ich muss mich korrigieren, die Regelung wird bei mir im RTR durchgeführt.
Sensor:
0 - Ausgang RTR --> Zur 2 (KL-Ü-) als 9.001
2 - Eingang RTR (von 0) (K-S--) als 9.001 (Um den IST-Wet auch anzeigen zu können
8 - Stellgröße Heizen --> Zum AKH (KL-ÜA) als 5.001
Heizungsaktor (z.B. Kanal A):
0 - Stellgröße Heizen vom RTR-8 (K-S--) als 5.001
Betriebsart: Stetig (1Byte)
PWM Zyklus 20 Min.
Mit diesen Grundeinstellungen sollte es funktionieren.
Ich hatte recht spät festgestellt, dass die BJE Temperatursensoren nicht gut kalibriert sind, d.h. die Skalen sind nicht synchronisiert sind, was zu unterschiedlichem "Befinden" in den Räumen führte, obwohl die Temperaturen gleich eingestellt waren.

Ich hatte mit dann ein Thermometer mit einer Genauigkeit von 0,1K genommen (Baumarkt), und bei den BJE Sensoren den Offset so lange verstellt, bis der interne Sensor den gleichen Wert ausgab wie mein externes Thermometer anzeigte. Damit habe ich die Unterschiede auf +/-0,1K angeglichen bekommen. Dauert eine Weile, aber die Zeit ist gut investiert.
Viel Erfolg!


.