Du kannst nochmal ohne angeschlossen Motor am Aktor die Ausgänge prüfen.
Ohne Fahrt müssen beide Ausgänge spannungsfrei sein.
Bei Auf- und Abfahrt darf jeweils nur ein Ausgang Spannung führen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousien Aktor 2 Fach seltsames Verhalten
Einklappen
X
-
Brummen machen die Motor eigentlich nur bei falschem Elektischen anschluss oder falsch eingestellt Endlagen in zusammenhang mit mechanischen Stoppern an der Endleiste des Rolladens.
In der oberen position blockiert der Stopper das erreichen des im Motor befindlichen Endschalters für die Position also arbeitet der Motor weiter entwickelt wärme und schaltet sich durch das Thermoelement selber an und aus .
Sind die Rolladenzuleitung auch richtig Verkabelt und einzeln in die Aktoren geführt ??
Einen Kommentar schreiben:
-
Heute war es leider wieder soweit .
Hab jetzt noch weitere Test gemacht . Es gehen dann sogar beide Jalousien nicht wo am Aktor sind ( Sorry hab ich damals vergessen zu testen) und beide wurden heute noch nie betättigt . Tippe also nicht auf Thermoschalter .
Bei einer Jalousie ist mir in der Zeit ein brummen aufgefallen ( Als würde der Motor nicht anstarten oder blockieren ) aber das Problem ist ja an beidfn Jalousien . Nachdem ich alles wieder abgeklemmt habe vom Aktor ( knx bus blieb dran) und wieder an . Dann gings wieder . Blöde frage kann es auch was mit dem N Leiter oder Spannung zu tun haben ? Obwohl der Spannungsprüfer 230v sagt .
Einen Kommentar schreiben:
-
Schaltest Du Szenen über bestimmte Positionsangaben? Ich hatte bei einem Aktor eines anderen Herstellers, dass der Offset zwischen Endschalter und Position im Aktor aus dem Ruder lief - irgendwann denkt der Aktor er sei ganz oben und der Rolladen er sei ganz unten - nix ging mehr. Sicherung gezogen, Referenzfahrt und alles ging wieder - vielleicht ist es etwas ähnliches.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry noch ne Frage dazu kann es auch durch Sonneneinstrahlung dazu kommen das das Thermoelement auslöst ?
Behalte es auf jeden Fall den nächsten Tage im Auge .
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok danke für die Infos ich beobachtes weiter.
Was mich halt wundert das niemand bestimmt für 1 1/2 Stunden was daran gemacht hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eindeutig Thermoschutz des Motors.
Die Motoren sind nicht dafür gebaut Täglich 100mal hin und her zu fahren ! am Tag rechnet der Hersteller mit ca. 5-7 vollen Fahrten verteilt über den ganzen Tag danach wird auch der lebenszyklus berechnet.
Auch zu groß gewählte Motore entwickeln bedingt durch die Bauart des Motors mehr wärme und lösen bei gleichem Behanggewicht ungefähr 50% früher den Thermoschutz aus
Einen Kommentar schreiben:
-
Also vor dem Problem wurde eigentlich bestimmt 1 1/2 Stunden die Jalousie verstellt.
Der Thermo reagiert ja auf Hitze also müsste kurz davor ‚viel‘ hoch oder runtergefahren worden sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und das ist normal ? Hab auch noch größere da ist es mir noch nie aufgefallen .
Aber bin ich „mal beruhigt“ das es normal ist das die Spannung an Auf und Ab da anliegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die Jalousie mehr als 4-5 mal hintereinander gefahren wird, dürfte der Thermoschalter auslösen. Nach 5 min geht es dann wieder.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollte der Motor sein https://www.elero.de/fileadmin/user_...06_DE_0516.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Ahnung wie oft . Muss es mal beobachten.
Was mir aber aufgefallen ist wenn man „schnell“ hintereinander auf und ab fährt oder lamellen hin und her stellt . Dann kommt das Problem öffters.
hjk was wären dann klar ?
andre12 hatte da wenig einfluss wurde direkt vom jalousien hersteller so gemacht (reflexa)
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: