Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Habe ihn nun ab- und wieder angesteckt und funktioniert im Moment wieder...
    ein Fall für die Sammlung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Habe ihn nun ab- und wieder angesteckt und funktioniert im Moment wieder...

    Hat sich aufgehängt wie es scheint!

    Nur gut, das ich nicht mehr bestellt habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen

    bei mir seit Dienstag. Was ist zu tun?

    Bei gibts auch keine Werte des Multisensor mehr. Co2, VOC, usw...
    Hast du ihn mal von der Busspannung getrennt ? Bei der vorletzten Firmwareversion hat er es noch mit roter LED signalisiert das er sich aufgegangen hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Also der TP wird schon durch eine massive Mauer ausgebremst, was eigentlich sogar sehr gut ist. Deswegen in der Dusche einen PIR Melder. Musste auch zwei Melder im Bad nehmen. TP für die Badewanne und WC, PIR für Eingang und Dusche (Wandpräsenzmelder mit 2 Zonen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von altes Beitrag anzeigen
    Könnte diesen aber nur unten im Heizungsraum an die Leitung anbringen, da oben im Bad alles fertig ist. Würde es dann aber würde das Licht nicht ziemlich lange nachlaufen, da die Leitung nach dem Duschen doch bestimmt noch einige Zeit ihr Temperatur hält.
    Je nach Nutzungsverhalten lässt sich da mit externer Logik einiges drumherum bauen.
    Z.B. die Sperre des PM bereits bei negativen Temperaturgradienten (zeitlich etwas gefiltert) freigeben oder wenn immer nur einer duscht ein Wechselspiel, das der PM wieder übernimmt, wenn er nach der Dusche wieder Präsenz erkannt hat....

    M.E. alles besser, als der Versuch mit einem HF Melder undefiniert durch eine KS Wand oder drumherum zu schauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JasonV
    antwortet
    Zitat von altes Beitrag anzeigen
    Der test war ohne das die Dusche an war.
    Je nach Telefon: ausgezeichnete Wahl

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Mach mal mit handy und Dusche an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Die bessere Lösung wäre wohl ein Temperatursensor an der Duschleitung.
    Das wäre eventuell auch eine Möglichkeit.

    Könnte diesen aber nur unten im Heizungsraum an die Leitung anbringen, da oben im Bad alles fertig ist. Würde es dann aber würde das Licht nicht ziemlich lange nachlaufen, da die Leitung nach dem Duschen doch bestimmt noch einige Zeit ihr Temperatur hält.

    Ich habe mich auch gerade mal mit Handy und Verbindung zum Melder in die Dusche gestellt. Als ich in der Dusche gelaufen bin hat der Melder auch erkannt Entfernen, nähern etc.

    Also er erkennt mich wohl nur nicht zuverlässig. Der test war ohne das die Dusche an war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Hallo

    Hatte von euch schon jemand ein Problem mit einem defekten Sensor (rote Led) ?

    Bei mir ist es mittlerweile beim zweiten von 14 Meldern aufgetreten, Applikation sowie PA lassen sich noch auf den Melder schreiben, nur verweigert er leider seinen Dienst und es bleibt dunkel.
    Der erste Melder wurde vom Großhändler übrigens auf Garantie ausgetauscht. Den Grund des Defekts erfuhr ich aber nicht, vielleicht werde ich jetzt hier beim zweiten nachhaken.

    Liebe Grüße
    bei mir seit Dienstag. Was ist zu tun?

    Bei gibts auch keine Werte des Multisensor mehr. Co2, VOC, usw...
    Zuletzt geändert von Burgerking; 18.12.2020, 12:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Die bessere Lösung wäre wohl ein Temperatursensor an der Duschleitung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Habe mal den Grundriss vom Bad angehangen. Da wo der Rote Punkt skizziert ist hängt der Melder. In der Realität hängt er genau in der Mitte vom Raum.
    Auf einer Höhe von 3.36m. Die Trennwand ist eine 11,5 KS Wand und genau 2.5m hoch.

    Es ist auch nicht so das der Melder einen unter der Dusche oder auf dem Klo nicht erkennt. Ab und an geht das Licht gar nicht aus an einem anderen Tag geht es aus und man bewegt sich unter der Dusche etwas mehr und es geht direkt wieder an.

    Na ja wenn es nicht besser wird muss dann halt doch der Warmwasserzähler mit Impulsusgang eingebaut werden. https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    Zuletzt geändert von altes; 17.12.2020, 22:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja nochmal KS-Wand ist halt schon ein massives Hindernis und wenn er da durch sehen muss, dann geht er da nicht durch, da hilft auch kein halber Meter Lücke oben drüber, weil er nicht um die Ecke schauen kann.

    Da wir die genaue Geometrie des Raumes nicht kennen, musst das selbst sehen wo die beste Position ist. Rechteckig ist eh schon kein Optimum für den Melder. Je flacher der Winkel mit dem er auf die Wand gerichtet ist, um die Dusche zu sehen umso irrelevanter ist die Lücke oben drüber, dafür wird die Menge KS-Material dünner aber so eine KS-Wand wird ja schon so 10cm haben, da kommt sowas auch nicht wirklich durch ohne das er Strahlungsleistungen produziert die noch zulässig sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Hallo gblace, es ist eine KS-Wand diese Wand ist aber nicht bis oben Hochgezogen sondern nur gut 2m hoch. Bedeutet bis zu Drecke wo der Melder hängt ist noch Luft. Der Raum ist auch einfach nur Rechteckig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von altes Beitrag anzeigen
    Badezimmer besteht weiterhin das Problem mit dem Verzögert einschalten und dem nicht erkennen unter der Dusche oder dem Klo. Obwohl die Trennwand nicht komplett bis zur Decke geschlossen ist. Auch ein erweitern des Radius hat keine Verbesserung gebracht.
    Ein HF Melder in den Frequenzen kann zwar durch material schauen aber nicht um die Ecke. also wenn der Melder optisch die Dusche nicht sehen kann (Trennwandhöhe) dann kommt es drauf an aus welchem material diese ist und es stellt sich die Frage ob er da durch schauen kann. Wenn Du da ne gemauerte KS-Wand hast kannst das knicken, ist es Trockenbau mit Fliesen drüber besteht ne reelle Chance das er da durch schauen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Guten Abend alle Miteinander,

    ich hatte gestern ein neues Phänomen bei meinem True Presence Multisensor, diese ist immer hat immer wieder das Licht an und aus geschaltet. Obwohl niemand im Wohnzimmer war. Ich saß in der Küche und konnte es durch die Tür sehen. Habe dann noch mal die Updates neu aufgespielt und das Gerät neu aus der Ets Übertragen. Danach war der Fehler weg.

    Badezimmer besteht weiterhin das Problem mit dem Verzögert einschalten und dem nicht erkennen unter der Dusche oder dem Klo. Obwohl die Trennwand nicht komplett bis zur Decke geschlossen ist. Auch ein erweitern des Radius hat keine Verbesserung gebracht. Weiß zufällig jemand was es bringt die Montage Höhe zu verändern ? Der Melder hängt bei uns auf 3,36m welche ich auch in der ETS eingestellt habe.

    Einen Kommentar schreiben: