  • tobiasr
    antwortet
    Anleitung gibt es nicht. Beim Gerät ist ein kleiner Zettel beigelegt, welcher die Adernfarbe zum Anschluss externer Taster/LEDs beschreibt. Das war es. Die Applikation ist für die TA4f55 4-fach und 8-fach Taster mit/ohne Temperatur sowie den Temperatur/Feuchtesensor mit Tastereingängen immer die gleiche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vguna
    antwortet
    Mal ne blöde Frage: woher hast du die Applikation und eine passende Anleitung? Auf deren Webseite finde ich nur eine verlinkte Tasterschnittstelle für die Modellbezeichnung als Datenbank. Und keine generelle Anleitung weit und breit .

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Danke für die Info

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    nicht dass ich wüsste.... und bei dem Preis von dem Ding glaube ich nicht, dass da noch irgendwas gemacht werden wird. Für mich ist das auch nicht mehr wichtig, ich habe mich entschlossen, ein DIY Sensormodul mit einer von mir geschriebenen Applikation zu verwenden, die macht dann wenigstens, was ich für logisch halte und ich kann Fehler zeitnah reparieren...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Die Dinger können nicht die Hauptgruppen 16-31
    Weißt Du, ob das im Jahre 2020 immer noch so ist, oder wurde da inzwischen nachgebessert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hi Waldemar, anrufen geht erst einmal immer, und sonst trägst du bei Firma auch deinen Namen ein.
    Du hast so detaillierte Versuche gemacht, ich denke, dass sie sich auch über solche Infos von Privatkunden freuen. Meistens sind Firmen dankbar, wenn sie eine gute Fehlerbeschreibung bekommen. Und da werden sie schon eine Möglichkeit finden, deine Infos aufzunehmen.

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Michael,

    den habe ich schon gefunden, aber der ist für Firmenkunden.

    Aber klar, wenn sonst keiner was weiß, werde ich es darüber versuchen...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • funny020
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,



    da zitiere ich mich einfach selber:



    Gruß, Waldemar
    Hallo Waldemar,

    da hab ich was überlesen ;-)
    schau mal hier:
    http://www.lingg-janke.de/de/fachbereich/kontakt/

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hallo Michael,

    Zitat von funny020 Beitrag anzeigen
    hast du das Lingg-Janke schon mitgeteilt?
    da zitiere ich mich einfach selber:

    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Ich wiederhole meine Frage vom ersten Post: Weiß jemand, ob man Applikationsfehler bei Lingg & Janke irgendwo melden kann? Alles, was ich an Supportzugängen gefunden habe, ist nur für Firmen und nicht für Endkunden gedacht.
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • funny020
    antwortet
    Hallo Waldemar,

    hast du das Lingg-Janke schon mitgeteilt?
    Die sollten darüber Bescheid wissen, damit es auch besser werden kann ;-)

    schöne Grüße
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    ich habe 3 Stück. Damit sie "vergleichbare" Werte liefern, habe ich sie nebeneinander angeschlossen und ein einfaches digitales Temperatur- und Luftfeuchte-Messgerät als Referenz danebengelegt (das natürlich auch falsche Werte liefern kann, ist ja auch nicht geeicht).

    Die Korrekturwerte (Temp in 1/10K; Feuchte in 1%):
    1. -18; 8
    2. -8; 10
    3. -20; 7
    Zeigt also eher zu warm und zu trocken an.

    Aber als "Schätzeisen" geht das. Ich dachte, als günstige Raumklimamessung - verbunden mit ein paar einfachen Logiken - geht das. Und so schlecht ist der Äußere Eindruck der Applikation nicht, vor allem, weil die Logiken auch Zeitkomponenten enthalten (Treppenlicht, Ein- uns Ausschaltverzögerungen), von denen man eigentlich nie genug haben kann. Nur dass das vollkommen fehlerhaft implementiert ist und überhaupt nicht Stand der Technik ist (keine erweiterten Haupgruppen, bei den Bezeichnungen wird noch von EIS5 gesprochen), kann man ja nicht ahnen, wenn man sich nur die Applikation anschaut. Für ein einfaches UND/ODER/EXOR ohne Zeitkomponenten und ohne "bei Telegrammempfang senden" reicht es aber .

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Überlege auch schon ob ich mir den ALTF55-BCU-RW besorge. Die Applikation gefällt mir nicht wirklich. Weißt du ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit halbwegs korrekt ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    auch wenn es wahrscheinlich keinen Interessiert , wollte ich nochmal über einen weiteren Test berichten, der wieder nicht Erwartungskonform ist.

    Ziel: Einfaches EXOR mit Ausschaltverzögerung (also eine Variante vom obigen Beispiel, bei der ich kein zusätzliches NOT brauche). Folgende Parameter:
    HUM-Test3.PNG
    Es sollte somit sofort ein EIN kommen, ein AUS erst nach 3 Sekunden. Folgendes Passiert:
    • Eingang A = 1: Ausgang geht sofort auf 1, funktioniert!
    • Eingang A = 0: Ausgang geht nach 3 Sekunden auf 0, funktioniert!
    • Wieder Eingang A = 1: Ausgang wieder sofort auf 1, prima!
    • Eingang B = 1: Ausgang geht sofort auf 0, Ausschaltverzögerung wird ignoriert!!!!
    • Eingang B = 0: Ausgang geht nach 3 Sekunden auf 1 --> Hier wird die Ausschaltverzögerung als Einschaltverzögerung genommen!!!
    • Eingang A = 0: Ausgang geht nach 3 Sekunden auf 0, das stimmt wieder!
    Nach weiteren Tests komme ich zu folgendem Ergebnis:
    • Die Einschaltverzögerung wird immer dann genommen, wenn ein EINGANG auf 1 geht und zur Änderung des Ausgangs führt,
    • Die Ausschaltverzögerung wird immer dann genommen, wenn ein EINGANG auf 0 geht und zur Änderung des Ausgangs führt.
    Wer auch immer hier die Logik programmiert bzw. getestet hat, scheint - freundlich formuliert - ein anderes Verständnis von Logik zu haben als ich.

    Ich wiederhole meine Frage vom ersten Post: Weiß jemand, ob man Applikationsfehler bei Lingg & Janke irgendwo melden kann? Alles, was ich an Supportzugängen gefunden habe, ist nur für Firmen und nicht für Endkunden gedacht.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    hier ein weiteres deprimierendes Testergebnis: Die Dinger können nicht die Hauptgruppen 16-31, und das bei einem neuen Produkt im Jahre 2019!

    Gruß, Waldemar


    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    es ist noch schlimmer als ich dachte ! Folgende KO:
    HUM-Test1.PNG
    (eine Logik C ist neu dazu gekommen, die einfach nur ein NOT repräsentiert, dass bei Telegrammeingang senden soll)

    Ich ändere jetzt NUR die 2/7/30:
    HUM-Test2.PNG An der 2/7/34 ist NICHTS passiert, die 2/7/36 wird gesendet, weil die 2/7/32 sendet. Das habe ich noch nie bei einem KNX-Gerät erlebt, dass ein Ausgang einen anderen Beeinflusst. So ist das natürlich kaum zu gebrauchen, jetzt muss ich erstmal die anderen Logiken, die ich schon auf den anderen Temperatursensoren implementiert habe, erstmal auf Seiteneffekte testen.

    Gruß, Waldemar