Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jcd
    antwortet
    Wenn es in diesem Fall denn tatsächlich ein Echo ist. Ich bin vergangene Woche kräftig gegen eine Tür gerannt, im Nachbarraum ein ganzes Stück entfernt machte der Steinel darauf das Licht an.
    Das muss durch die Erschütterung (der Macht ) ausgelöst worden sein.
    Bei GK Decken kann ich mir das auch gut vorstellen wenn jemand oben drüber läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Wie soll denn die Software erkennen, aus welcher Richtung das Radarecho (was es ja im Prinzip ist) gekommen ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Ich finde das ist einfach nur ein weiterer Mangel am Produkt, was der Hersteller lösen muss, statt hier mit Bastellösungen zu arbeiten. Der Hersteller muss damit rechnen, dass der Melder in GK-Decken oder auch Holzdecken montiert wird, da darf keine Erkennung „nach oben“ aktiv sein. Das lässt sich vermutlich sogar per Software lösen, aber da wären wir vermutlich bei der schlechtesten Disziplin von Steinel angelangt…

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Das blech hätte ich halt gebogen und pulvern lassen.
    Die bisherigen tests mit dünner Alufolie haben nicht viel gebracht. Am besten wäre halt ein angeschlossener PE am blech, dann hätte man eine richtige Abschirmung. Werde mal auch den Sensor öffnen und versuche hier zu schirmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Muss kein dickes Kupferblech sein. Dünne Alufolie tut es genauso (Skineffekt) gut oder schlecht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Eventuell nen kupferblech mal hinter den Sensor kleben. Bin am überlegen sowas mir fertigen zu lassen für die Wandmontage in kritischen Räumen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Ändere mal die Sensitivitätseinstellungen für das Szenario von 9 (?) auf eine Einstellung mit „leichter Industrie“ (4 und kleiner), das sollte den Melder unempfindlicher für Vibrationen machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Es gab irgendwann mal die Idee, ob man statt flächig mit Alufolie ggf. auch (punktueller?) mit Absorbermaterialien arbeiten könnte. Also so etwas

    Vielleicht hast Du ja die Chance eun kleines Abfall-/Musterstück zum Testen zu bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Decke mit UP Dose. Alufolie durch 68mm wird jetzt eher schwierig…

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Deckenmontage oder Wandmontage?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Frage zum True Presence: bei mir löst der auch aus, wenn jemand im Geschoss darüber „drüber“ läuft. Allerdings tut er das zuverlässig.

    Decke besteht aus Gipskartondecke, 20cm Balken mit Mineralwolle, OSB, FBH und Estrich.

    Kennt ihr das und hat irgendwas geholfen?
    Solche Effekte wurden hier im Thread teilweise schon beschrieben. Ist halt der Technologie geschuldet. Keine Ahnung, ob und wie ernst es gemeint war, aber wenn ich mich recht erinnere, wurde hier auch davon gesprochen, Alufolie in die Decke zu integrieren, um die HF Strahlen zu schirmen / reflektieren. Wie gut das in der Praxis funktioniert, und ob man da überhaupt noch hinkommt, keine Ahnung :-).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Frage zum True Presence: bei mir löst der auch aus, wenn jemand im Geschoss darüber „drüber“ läuft. Allerdings tut er das zuverlässig.

    Decke besteht aus Gipskartondecke, 20cm Balken mit Mineralwolle, OSB, FBH und Estrich.

    Kennt ihr das und hat irgendwas geholfen?


    Grüße,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Schreibfehler, gemeint war 24V. Die aktuelle Version wird unpraktischerweise mit 230V versorgt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ja und anscheinend denken eh alle, dass die 4V Version unter dem Weihnachtsbaum stehen könnte.
    Was genau ist die 4V Version?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ja und anscheinend denken eh alle, dass die 4V Version unter dem Weihnachtsbaum stehen könnte.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben: