Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Du hast ihn mir ja schon auf dem letzten Treffen in Wiesbaden trotz "Fehler" empfohlen
aber ich denke auch, dass ich nun zuschlagen werde, wenn die Komponenten bestellt werden müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habe 6 Stück, und nie so massive Probleme gehabt, jedoch habe ich auch immer gehofft das Steinel die Applikation mal verbessert, und hier ist ja jetzt einiges in Bewegung gekommen, bin da sehr zuversichtlich. Ich würde dann auch noch einige Präsensmelder tauschen, TP Erkennung ist perfekt, keine lästigen unnötigen langen Nachlaufzeiten nötig, optisch schick, der TP ist noch kleiner / unauffälliger wie der große Bruder und bringt auch schon allerhand Funktionsumfang mit. Denke den kann man jetzt bedenkenlose weiterempfehlen.Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenIch stehe kurz davor den Melder zu kaufen aber die Probleme bisher haben mich abgeschreckt, wenn ich aber deine Vorschläge lese und sehe, dass Steinel Technical Support inzwischen hier gut vertreten ist bzw auch bereit auf unsere Wünsche und Vorschläge einzugehen + endlich Updates für den Melder bringt, werde ich ihn wohl doch kaufen
weiter so
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich hoffe ja immer noch, dass ein Aus ohne Nachlaufzeit möglich gemacht wird, Waldemar hat ja alles dazu gesagt. Die Rückmeldungen aus den Projekten kann ich ja verstehen, aber selbst das wäre ja auch noch gegeben , und das der Melder nochmal „Ein“ sendet ist ja nicht tragisch.
Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Rückmeldungen daher rühren weil sie es ja immer so gemacht haben und einfach nicht weiter nachdenken wollen bzw. sich damit zu beschäftigen.
Danke Waldemar für deine ausführliche Schilderung
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit Android gehts echt zügig, alle 3 Updates in 15 Minuten. Mal gut das die das die Kinder eins hatten, bei IOS, beim großen Update hatte ich auch einige Abbrüche und das ist dann noch nerviger.
Trodzdem warte ich mit den weiteren Updates bis die jetzt vorgeschlagen Änderungen eingepflegt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach die ganze Familie des Kunden zum Grillen einladen und dann alle Handies einsammeln und fürs Update nutzen
.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich biete Anlagen mit 29 Meldern... Aber auch ohne Beschwerden... Darum warte ich mit dem Update so oder so noch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es eigentlich einen Weg, den Melder schneller zu „updaten“? Ich habe einen Kunden mit 3 TP, da bin ich dan 3 Stunden beschäftigt, muss irgendwo kein Mobilgerät in der Nähe der Melder liegen lassen. Geht das per ETS aus der Ferne irgendwie sinnvoll?
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Etienne,
danke für die Blumen! Ich habe natürlich auch ein Eigeninteresse daran...
Ferner bin ich der Meinung, dass es nichts bringt, immer nur hinterher zu "Meckern". Wenn man schon mal die Chance hat, vorher konstruktiv Kritik zu äußern, dann sollte man das Tun. Ich versuche es eben auch mit Beispielen zu belegen, die mir in meinem Haus und auch bei 2 Bekannten, die ich Berate, bereits untergekommen sind. Ist sicherlich nicht mit einem Kundenstamm von mehreren 100 Kunden zu vergleichen, aber hier geht es ja gerade um die nichttrivialen Fälle, also all die, die über "ich verknüpfe mal den Melder mit dem Aktor über eine GA, dann wird das schon" hinausgehen.
Gruß, Waldemar
- Likes 5
Einen Kommentar schreiben:
-
Waldemar, vielen Dank, dass du dich hier so einsetzt und die Sachen gut darstellst. Ich stehe kurz davor den Melder zu kaufen aber die Probleme bisher haben mich abgeschreckt, wenn ich aber deine Vorschläge lese und sehe, dass Steinel Technical Support inzwischen hier gut vertreten ist bzw auch bereit auf unsere Wünsche und Vorschläge einzugehen + endlich Updates für den Melder bringt, werde ich ihn wohl doch kaufen
weiter so
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Steinel Technical Support,
Ich hab noch ein weiteres Gegenarguent zu diesem Vorgehen:
Das Problem hier sind die Latenzen der Präsenzerkennung, diese sind auch bei diesem Sensor nicht 0.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenWir würden den Fall in Zukunft differenziert betrachten.
Auf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist niemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS und Standardbetrieb --> kommt jemand nach 1 Minute rein, dann würde eingeschaltet.
Auf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist jemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS für Präsenz und Nachlaufzeit danach Standardbetrieb.
Bleiben wir bei der Einstellung 5 Min. Nachlaufzeit und nehmen wir an, ihr könnt Präsenz/Antipräsenz wirklich sicher innerhalb von 10 Sekunden erkennen.
Situation (vereinfacht dargestellt, das Originalszenario ist etwas komplexer): Ich gehe aus einem Raum raus um mache von außen das Licht aus. Intention hier ist "AUS ohne Nachlaufzeit". Ich hab aber was im Raum vergessen und gehe sofort wieder rein. Ich erwarte, dass das Licht angeht.- Wenn mein AUS-Signal aber noch zu der Zeit kam, in der der Sensor dachte, es wäre noch Präsenz im Raum (also innerhalb von 10 Sekunden), dann wird das Licht nicht angehen.
- Sollte er schon "keine Präsenz" festgestellt haben (>10 Sekunden), wird das Licht angemacht.
So, und wenn ich euch bis hierher nicht überzeugt habe, dann werde ich es auch nicht schaffen
. Ich diskutiere natürlich gerne weiter und würde mich auch über eine Info freuen, wie ihr euch final entschieden habt.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
dem kann ich nur bedingt zustimmen. es würde besser werden, aber nicht wirklich gut, wenn ein AUS-Status von meinem Aktor mich dazu zwingt, aufzustehen und zum Taster zu laufen. Ist noch der Punkt, dem mich stört, sonst sieht das schon besser aus...Zitat von crewo Beitrag anzeigenEgal, alles ist besser als das Verhalten aktuell
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
jetzt fängt die Diskussion an (finde ich sehr positiv):
Hier reden wir scheinbar aneinander vorbei, was die Bedeutung von KO9 ist. Natürlich kann man den Aktor mit dem Taster schalten, nur muss diese GA eben auch auf KO9 gehen. Es gibt 2 Szenarien:Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenDort wird sehr gern mit dem Taster direkt der Aktor geschaltet ohne über den Melder zu gehen.- Ich schalte mit dem Taster->der geht nur an KO9->damit schaltet KO1 den Aktor. In diesem Falle will ich alles, was der PM macht, ich will vor allem nicht, dass das Licht angeht, wenn der PM gesperrt ist. Das ist glaube ich der Fall, den ihr im Kopf habt (zumindest so lese ich die Argumentation)
- Ich schalte mit dem Taster->der geht direkt an den Aktor UND an KO9 (die selbe GA). Damit schaltet der PM dann zwar "nochmal" ein, aber das ist unkritisch, da ja schon eingeschaltet ist. Falls der PM gesperrt/gestört/kaputt ist, habe ich immer noch Licht. Aber wenn der PM korrekt funktioniert, kann KO1 (hörend) genau so bleiben, wie ich das beschrieben habe.
Ehrlich gesagt sehe ich das nicht so, beide Fälle lassen sich perfekt abbilden.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenHier haben wir tatsächlich unterschiedliche Anforderungen.
Wie gesagt, Fall 2 bildet das genau ab. Deswegen schrieb ich immer, KO9 ist der Tastereingang. Wenn man den Melder nicht über KO9 benachrichtigt, dass manuell bedient wurde, ist es vollkommen OK, dass der Melder den (für ihn nicht vorhandenen) manuellen Wunsch ignoriert.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenDas wäre im dem geschilderten Fall dann fatal, denn dann würde der manuelle Wunsch per Taster sofort vom Melder übersteuert. Aber natürlich sind beide Anforderungen nachvollziehbar.
Genau das ist falsch! Ich wiederhole mich gerne hier: Wenn jemand ein AUS mit Nachlaufzeit haben will, dann soll er KO9 benutzen. Da ist ja die Funktion da! Wenn ihr das so macht, wie oben beschrieben, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, ein AUS ohne Nachlaufzeit zu bekommen (also den von mir beschriebenen Fall abzubilden):Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenAuf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist jemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS für Präsenz und Nachlaufzeit danach Standardbetrieb.
Ich bin ehrlich gesagt verwundert, warum ihr eine Funktion, die es sowieso bei KO9 gibt, unbedingt auch bei KO1 implementieren wollt und das sogar nochZitat von mumpf Beitrag anzeigenAUS Signal mit Präsenz --> Licht AUS und sofort Rückfall in Standardbetrieb (Licht geht sofort wider an)
wollt? Es ist absolut unnötig.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigendifferenziert betrachten
Um das nochmal etwas abstrakter zu behandeln:
Mir ist beim schreiben der Antwort aufgefallen, dass ihr versucht, KO1 hörend sehr an KO9 anzugleichen. Wenn die aber gleich sein sollen, würde man KO9 nicht benötigen. Man braucht aber bei einem PM einen Eingang für den "Status des Aktors", und dieser Eingang sollten nicht gleich sein mit den Eingang für manuelle Aktionen.
Könnte es sein, dass der Feedback aus aktuellen Projekten zu KO1 daher kommt, dass die Elektriker nicht zwischen manuellen und automatischen Aktionen unterscheiden und einfach KO1 hörend für manuelle Aktionen verwenden, weil sie das so kennen? Weil die einfach KO9 nicht beachten?
Wäre dann nicht die Lösung für alle, einfach die Funktionen KO1 hörend und KO9 zu tauschen? Also:- KO1 hörend macht exakt die Sachen, die ich oben bei KO9 beschrieben habe
- KO9 wird zum "Status vom Aktor" umbenannt und macht genau die Sachen, die ich bei KO1 hörend beschrieben habe?
Für die Leute, die sich ernsthaft mit Automatisierung beschäftigen und anspruchsvolle manuelle Eingriffe realisieren wollen, würde dann KO9 für den Aktorstatus und weitere Automatismen zur Verfügung stehen, vor allem ein "AUS ohne Nachlaufzeit".
Wäre das vielleicht eine bessere Lösung?
Gruß, Waldemar
P.S.:Das mit den Sperren muss ich einfach nochmal testen, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, mag sein, dass ich da was falsch in Erinnerung hatte, sorry.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenPrinzipiell sollte es so sein, dass aktuell schon beim Sperren über das Sperrobjekt sämtliche Ausgänge gesperrt sind (Ausnahme Teach Input). Die melderinterne Sperre die sich durch das KO9 ergibt lässt hingegen weiteren Input von außen zu, das heisst er sperrt nur melderintern Funktionen (zB helligkeitsabhängiges Ausschalten).
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte lasst euch Zeit und testet auch viel.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
Ich kann aktuell da keine Termine nennen. Wir würden noch einige Feedbacks abwarten und in der letzten August Woche in die Umsetzung gehen.
Die Updateprozedur ist jetzt nicht unbedingt das was ich mir nach Feierabend vorstellen und doch eher zeitaufreibend.
Somit sollte es nicht zu oft nötig sein, beim letzten Mal hat sie sich ja im Gegensatz zum ersten Update definitiv ausgezahlt und ich denke die ein oder ander Woche mehr können wir mit den bestehenden Problemen sicher noch leben.
Wenn ich jetzt aber an Firmen denke die diese Updates durchführen müssen da der Melder nicht zuverlässig arbeitet gehts hier ja auch gleich um ein paar Euros wenn diese nochmals anrücken muss.
LG Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, bei mir ist es bei 2 von 14 Meldern seit dem Update vorgekommen dass die Beleuchtung vor der eingestellten Nachlaufzeit versucht abzuschalten.
Ich arbeite mit einer Nachlaufzeit von 30sek, teilweise auch 2min.
In diesen Fällen dimmte die Beleuchtung allerdings nach etwa 10sek Anwesenheit im Raum runter und danach wieder hoch, um 10sek später wieder runter zu dimmen.
Runter dimmen ist in diesen Fällen nur das Soft-Aus vom Aktor und wird ziemlich sicher ein Aus Signal des Melders sein, ist aber nach dem Verlassen des Raumes nicht mehr reproduzierbar da ich schon 3 mal die ETS angeworfen habe um den Busverkehr aufzuzeichnen.
Ist dieses Phänomen bei sonst jemanden auch schon aufgetreten, wenn nicht muss ich mal schauen ob ich den Busverkehr dauerhaft loggen kann um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Ansonsten funktionieren die Melder von der Erkennung absolut zufriedenstellend, und ich kann hier definitiv eine Kaufempfehlung abgeben, was vor dem Update absolut nicht der Fall war, und ich mich echt schon über den Kauf in den A... gebissen habe.
Freut mich dass Steinel nach doch längerer Zeit, wie es aussieht intensiv an der Verbesserung des Melders arbeitet.
LG JürgenZuletzt geändert von fudi6489; 14.08.2020, 14:09.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: