  • gbglace
    antwortet
    Was verstehst unter Vorgabe Grenzwert. Ne rote Linie kannst Dir doch in die Visu Logik wo auch immer einbauen und dann Aktionen auslösen. Oder hättest gern eine Schwellwertauswertung mit Hystereeinstellungen in der Applikation des Melders? Und dann ein binäres KO?

    Bevor die solche Zusatzlogiken in die Applikation ein bauen sollen se Mal eher die Basisfunktionen richtig implementieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lexren
    antwortet
    Ich muss mal eine Frage einwerfen, da ich noch nicht wirklich mit der Visu des Sensors warm werde. Wie habt ihr die Visu der Sensoren umgesetzt ? Ich versuche gerade möglichst schick das ganze im quadclient des HS darzustellen bin aber irgendwie unzufrieden. Schön wär wenn die Applikation eine Vorgabe für den Grenzwert möglich machen würde aber ich glaub das kann Sie nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • raffix
    antwortet
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Aussage des Support zum teil parametrieren: Ja, da haben alle Hersteller ein Problem mit, das funktioniert nie richtig. Echt? Mein MDT Produkte haben da kein Problem mit bisher.
    Ich muss gestehen, ich habe bei mir ständig Probleme durch das partielle parametrieren, vor allem auch bei MDT-Geräten. Also ganz falsch liegt der Support da nicht. Immer wenn sich ein Glastaster oder das DALI-Steuergerät komisch verhalten, liegt es bei mir eigentlich immer am partiellen parametrieren.
    Also ich erlebe es immer mal wieder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Aussage des Support zum teil parametrieren: Ja, da haben alle Hersteller ein Problem mit, das funktioniert nie richtig. Echt? Mein MDT Produkte haben da kein Problem mit bisher.
    Was eine tolle Antwort vom Support :-). Jetzt ist nicht nur das eigene Produkt miserabel, sondern alle anderen sollen es auch noch sein?

    Wieso kann man nicht einfach sagen: "Das Problem kennen wir (nicht). Sollte nicht so sein, sehen wir uns an und geben es weiter"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Ich habe am LED-Controller halt einfach nur die 1 für aus deklariert, da ich es doof finde, wenn 1 an ist, 2 aus und >=3 dann auch wieder an. So ist bei mir einheitlich Szene 1 immer aus.

    Achso du hast Recht. Ich habe bisher nachts gesperrt und das Licht seither nachts nie benutzt. Hätte ich das gemacht, hätte es nicht ganz so funktioniert, wie am Tag. Ist geändert, damit ich auch nachts manuell mal Licht machen könnte, wenn es benötigt werden sollte. Aber da das Problem nur Tagsüber auftritt, da ich nachts Sperre, ist es leider nicht die Lösung des Problems, wie Du ja auch schreibst.

    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Nils,

    wollte nur eine mögliche Fehlerquelle ausschließen. Wobei es mich verwirrt, dass bei Dir am Tag Szene 2 EIN ist und Szene 1 AUS, nachts aber umgekehrt. Aber das würde nicht Deine Symptome erklären.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Moin Waldemar,

    ich nutze das KO3 als Szene, wie auch bei den anderen beiden TPM's, die ich in anderen Räumen habe. Das Präsenz-KO ist im Gegensatz zu den anderen beiden nicht genutzt, da ich das sonst nur für den MDT Glastaster 2 Smart verwende, welche im Wohnzimmer um die Ecke hängt und nicht in der Küche.

    Ich dachte ja noch, dass er anschaltet, da Helligkeit unterschritten und Präsenz und dann abschaltet, da es schlagartig zu hell wird (Reflexion o.ä.). Allerdings schreibt Steinel im Handbuch: "[...] Steigt die gemessene Helligkeit über den Wert „Schaltschwelle + Offset Schaltschwelle AUS“ triggert die Nachlaufzeit bei erfasster Präsenz nicht nach. Bei Ablauf der Nachlaufzeit schaltet der Ausgang aus.[..]"
    Also dürfe er nicht einfach ausschalten.

    KO 81 und KO 82 sind mit einer GA verbunden, aber keine weiteren Geräte. Das war nur zum Test mit der Visu, wann der Melder bei Bewegung was schaltet.


    Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.


    Viele Grüße
    Nils


    KO.png Allgemeine_Parameter.png Tag_Nacht.png Tag_Nacht.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Nils,

    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Denn dann kann es ja nicht sein, dass das Licht an geht und nach 10s wieder aus und direkt wieder an. Die Phasen, wo das Licht an ist, müssen in meinen Augen immer länger sein als 30s.
    das sind sie auch. Bist Du sicher, dass Du einen Lichtausgang verwendest und nicht den Präsenz bzw. den TruePresence (KO 81/82). Die sind nicht zum schalten von Licht geeignet und würden die von Dir geschilderten Symptome haben.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Teck
    antwortet
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem beobachtet, das aber nur wenige Male auftrat. Versuch mal die Hysterese bei der An-/Abschaltung durch die Helligkeit etwas großzügiger zu wählen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei bestimmten Tageslichtstärken (oder auch nachts) die Abschalt-Helligkeit durch die Lampe erreicht wird und deswegen das Licht wieder aus geht. Das kann vor allem dann passieren, wenn eine Lampe auf den TP(M) gerichtet ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Wenn die aber auf 30s steht, heisst das doch, dass das Licht 30s nach wegfall der Bewegung noch an bleibt und dann ausgeht oder sehe ich da was falsch?
    Denn dann kann es ja nicht sein, dass das Licht an geht und nach 10s wieder aus und direkt wieder an. Die Phasen, wo das Licht an ist, müssen in meinen Augen immer länger sein als 30s. Gestern Abend habe ich mal auf 1min gestellt. Das verändert schonmal gar nichts. Die Geringe Nachlaufzeit war ja auch der Vorteil der TP/TPM's. Wäre es nur beim Baden, würde ich dafür automatisch die Nachlaufzeit erhöhen, aber Licht einfach bei Zeit<Nachlaufzeit aus und wieder an? Vielleicht ist Steinels Verständnis von der Nachlaufzeit anders als das anderer Hersteller?


    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Nachlaufzeit noch erhöhen. Im Bad muss ich die auch auf 5 Minuten stellen, sonst geht das Licht aus in der Badewanne trotz TPM.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Mit der hatte ich angefangen und da das Licht immer aus ging, habe ich es nach und nach höher gestellt. Bei 6-9 schaltet er also ein wenig wild umher. Erst am Ende ist mir aufgefallen, dass das Licht nicht einmal mehr 30s an ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Dass der TP Multi nicht mehr abschaltet, kenne ich ja. Nun habe ich ein Verhalten, worüber ich hier nichts gelesen habe.

    Ein TPM schaltet teils normal (Nachlaufzeit 30s) und funktioniert perfekt. Manchmal hingegen schaltet er einfach aus und wieder an oder schaltet an und nach ein paar Sekunden wieder aus, um dann wieder anzuschalten. Das ganze passiert in der Küche, während ich koche, mich bewege und meine Tochter am Boden spielt. Nervt ein wenig, wenn er teils mehrfach alle paar Sekunden an und aus schaltet. Nach meinem Verständnis sollte er ja min. 30s an sein. Empfindlichkeit ist bereits auf 9. Kennt jemand das Problem?


    Viele Grüße
    Nils

    EDIT: Firmware und App ist die aktuellste...
    Ich meine 9 bedeutet nicht zwangsläufig höchste Sensitivität. Stell das mal auf Erkennung schlafende Personen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Selbst bei so hochkomplexen Devices wie dem Elsner Corlo geht Partiell immer ohne Probleme...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Ich habe heute auch mal wieder mit den Support gesprochen. Habe einen TPM der jedes Mal nach dem Partiellen parametrieren die orange RGB eingeschaltet hat. Das heißt sich selbst im Auslieferungszustand ohne Applikationsprogramm gesehen hat. Erst ein volles beschreiben der Applikation hat geholfen. Dazu kam, dass das Logikgatter mit ODER nicht funktionierte.

    Aussage des Support zum teil parametrieren: Ja, da haben alle Hersteller ein Problem mit, das funktioniert nie richtig. Echt? Mein MDT Produkte haben da kein Problem mit bisher.
    Aussage des Support zum Logikgatter: Fehler ist nicht bekannt aber geben wir mal an die Entwicklung weiter. Bin gespannt was kommt.

    Wenn das Ding nicht in der Präsenzerfassung so gut wäre, hätte ich ihn schon längst auf den Müll geworfen. Alles funktioniert echt gut aber das Ding macht ständig Probleme.

    Einen Kommentar schreiben: