Also ich sehe ja Präsenzmelder von der Funktion am Bus wie einen herkömmlichen Tastsensor. Nur dass hier das Ereignis nicht das drücken einer Taste, sonder halt die Präsenz ist. Darum habe ich halt angenommen, dass das Konzept mir der hörenden Adresse auch genau so gilt. Ist ja sonst auch irgendwie inkonsequent.
Ich will damit nur begründen, wie ich auf die Idee gekommen bin, das Schaltobjekt (KO1) auch hörend zu verknüpfen, was ja beim TruePresence auch das selbe Ergebnis liefert, wie beim extern Schalten (KO9).
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Ja, dann schaltet er 2x aus - nicht ideal aber ich vermute das ist noch immer der beste Weg. Wie machst du das in so einem Fall? Die MDTs haben ja dafür den "Taster-lang/kurz", da funktioniert das prima.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDann definiere einen 2. Lichtkanal als Halbautomatik. Hast du das schon probiert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann definiere einen 2. Lichtkanal als Halbautomatik. Hast du das schon probiert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann schaltet der halt 2x ein - und noch irgendwas sprach da dagegen... ach genau, der Dimmwert wird dann vom Melder gesetzt, ich hab aber einen anderen in der Szene z.B.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch mach das über dein Eingang des Lichtkanals.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dazu ist doch in #62 schon was geschrieben worden:Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenIch möchte noch mal die Fragen ab #631 hoch holen. Gibt es mittlerweile Informationen zur Strahlenbelastung?
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...43#post1377743
Die Sendeleistung beträgt 0.04 Milliwatt, und um die komplett abzubekommen müsste man sich den Melder schon auf den Bauch legen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte noch mal die Fragen ab #631 hoch holen. Gibt es mittlerweile Informationen zur Strahlenbelastung? Einzige Quelle im Netz ist "Diagnose Funk" wobei...- ... es geht um einen anderen Melder, der mit einer geringeren Frequenz arbeitet.
- ... mir stößt der Kommentar auf, der liest sich arg esoterisch (siehe hierzu auch http://www.natur-baumarkt-wende.de/e...ung/index.html bzw. Chuck McGill
). - ... wenn ich richtig lese die Werte von Steinel weit unter den BfS Grenzwerten liegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
BadSmiley ich sehe keine andere Möglichkeit beim TP diesen sonst über den Zustand "Licht an - mach aus!" zu informieren, ausser auf dem KO1 als Hörende den Status des Aktorkanals zu legen. Wie sollte man das sonst lösen, wenn das Licht auch durch andere "Dinge" geschaltet wird (Szene z.B.).
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier wurde ja schon darüber berichtet, dass der TP durch dünnere Wände "durchschauen" kann.
Hat schon jemand versucht, die Reichweite des TP durch geeignete zusätzliche Abdeckungen/Abschirmungen einzuschränken?
Z.B. mit einer Metallplatte?
Hintergrund wäre bei mir die Nutzung eines TP in einem L-förmigen Raum.
Die kritischen Wände wären mit Putz 15cm dick (1x massive, 1x Ziegelwand mit Hohlräumen).
Einen Kommentar schreiben:
-
Bis jetzt hat es bei mir bei allen MDT PMs von Generation .01 bis .03 funktioniert.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenGibt es PM bei denen das klappt
Also sollte doch die RM Adresse auf das KO9 (Eingang schalten?) das scheint ja, wie oben beschrieben auch nicht zu funktionieren.
2020-02-04_073414.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Achso, bitte entschuldige, dann habe ich es falsch verstanden. Aber auch das ist eigentlich falsch. Wird das Licht von einem anderen Gerät als dem PM geschaltet, muss diese Information eigentlich auf den Eingang der Kanals. Den PM mit hören zu lassen ist eine interessante Idee, bin ich noch gar nicht darauf gekommen. Gibt es PM bei denen das klappt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir ist das der Schaltausgang der PM.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDer Eingang ist für manuelles schalte
Und ich komme darauf, weil das hier im Forum hier ständig als grundlegendes Prinzip von KNX gepredigt wird.
2020-02-04_072541.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Eingang ist für manuelles schalten, wie kommt man auf die Idee da einfach einen Status drauf zu legen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir war es tatsächlich auch, dass ich die Rückmeldung als hörende Adresse auf KO1 gelegt hatte. Nach entfernen dieser Verknüpfung ist keine Totzeit mehr vorhanden.Zitat von Fisch Beitrag anzeigenEs besteht eine Totzeit zwischen ausschalten nach Ablauf der Nachlaufzeit und dem Wiedereinschalten
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: