1 => Hauptschalter sendet 0 => beim nächsten Tastendruck ist wieder 1 an der Reihe.Wenn ich das Licht einschalte und den Hauptschalter ausschalte dann geht auch das Licht aus und ich kann es mit den ersten Tastendruck wieder einschalten
Das funktioniert. Aber...
Taster sendet 1 => Hauptschalter sendet 0 => Hauptschalter sendet 1 wird aber vom Aktor ignoriert. Da der Binäreingang auf den Hauptschalter höhrt, glaubt er, dass er aktuelle Status 1 ist, und der nächste Befehl 0 sein muss. Der Akor ist aber schon 0. Erst nach einem erneuten drücken wird 1 gesendet.Allerdings wenn das Licht eingeschaltet ist, ich den Hauptschalter ausschalte und dann den Hauptschalter wieder einschalte geht das Licht erst im 2. Tastendruck wieder an. Wie bekomme ich das noch hin das das auch beim ersten Tastendruck wieder angeht?
Wiso nutzt du nicht den Statusausgang deines Schaltaktor und verbindest ihn je mit dem zugehörigen Taster? Dann ist das Problem gelöst.
z.B.
Binäreingang 1 => 1/1/1 schalten Ausgang A e/a => Aktor Ausgang B
Aktor Ausgang A => 2/1/1 status Ausgang A => Binäreingang 1 höhrend
Binäreingang 2 => 1/1/2 schalten Ausgang B e/a => Aktor Ausgang B
Aktor ausgang A => 2/1/2 status Ausgang B => Binäreingang 2 höhrend
Binäreingang 3 => 1/1/3 schalten Ausgang C e/a => Aktor Ausgang C
Aktor ausgang C => 2/1/3 status Ausgang C => Binäreingang 3 höhrend
Hauptschalter => 0/0/1 senden NUR AUS => schalten Ausgang A + B + C + Stromschiene.
Hauptschalter => 1/1/4senden NUR EIN => schalten Stromschiene
Das Problem. Der Hauptschalter muss 2 Ausgangsobjekte (eines nur AUS und eines nur EIN) haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst 2x drücken weil die hörende zentral adresse eingeschaltet hat dadurch musst du mit dem schalter zuerst aus und dann wieder ein. Ich löse es immer mit rückmeldungen des aktors damit hast du nie probleme... Einfach je eine GA als Rückmeldung zum Binäreingang damit klapts... Die Zentraladresse kannst du löschen beim Binäreingang...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
also ich habe 3 Lichtbänder eine Stromschiene 3 Lichttaster und einen Hauptschalter.
Der Hauptschalter schaltet alles aus und nur die Stromschiene wieder ein.
Die 3 Lichttaster schalten je ein Lichtband ein und aus.
Ist das Licht an und wird der Hauptschalter ausgeschaltet geht auch das Licht aus. Ich kann es auch wieder einschalten wenn ich einmal auf den Taster drücke.
Ich kann auch zuerst den Hauptschalter einschalten und danach das Licht in dem ich einmal auf den Lichttaster drücke.
Wenn allerdings das Licht eingeschaltet ist, ich dann mit dem Hauptschalter alles ausschalte, anschließend den Hauptschalter wieder einschalte muss ich zweimal auf den Taster drücken um das Licht wieder einzuschalten.
Wie bekomme ich das so hin das nur ein Druck auf den Taster reicht um das Licht einzuschalten.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgend wie kapier ich deine Beschreibung nicht so ganz... Kannst du es vielleicht noch bisschen vereinfachen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
So also ich habe die hörende Adresse überall eingefügt. Folgen Situation ist dabei entstanden:
Wenn ich das Licht einschalte und den Hauptschalter ausschalte dann geht auch das Licht aus und ich kann es mit den ersten Tastendruck wieder einschalten. Auch wenn ich zuerst das Licht einschalte anschließend den Hauptschalter einschalte geht das Licht im ersten Tastendruck wieder aus.
Allerdings wenn das Licht eingeschaltet ist, ich den Hauptschalter ausschalte und dann den Hauptschalter wieder einschalte geht das Licht erst im 2. Tastendruck wieder an. Wie bekomme ich das noch hin das das auch beim ersten Tastendruck wieder angeht?
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich werde das am Montag gleich noch mal kontrollieren. Ich hab so viel rumprobiert das ich da schon den Überblick verloren habe. Ich werde es Euch Montag abends wissen lassen.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
hehe, können schon....Zitat von roeggi Beitrag anzeigen...Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
....aber auch tatsächlich alles lesen war hier mein Problem...
ok, wenn die Adressen dran sind, können es eigentlich nur noch die Flags sein.
Prüf mal, ob das 'Schreiben'-Flag beim Binäreingang gesetzt ist, sonst kriegt der Eingang den Zentralbefehl nicht mit.
Gruß Jörg
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: