  • MichaelSc
    antwortet
    Zeit :
    EIS3 im HS, separate externe Gruppenadresse , kannst erst intern anlegen dann in extern wandeln.
    intern steht sowieso eine
    aber die ist 14 Byte im TS2 nix zu gebrauchen.
    "KO Gateway senden" angekreuzt ????
    DATUM :
    Eis 4
    rest wie oben

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    ok, jetzt scheint es zu gehen.
    Ich hab das Bit1 meines HS Dummy´s in die Gruppenadresse gelegt.

    So einfach und trivial war es aber doch nicht.

    DANKE euch !!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    eine leere Externe GA? Das geht nicht... vergib doch einfach eine dann klappts auch bei dir...

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    ok, jetzt hab eich die leere GA im HS als EIS4 angelegt.
    Beim Übertragen meint er "Ungültige Gruppenadresse Date".

    Grrrrr, ich glaub ich häng mir lieber ne Uhr an die Wand :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    Zitat von Rudi K. Beitrag anzeigen
    Ich habe in der ETS eine GA für "Uhrzeit" (da liegen die TS2 plus) und eine GA für "Datum". unter Datum sind keine Einträge vorhanden.
    Im HS würde ich die Adresse für Datum manuell anlegen (leere Ga's werden bei OPC nicht exportiert).
    Hab ich auch gerade festgestellt. Da man den Fehler ja immer bei sich sucht habe ich 4x exportiert und zwei mal neu gebootet :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rudi K.
    antwortet
    Ich habe in der ETS eine GA für "Uhrzeit" (da liegen die TS2 plus) und eine GA für "Datum". unter Datum sind keine Einträge vorhanden.
    Im HS würde ich die Adresse für Datum manuell anlegen (leere Ga's werden bei OPC nicht exportiert).

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Es muss einfach eine Adresse verknüpft sein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    Zitat von Rudi K. Beitrag anzeigen
    Leg dir doch eine "Dummyadresse" für das Datum an und definiere sie als EIS4
    Und gar keine Datenpunkte rein ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rudi K.
    antwortet
    Leg dir doch eine "Dummyadresse" für das Datum an und definiere sie als EIS4

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Du musst eine Gruppenadresse nehmen für Zeit EIS 3 und eine fürs Datum EIs 4 sonst geht es nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    Sorry ich raffs noch nicht, wenn ich eine EIS4 draus mache kann ich doch die Zeit (EIS3) nicht mehr zuordnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    ich glaube du musst das datum auch vergebn auch wenn du diese GA nicht brauchst. Die ist eine EIs 4. Dann müsste es gehen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    Nein, den hab ich leer gelassen. Ich kann der Zeit GA das Datum auch gar nicht zuweisen..... ist ja auch ein anderer Datenpunkt Typ.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Hast du bei Datum auch eine GA vergeben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • macfly
    antwortet
    steht auf "Zeit EIS 3" so wie auch der Datenpunkt 52 im ETS.
    Habt ihr da was anderes eingestellt ??

    Einen Kommentar schreiben: