CO2 Sensor - Werte zu hoch?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • nipponichi
    antwortet
    Es gibt einige ältere Diskussionen zu VOC-Sensoren von Elabnet (Wiregate), die auch einen AMS-VOC-Sensor verwenden.
    Insgesamt sehr schwieriges Thema - wer mißt, mißt Mist ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Sind vielleicht deine UP-Dosen, wo die MDT Sensoren installiert sind, nicht dicht (so dass im Dose und dahinterliegenden Leerrohr strömt)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • moe01325
    antwortet
    Hab das jetzt nochmal versucht. Ja, mit komplett durchlüften pendeln sich die Werte schon im Bereich 500-650ppm ein.

    Gehen dann allerdings wieder recht schnell in den Bereich 2500... Auch wenn niemand im Raum/Haus ist.

    Meine Annahme ist jetzt einmal das hier der Neubau noch zuviel Einfluss hat. Ich werde weiter beobachten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Ich kenne nicht die Ursache des Anstiegs in deinem Fall, aber ich kenne den Verlauf des CO2-Anstiegs in unseren Wohnräumen (Fensterlüftung, keine KWL). Der CO2-Anstieg durch Atemluft ist (viel) langsamer. Solche steilen Anstiege von +800ppm in einer Stunde sind nicht alleine CO2-bedingt, das ist was anderes. Der VOC Mischgassensor reagiert auch auf allerlei flüchtige Substanzen wie Lösungsmittel, Parfüm, Gase aus dem Biomüll
    Guten Morgen,
    für mich wäre wichtig, das der Sensor in Ordnung ist. Aber wenn er nach dem Lüften auf 500ppm runtergeht und nachher, in meinem fall sehr steil, nach oben.
    Ich muss diese Woche bei Vaillant reklamieren. Es muss dann tatsächlich etwas aus der KWL kommen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Der Sensor ist direkt gegenüber des Frischluftauslasses auf der anderen Zimmerseite, Entfernung ca. 3,8 m.
    Kann es wirklich sein, das aus der neuen KWL Ausgasungen kommen ?
    Ich kenne nicht die Ursache des Anstiegs in deinem Fall, aber ich kenne den Verlauf des CO2-Anstiegs in unseren Wohnräumen (Fensterlüftung, keine KWL). Der CO2-Anstieg durch Atemluft ist (viel) langsamer. Solche steilen Anstiege von +800ppm in einer Stunde sind nicht alleine CO2-bedingt, das ist was anderes. Der VOC Mischgassensor reagiert auch auf allerlei flüchtige Substanzen wie Lösungsmittel, Parfüm, Gase aus dem Biomüll

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Nutzt der MDT-Sensor nicht einen VOC-Sensor mit Umrechnung in CO2-Äquivalente?
    Korrekt. Dort ist der AMS iAQ Core C eingebaut:


    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Der extrem schnelle Anstieg des Wertes ist jedenfalls nicht durch CO2-bedingt, außer du hast 20 Personen im Raum bei abgeschalteter KWL. Da muß der Sensor eine anderere Ausgasung detektieren.
    Der Sensor ist direkt gegenüber des Frischluftauslasses auf der anderen Zimmerseite, Entfernung ca. 3,8 m.
    Kann es wirklich sein, das aus der neuen KWL Ausgasungen kommen ?

    Riechen tuts ja wirklich nach "Zahnarztpraxis"...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Der extrem schnelle Anstieg des Wertes ist jedenfalls nicht durch CO2-bedingt, außer du hast 20 Personen im Raum bei abgeschalteter KWL. Da muß der Sensor eine anderere Ausgasung detektieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Beim Neubau kann die Lüftung schon mal knapp werden, da u.U. viele Teile stark ausdünsten. Wenn die Lüftung auf max steht, sollte der Wert auch runtergehen. Allerdings deutlich langsamer, als bei offenen Fenstern.
    Es sieht im Moment bei mir so aus, das der VOC Sensor (3 Jahre alt) nach Inbetriebnahme der KWL (läuft seit 6 Wochen) so auf ca. 1.600 ppm steht. Und nach einem Lüften auf 500 ppm runtergeht.

    Unbenannt.jpg

    Habe jetzt einen zweiten bestellt, um zu sehen wie sich der verhält. Lüften war ca. um 10 Uhr.

    Was ich aber fairerweise daszusagen muß, ist das es stark aus der KWL (ein Problem bei dem wir nicht wissen woher) nach Zahnarzt riecht!?

    Personen sind keine Anwesend, da noch nicht eingezogen.

    Müsste der Sensor nicht irgendwann Richtung 500 ppm gehen, wenn KWL in Betrieb und Niemand anwesend?
    Zuletzt geändert von Burgerking; 08.04.2019, 18:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Nutzt der MDT-Sensor nicht einen VOC-Sensor mit Umrechnung in CO2-Äquivalente? Ein VOC-Sensor ist empfindlich für allerlei Ausdünstungen und Lösungsmittel. Nur ein "echter" CO2-Sensor mit (teurer) IR Meßstrecke misst selektiv CO2.

    Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigen
    Ich habe CO2 Sensoren von Elsner und eine dezentrale Lüftung. Aber ein echtes Frischluftereignis wie es die Sensoren brauchen bekommt die Lüftung selbst auf höchster Stufe nicht hin. Das geht nur über die Fenster. Sonst zeigt der Sensor irgendwann nur noch Fantasiewerte an (200 ppm oder noch weniger).
    Genau, ein "vollständiges" Frischluftereignis pro Woche braucht auch der "echte" CO2-Sensor von Elsner, sonst driftet der ebenfalls weg. Diesen Effekt hatte ich bei nachlässiger Fensterlüftung auch. Wie sehr diese Selbstkalibrierung bei moderater Lüftung per KWL driftet .. keine Ahnung.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 08.04.2019, 18:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Beim Neubau kann die Lüftung schon mal knapp werden, da u.U. viele Teile stark ausdünsten. Wenn die Lüftung auf max steht, sollte der Wert auch runtergehen. Allerdings deutlich langsamer, als bei offenen Fenstern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    hjk Wie soll bei einer Wohnraumlüftung verfahren werden? Danke
    Ich habe CO2 Sensoren von Elsner und eine dezentrale Lüftung. Aber ein echtes Frischluftereignis wie es die Sensoren brauchen bekommt die Lüftung selbst auf höchster Stufe nicht hin. Das geht nur über die Fenster. Sonst zeigt der Sensor irgendwann nur noch Fantasiewerte an (200 ppm oder noch weniger).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    hjk Wie soll bei einer Wohnraumlüftung verfahren werden? Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • moe01325
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Nicht abziehen, laufen lassen und lüften.
    Alles klar. Werde ich versuchen. Danke für die Unterstützung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nicht abziehen, laufen lassen und lüften.

    Einen Kommentar schreiben: