Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Meine PD11 Flat steigen reihenweise aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • turbo
    antwortet
    Hi Stefan,

    Melder sind in abgehängten decken verbaut, kein direktes Sonnenlicht, keine wärmequelle. Wirklich kompletter Standard.

    werde auf jeden Fall BEG anschreiben. Melder sind bj Ende 2016

    gruss Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utoquai
    antwortet
    Hallo turbo,

    Ich habe die Melder auch verbaut. Baujahr 2015. Keine Probleme mit denen.
    Waren deine Melder Sonnenlicht oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt?

    ich würde mich an BEG wenden. Ggf zeigt man Kulanz.

    Gruß

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • turbo
    hat ein Thema erstellt Meine PD11 Flat steigen reihenweise aus.

    Meine PD11 Flat steigen reihenweise aus

    Hallo zusammen,

    Ich habe seit Anfang 2017 10 Stück BEG PD11 Flat verbaut (neben anderen PM) und mittlerweile spinnt bereits der 3. der PD11, den ich gerade ausbauen musste. Alle das gleiche Fehlverhalten. Sie erkennen alle paar Minuten Präsenz und das Licht wird geschaltet (wenn Einschalthelligkeit unterschrittet) also Nachts gehen alle paar Minuten die Spots an. Ausseneinfluss kann ich ausschliessen, habe alle 3 nach Ausbau auch an einem anderen Ort in einem abgeschotteten Bereich getestet. Gleiches Ergebnis.

    Bin sehr enttäuscht von der Qualität der Teile, auch wenn sie schick sind. Natürlich ist die Gewährleistung gerade abgelaufen. Bin gespannt, wann der nächste anfängt auszuticken.

    Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen mit den PD11 gemacht? Kann mir fast nicht vorstellen, dass ich da ein Einzelfall bin bei der Häufung...


    Danke und Gruss

Lädt...
X