Ich kann das Rätsel auflösen: der TS2+ arbeitet richtig.
Ich war durch die Anzeige der Ist-Temperatur auf der falschen Fährte.
Der integrierte RTR arbeitet in diesem Fall zu 20% / 80% mit internem/externem Temperaturfühler, und der externe war ausgefallen. Der Wert wurde dann mit 0 angenommen und wird - das ist mir neu - gemäß der RTR-Parametrisierung auch zur berechneten Anzeige der Ist-Temperatur am Gerät verwendet. Sobald der externe Wert wieder gesendet hat, war wieder alles i.O.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira Tastsensor 2 plus 2f v2 - IST-Temperatur nach Busreset 4,2 °C
Einklappen
X
-
Hallo Taxus, hast du mal die Parametereinstellungen angeschaut? Vielleicht hat sich da was verändert.
grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira Tastsensor 2 plus 2f v2 - IST-Temperatur nach Busreset 4,2 °C
Nach einem Reset der Spannungsversorgung liefert einer meiner TS2+ nur noch eine IST-Temperatur von ca. 4,2 °C bei Raumtemperatur (und auf der Basis rechnet dann auch der integrierte RTR und fordert "Heizen" an). Mit Erwärmung per Fön kann ich das bis auf etwa 8 °C erhöhen - irgendwas wird also noch ausgewertet.
Reset und Neuprogrammieren haben nichts bewirkt.
Kennt jemand das Problem und / oder hat eine Lösungsidee?Zuletzt geändert von Taxus; 11.04.2019, 13:20.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: