Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EugenDo
    antwortet
    zufällig Feuchtigkeit/Kurzschluss? ... ich würde es aber auf jeden Fall reklamieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Hallo,

    Er hängt draussen !

    Gruss

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
    Elsner TH65-AP Temperaturfühler

    Ist aber nicht sein Standard-Feature, oder? .... hängt das Gerät innen, draußen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Guten Abend,


    ich glaube den Übeltäter gefunden zuhaben : Elsner TH65-AP Temperaturfühler seit dem der Abgeklemmt ist läuft bisher alles wie es soll/muss!!!



    Danke euch

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    erst Ausschluss, dann Ausschuss!

    Danke ...

    ist dann halt einfach WEG!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    quasi Ausschuss
    erst Ausschluss, dann Ausschuss!

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Dann step by step die anderen Geräte wieder dazu nehmen ... quasi Ausschuss... und den Monitor beobachten

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Sorry für die Späte Antwort

    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    zieh mal alles außer dem X1 und der sv ab.....................kommt es dann auch zu den LL_NACK?

    Aktueller Aufbau : ABB 640mA SV ---- Gira X1 Status keine LL_NACK Telegramme zur Zeit


    Gruss

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    zieh mal alles außer dem x1 und der sv ab ... und lass mal den Bus-Monitor nochmal laufen ... kommt es dann auch zu den LL_NACK?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Hallo ,

    Aktuell ist nur ein X1 angeschlossen ip seitig

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    irgendwas läuft Amok.
    Mit dem ETS Update an sich hat es sicher nichts zu tun.

    Kannst nur mal Geräte nach und nach vom Bus abklemmen und schauen, wann es wieder normal ist. Am besten in der Verteilung alle ankommenden KNX-Kabel eins nach dem andren abklemmen und prüfen an welchem es liegt. Dann anhand der Geräte auf diesem Kabel weiter auf das Gerät eingrenzen.

    Vorher:
    Hast Du IP-Schnittstelle/Router?
    Wenn ja, welche Geräte auf IP Seite gibt es, die was auf den Bus senden könnten? Die würde ich als erstes raus nehmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    hat ein Thema erstellt KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0.

    KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0

    Guten Morgen ,

    leider muss ich mich mal wieder melden. Seit dem Update auf 5.7.1 läuft hier gar nichts mehr rund. Ich habe alle Teilnehmer komplett neu Programmiert. Keine Besserung der Bus läuft danach für eine gewisse zeit und dann folgt das Unglück wieder..

    Wie soll ich nun vorgehen?
    Am Anfang lief alles Super jetzt mehr als bescheiden Anbei noch ein Screen aus dem Busmonitor
    Angehängte Dateien
Lädt...
X