    Sehr interessante Auflistung. Stufe 6 ist dann offensichlich besser bei der schnellen Erkennung von Bewegung bei Eintritt in den Raum als Stufe 7.
    Dieses "wellenartige" Verhalten hat man natürlich nicht im Kopf wenn man nur die ersten beiden Spalten hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Delta6400
    antwortet
    Danke Frank auch von mir.
    Die Tabelle hilft definitiv weiter.

    Ich hätte jedoch eine Frage, bezüglich der Grundeinstellung:
    Die Einbauhöhe ist bei mir klar (2,3m)
    Bei der Reichweite habe ich jedoch ein Gedanken Problem.
    Man kann diese ja ebenfalls einstellen.
    Ist Theoretisch bei jeder Höhe jede Reichweite möglich?
    Also unter Reichweite verstehe ich den Boden Radius um den Präsenzmelder.
    Bisher habe ich nämlich noch keinen maximalen Abstrahlwinkel gefunden, jedoch müsste er ja theoretisch einen haben?

    Ich habe nämlich das Problem, dass der Präsenzmelder auf 2,3m Deckenhöhe hängt und das Bett 2,5m entfernt ist.
    Und trotz Einstellung von Szenario 6 (schlafende Personen), schaltet er nach gewisser Zeit das Licht aus.
    Natürlich liegen wir währenddessen ruhig im Bett (lesen), jedoch sollte er uns ja trotzdem erkennen.
    Weiß jemand einen Idee? Außer Drucksensor, zweiter Bewegungsmelder,...

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Jetzt fehlt noch ein Richtwert in qm für gross, Mittel und klein...
    Das ist nicht Dein Ernst? Das sollte doch klar sein, wenn man sich die Reichweiteneinstellung eines Melders ansieht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Danke Frank,

    Das hilft auf jeden Fall. Jetzt fehlt noch ein Richtwert in qm für gross, Mittel und klein...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Um den TruePresenz einfach einrichten zu können, fehlt dem Anwender aus meiner Sicht bisher eine Tabelle, um dem entsprechenden Szenario die zugehörigen Sensitivitäten zuordnen zu können. Nachstehend die offiziell freigegebene Tabelle aus der Entwicklungsabteilung von Steinel. Ich hoffe diese hilft Euch.

    TruePresence Tabelle Szenario.JPG

    P.S.: Die Bezeichnungen sind namentlich nicht identisch zu jenen in der Produktdatenbank - aber vergleichbar.
    Zuletzt geändert von evolution; 22.10.2019, 12:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Danke, das kann ich auch selber probieren. Ich hatte bisher den Sperrstatus nicht verknüpft, deswegen hier auch nichts gesehen...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Ja habs ausprobiert, ich dachte da kam auf dem Sperre-Status-KO nichts, kann aber noch einmal zur Sicherheit schauen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi, wo hast du das her, das der Melder bei KO1 nicht gesperrt wird? Durch ausprobieren? Das zusätzliche ein/aus würde mich nicht stören. Die Sperre schon...

    Gruß, Waldemar
    ​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Naja, ich hoffe ja doch, das Steinel, wenn sie denn schon so ein geniales Produkt entwickelt haben, doch noch dieses softwareseitig weiterentwickeln...
    Das sollte mal relativiert werden, denn die eigentliche Core-Technologie ist lediglich zugekauft und dann mMn relativ schlecht weil unflexibel und fehlerhaft an KNX angebunden worden. Ich bin auch mittlerweile mehr als ernüchtert von dem Ding. Mir ist jetzt auch vom 2. die Abdeckung abgefallen, hatte ich vor paar Monaten schon beim 1. im Bad, das nur am Rande spricht aber irgendwie auch Bände.

    Status Licht an/aus:
    Man kann dem Melder nicht vernünftig mitteilen, dass ein Licht eingeschaltet wurde (z.B. durch eine Szene), zumindest finde ich keinen Weg. Ausser über z.B. das KO 1 (Lichtausgang, bei Kanal 1) den Status vom Aktor als 2. hörende GA zu verknüpfen. Das führt aber dazu, dass bei Empfang von "Status Licht an/aus" er noch einmal direkt danach einen Schaltbefehl mit "an/aus" sendet.

    Laut Anleitung ist das Verhalten auch so beschrieben, stimmt aber auch nicht ganz:
    "Empfängt dieses Objekt ein Telegramm, verhält es sich wie "Lichtausgang X Eingang schalten"." -> Das stimmt in sofern nicht, dass zumindest nicht der Melder gesperrt wird, wie bei "Lichtausgang X Eingang schalten" der Fall. Macht ja auch keinen Sinn, dass bei Status-Meldung vom Aktor der PM gesperrt wird, aber eben macht es auch keinen Sinn, dass er noch einmal einen Ein-Befehl sendet...

    Wie teilt ihr denn dem Melder mit, dass ein Kanal ohne Präsenz (von extern) eingeschaltet wurde, damit der das Licht zuverlässig wieder ausschaltet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ein Update der Firmware wird man mit der Steinel App "SmartRemote", also über Bluetooth durchführen können. Bisher ist kein Update geplant.
    Ok, Danke!
    Soll heißen, bei dem jetzt gekauften wird sich nichts ändern? Revision = Hardwareänderung?

    BTW: Gibt's die Aktion noch immer? Wie lange?
    Zuletzt geändert von Burgerking; 22.10.2019, 08:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Das Thema mit Werte senden bei Änderung oder Zyklisch finde ich auch etwas komisch. Bei Änderung und Zyklisch wäre schon angebracht. Gibt es eigentlisch schon eine neue Firmware?
    Dazu hatte ich mich bereits geäußert:

    Zitat von evolution
    Dass die Messwerte nicht gleichermaßen "zyklisch" und "bei Änderung" senden ist bekannt und wird sicherlich bei der nächsten Revision oder Generation geändert werden.
    Ein Update der Firmware wird man mit der Steinel App "SmartRemote", also über Bluetooth durchführen können. Bisher ist kein Update geplant.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Naja, ich hoffe ja doch, das Steinel, wenn sie denn schon so ein geniales Produkt entwickelt haben, doch noch dieses softwareseitig weiterentwickeln...

    Das Thema mit Werte senden bei Änderung oder Zyklisch finde ich auch etwas komisch. Bei Änderung und Zyklisch wäre schon angebracht.

    Gibt es eigentlisch schon eine neue Firmware? Und wie wird sie aktualisiert?

    Vielleicht kann ja Frank evolution etwas dazu sagen?

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Hast du eh keinen fehler mit der Gruppenadresse? DPT 9001 Temperatur?
    Müsste 9004 sein

    ​​​​Mit unterschiedlichen Helligkeitswerten hab ich auffallend kein gravierendes Problem.
    Nur hat der Melder bei 69 Lux eingeschaltet obwohl 55 Lux eingestellt sind.

    Ich bleib dabei die Melder sind aktuell ihr Geld nicht wert. Das einzige was echt zufriedenstellend funktioniert ist die TruePresence.

    Liebe Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    ich hab heute was getestet und bin nicht begeistert... gegen 17:57 Uhr hat der Melder Licht angemacht, da ist der Helligkeitswert auf 1 Lux gesunken.
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    1738 21.10.2019 17:57:32,548 vom Bus Niedrig 1.0.131 STEINEL True Presence 19/2/4 Wohnzimmer: Helligkeit 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 00 64 | 1 °C
    Es war viel zu hell (meiner Meinung nach). Ich habe per ETS "Reset Device gemacht", der Melder hat brav beim Neustart "Licht an" gesendet (da Licht noch an war, war das nur in der ETS zu sehen), dann kam nach ca. 30 Sekunden "Licht aus", danach war der Helligkeitswert 15 Lux, obwohl es 15 Minuten später war (und damit - wenn überhaupt - dunkler).
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    3945 21.10.2019 18:13:52,738 vom Bus Niedrig 1.0.131 STEINEL True Presence 19/2/4 Wohnzimmer: Helligkeit 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 05 DC | 15 °C
    Das ist doch bescheuert... mir ist der eigentliche Luxwert egal, ich schau mir normalerweise an, welcher Luxwert gesendet wird, wenn ich denke, dass es jetzt dunkel genug fürs Licht einschalten ist und dann nehme ich diesen Luxwert als Schwellwert. Das funktioniert bei diesem Melder aber nicht, wenn der Luxwert unterschiedlich ist, je nachdem, wann der Melder gestartet wird. Kann das jemand bestätigen?

    Danke und Gruß,
    Waldemar

    P.S.: Dass in der Tabelle °C steht, liegt daran, dass der Gruppenmonitor trotz korrektem DPT an der GA der Meinung zu sein scheint, dass es sich um Temperatur handelt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Ok, danke. Das hab' ich überlesen...