Baustein soll am Ausgang nur senden wenn der Eingangswert sich verändert hat
Einklappen
X
-
Nein schon klar....
aber das KNX KO ist nach dem Neustart leer (weil es ja nur bei Umschaltung gesendet wird, zyklisches senden will ich hier vermeiden), was für den SBC eine Änderung darstellt und somit wird das remanente iKO überschrieben - d.h. nach einem Neustart ist das iKO immer 0.
Unbenannt.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Remanent ist doch nach einem restart nicht leer, das ist ja genau der Sinn eines remanenten IKO, das der Wert gespeichert bleibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich habe eine Anfängerfrage wo ich wahrscheinlich nur auf dem Schlauch stehe, ich hoffe ich habe hier einigermaßen den richtigen Beitrag gewählt ;-).
Im Prinzip geht es darum ein KO remanent zu speichern und den Zustand auch nach einem Edomi Neustart zu behalten.
Also z.B. Tag/Nacht Objekt wird nur einmal Abends und einmal Morgens von KNX gesendet.
Wenn jetzt z.B. um 18:00 Uhr auf Nacht geschaltet wird, ich aber um 19:00 Uhr den Edomi Server neustarte ist das KNX KO leer und somit der Nachtstatus verloren.
Wenn ich das Tag / Nacht Objekt remanent mache bringt mir das aber auch nichts, da nach dem Neustart das KO leer ist, für den sendbychange ist leer eine Änderung und somit ist wieder Tag.
Habe ich hier falsch getestet oder habe ich hier einen Denkfehler?
Edit: sorry habe gerade gesehen dass der Beitrag in der falschen Kategorie ist, bei mir geht's um Edomi nicht um HS.
VGZuletzt geändert von Zaschii; 15.10.2019, 07:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausgang 3 und 4 sind per Definition des Ausganges schon sbc
Code:#5004 Logigdefinition Ausgang #-BausteinID #-Ausgang #-InitWert #-runden auf binär (0/1) #-SendBy (1=Berechnung,[B] 2[/B]=Änderung)
Code:### BS : ODER-Gatter (2 Eingänge) = 9005 5001|9005|2|4|0|0|1 5002|9005|1|0 5002|9005|2|0 5004|9005|1|0|1|1 5004|9005|2|0|1|1 5004|9005|[B]3[/B]|0|1|[B]2[/B] 5004|9005|[B]4[/B]|0|1|[B]2[/B] 5012|9005|0|""|"EN[1] or EN[2]"|""|1|0|0|2 5012|9005|0|"(EI==0)"|"EN[1] or EN[2]"|""|3|0|0|4
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
wenn ich mir die Code-Zeilen des Oder Bausteins anschaue, dann gibt es zwar die Ausgänge SBC, die machen aber nicht das was heimerdinger oben angefragt hat.Zitat von heimerdinger Beitrag anzeigenBaustein welcher am Ausgang nur sendet, wenn der Eingangswert sich verändert hat.
5012|0|""|"EN[1] or EN[2]"|""|1|0|0|2
5012|0|"(EI==0)"|"EN[1] or EN[2]"|""|3|0|0|4
Die Zeilen geben auch ein Signal an den Ausgängen, wenn sich der Eingang nicht geändert hat, sondern das gleiche Signal nochmal gesendet wurde!
SBC heißt in diesem Fall (aus meiner Sicht halt falsch), dass an 3 und 4 nur Signale anliegen, wenn nicht initialisiert wurde.
Richtigerweise müsste hier eigentlich stehen: (EA[1]!=EN[1]) or (EA[2]!=EN[2])
Damit wird geprüft, ob sich das Eingangssignal gegenüber dem vorherigen geändert hat.
Ciao
Der DJ
Einen Kommentar schreiben:
-
Na klaro. Einen Oder-Baustein!!
Danke.... Wohl noch zu früh heute für mich...
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder-Baustein hat einen sbc-Ausgang. Da reicht ein Eingang
Einen Kommentar schreiben:
-
Und warum nimmt man nicht den Baustein der auch SBC hat? Das man immer einen Baustein haben will der nur Objekte hat die man gerade brauch....
Einen Kommentar schreiben:
-
Korrekt. Ich suche den Baustein, welcher einen Eingang hat und einen Ausgang (sbc). Dass es Bausteine mit SBC gibt ist klar.
Einen Kommentar schreiben:
-
heimerdinger hat ein Thema erstellt HS/FS Baustein soll am Ausgang nur senden wenn der Eingangswert sich verändert hat.Baustein soll am Ausgang nur senden wenn der Eingangswert sich verändert hat
Ich brauche mal eure Hilfe:
Ich meine es gab mal einen Baustein welcher am Ausgang nur sendet, wenn der Eingangswert sich verändert hat.
Diesen meine ich schon mal benutzt zu haben aber ich finde ihn nicht mehr.
DankeStichworte: -



Einen Kommentar schreiben: