Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0
Einklappen
X
-
zufällig Feuchtigkeit/Kurzschluss? ... ich würde es aber auf jeden Fall reklamieren.
-
Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigenElsner TH65-AP Temperaturfühler
Ist aber nicht sein Standard-Feature, oder? .... hängt das Gerät innen, draußen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend,
ich glaube den Übeltäter gefunden zuhaben : Elsner TH65-AP Temperaturfühler seit dem der Abgeklemmt ist läuft bisher alles wie es soll/muss!!!
Danke euch
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenerst Ausschluss, dann Ausschuss!
Danke ...
ist dann halt einfach WEG!
Einen Kommentar schreiben:
-
erst Ausschluss, dann Ausschuss!Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenquasi Ausschuss
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann step by step die anderen Geräte wieder dazu nehmen ... quasi Ausschuss... und den Monitor beobachten
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry für die Späte Antwort
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenzieh mal alles außer dem X1 und der sv ab.....................kommt es dann auch zu den LL_NACK?
Aktueller Aufbau : ABB 640mA SV ---- Gira X1 Status keine LL_NACK Telegramme zur Zeit
Gruss
Einen Kommentar schreiben:
-
zieh mal alles außer dem x1 und der sv ab ... und lass mal den Bus-Monitor nochmal laufen ... kommt es dann auch zu den LL_NACK?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo ,
Aktuell ist nur ein X1 angeschlossen ip seitig
Einen Kommentar schreiben:
-
irgendwas läuft Amok.
Mit dem ETS Update an sich hat es sicher nichts zu tun.
Kannst nur mal Geräte nach und nach vom Bus abklemmen und schauen, wann es wieder normal ist. Am besten in der Verteilung alle ankommenden KNX-Kabel eins nach dem andren abklemmen und prüfen an welchem es liegt. Dann anhand der Geräte auf diesem Kabel weiter auf das Gerät eingrenzen.
Vorher:
Hast Du IP-Schnittstelle/Router?
Wenn ja, welche Geräte auf IP Seite gibt es, die was auf den Bus senden könnten? Die würde ich als erstes raus nehmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0
Guten Morgen ,
leider muss ich mich mal wieder melden. Seit dem Update auf 5.7.1 läuft hier gar nichts mehr rund. Ich habe alle Teilnehmer komplett neu Programmiert. Keine Besserung der Bus läuft danach für eine gewisse zeit und dann folgt das Unglück wieder..
Wie soll ich nun vorgehen?
Am Anfang lief alles Super jetzt mehr als bescheiden Anbei noch ein Screen aus dem BusmonitorAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: