  • Dragonos2000
    antwortet
    Mir scheint dem ersten Eindruck nach das Ansprechverhalten auch besser zu sein. Mal abwarten, ob das sporadische schlecht oder nicht ansprechen auch gelöst ist (konnte schonmal tage dauern, bis das aus unerklärlichen Gründen mal aufgetreten ist) und das Thema bei offenem Fenster hatte ich auch gelegentlich.
    Bezüglich der unteren Schaltschwelle bei der Helligkeit (10 lux) schließe ich mich den Vorrednern an: Ist als Minimalwert zu hoch...

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    [/LIST]Einen Fehler hab ich noch
    • Licht an nach dem Programmieren -> es geht nicht immer aus, auch bei nicht-Präsenz, das will ich noch genauer untersuchen
    Gruß, Waldemar
    Dieses Phänomen kann ich auch unterschreiben.
    Ist aber willkürlich und egal ob beim Programmierstart das Licht gebrannt hat oder nicht.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Steinel Technical Support: Danke für die Rückmeldung, ich wollte nur, dass die Lücken bei euch ankommen. Ob sie einen Weg ins Produkt finden, werden wir dann sehen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    mumpf


    Danke für die konstruktiven Hinweise. Bei den aktuellen Updates stand zunächst einmal eine Verbesserung der Erfassungsqualität im Fokus. Die Ressourcen in den letzten Monaten waren der aktuellen Situation geschuldet reduziert, so dass wir bei den Themen Bugfixing und Erweiterung der Applikation unsere gesteckten Ziele noch nicht erreicht haben. Wir bleiben da dran.

    Grüße

    Steinel Technical Support

    Einen Kommentar schreiben:


  • alorenzen
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Steinel Technical Support:[*]10 Lux Minimum für Ansprechverhalten des PM sind viel zu hoch (bei dunklem Boden/dunkler Zimmereinrichtung geht im Winter das Licht schon um 15 Uhr an)
    Den Punkt kann ich nur unterstreichen. Er kann zwar auch als externer DP ausgewertet und dann geschaltet werden, aber das macht es unnötig kompliziert und schlecht nachvollziehbar. Deswegen sollte man sowas auch im Melder selbst vernünftig steuer können. Und er erkennt ja Werte < 10 Lux und kann sie dann senden.
    Gibt also für die Untergrenze keine Grund.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Steinel Technical Support:
    Es gibt ein paar Dinge, die dem Melder auf der Sensorseite fehlen (ich habe nur den normalen TP, nicht den Multisensor):
    • Es gibt einen Abgleich für die Temperatur, aber nicht für Luftfeuchte und nicht für Helligkeit
    • 10 Lux Minimum für Ansprechverhalten des PM sind viel zu hoch (bei dunklem Boden/dunkler Zimmereinrichtung geht im Winter das Licht schon um 15 Uhr an)
    • Man kann Schaltschwellen für Temperatur und Luftfeuchte vergeben (Grenzwert 1, Grenzwert 2), aber nicht für Helligkeit
    • Messwert senden will man bei Änderung oder zyklisch unabhängig voneinander, nicht alternativ.
    • Dass der Sensor nach einem Busreset/Neustart/Programmieren als erstes das Licht anmacht, ist eine echte Schnapsidee... Kurzer Stromausfall und mitten in der Nacht geht das Licht an!
    Einen Fehler hab ich noch
    • Licht an nach dem Programmieren -> es geht nicht immer aus, auch bei nicht-Präsenz, das will ich noch genauer untersuchen
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    So, nach 2 Tagen ein erstes Feedback zum Sensor (subjektiv):
    • Ansprechverhalten ist etwas besser, allerdings hatte ich noch nie große Probleme damit
    • Die Reichweite (Radius) scheint jetzt leicht anders zu sein, bei gleichem Radius im Wohnzimmer geht bei mir die Präsenzerkennung auf dem Sofa mal aus - mit 10 cm mehr geht es aber wieder.
    • Konnte man in der App nicht früher die Entfernung zum Melder sehen? Das ist jetzt irgendwie weg...
    • Das (meiner Meinung nach positivste): Bei offenen Fenstern gibt es jetzt keine fehlerhafte Präsenz-Meldung (Das hatte ich nur in einem Raum von 2 Räumen, da ist es jetzt besser)
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Danke, das erspart mir weitere Versuche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    diese Versionen sind richtig.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Was steht bei euch bei den Firmwareständen wenn alles geklappt hat?
    Hatte heute morgen das dritte Firmwareupdate laufen lassen, weiß aber nicht ob es erfolgreich war. 94FB8799-7D54-4407-B81A-7D91B12EB2A1.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Steinel Technical Support

    ich hatte gerade in einer Anlage mehrere True Presence eingeplant.
    Gibt es denn eine Liste mit Known Bugs oder eine ToDo Liste.
    Es ist so wirklich schwierig noch mitzukommen, bzw. herauszufinden wo welcher Krux begraben ist.

    Ich hoffe, das wir hier nun regelmäßig von euch hören. Ich denke hier werden auch genügend Leute sein, die euch bei einem Live Test weiterhelfen.
    Hallo,

    ich hänge mal ein Dokument an, was wir geändert haben. Das Thema "hörende Ausgänge" ist wie die Diskussion zeigt noch nicht gelöst. Das Thema kann man als
    ToDo sehen. Ansonsten wird sicherlich noch einiges an Feedback kommen.

    Grüße

    Steinel Support Team

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Nur könnte die Dicke des Metalls irgenwie Einfluss auf die Schirmleistung haben.
    Ist hier praktisch nicht relevant, da gibt es den Skineffekt. Der Strom fliesst bei diesen Frequenzen an der Oberfläche, dringt nur wenige Mikrometer in's Metall ein. Alufolie reicht durchaus.

    Praxisbeispiel: selbst alubedampfte Fensterscheiben mit ein paar µm Schichtdicke machen ein deutliche HF-Dämpfung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Hallo,
    Steinel Technical Support

    ich hatte gerade in einer Anlage mehrere True Presence eingeplant.
    Gibt es denn eine Liste mit Known Bugs oder eine ToDo Liste.
    Es ist so wirklich schwierig noch mitzukommen, bzw. herauszufinden wo welcher Krux begraben ist.

    Ich hoffe, das wir hier nun regelmäßig von euch hören. Ich denke hier werden auch genügend Leute sein, die euch bei einem Live Test weiterhelfen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 05.08.2020, 08:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen

    Ich versuche mal hier das Szenario zu beschreiben, das ich für sinnvoll halte (ich schreibe das mal für Licht, man kann natürlich auch anderes schalten):
    1. Der Melder muss in Abhängigkeit von Präsenz Licht ein- und ausschalten (das klappt)
    2. Bei manuellem Einschalten (ohne Präsenz im Raum) sollte das Licht nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgehen
    3. Bei manuellem Ausschalten (mit Präsenz im Raum) sollte das Licht so lange aus bleiben, wie Präsenz erkannt wird
    4. Bei automatischem Einschalten von extern (z.B. durch Zeitschaltuhr) ohne Präsenz im Raum sollte das Licht sofort wieder ausgehen - ist kein sehr wichtiger Fall
    5. Bei automatischem Ausschalten von extern (z.B. durch Zeitschaltuhr, Treppenlicht) mit Präsenz im Raum sollte das Licht sofort wieder angehen
    Hallo Waldemar,

    wir sind noch dabei das Verhalten zwischen hörender Adresse und dem Tastereingang zu optimieren. Bitte noch etwas Geduld.

    Grüße

    Steinel Support Team

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen

    SCHLECHT: Ein GroupValueRead auf Helligkeit wird nicht mit der aktuellen Helligkeit, sondern mit der zuletzt gesendeten Helligkeit beantwortet

    Ein KO sollte immer den aktuell gemessenen Wert enthalten, auch wenn dieser nicht auf den Bus gesendet wurde, damit er mit einem GruoupValueRead gelesen werden kann. Das war aber schon vorher so.


    P.S.: Steinel Technical Support - kommt denn noch eine knxprod, bei der man sowohl zyklisch wie auch bei Abweichung senden lassen kann (Temperatur, Luftfeuchte, etc.)?


    Guten Morgen,

    beide Themen sind schon diskutiert worden und stehen auf der Liste der Verbesserungen. Aktuell können wir hier noch keine Aussage zu einem Termin geben, wann das möglich sein wird.

    Grüße Steinel Support Team