Paradox und KNX
Hallo!
Mich würde es auch brennend interessieren, ob man Fensterkontakte, die über EIB erreichbar sind, an die Paradox Evo weiterleiten kann.
Gruß
Petzi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Alarmanlage
Einklappen
X
-
Berker/Gira/Jung KNX Alarmanlage -- Brauche Hilfe
Hallo -
Versuchte am Wochenende meine Berker KNX Alarmanlage in Betrieb nehmen.
Hierzu wollte ich als erstes mal einen Feueralarm darstellen.
Leider bleibt die Gute trotz aktivem Feueralarmes meines GIRA FM stumm. Der Gira FM ist mittels I/O Modul an ein Berker 8x I/O angeschlossen. Auf dem KNX Bus und in meiner Visu schlägt der Feueralarm mit "Ein" auf.
Der Berker 8x I/O Port auf dem des GIRA I/O liegt, habe auf eine Gruppenadresse mit dem Feuermelder Eingang der Berker Alarmanlage gelegt. Die Sirenen sind korrekt angeschlossen. Im Ereignisspeicher der Berker Alarmanlage wird auch kein Feueralarm protokolliert.
Die grüne Berker Alarmanlagen Betriebs-LED ist ON. Meine Erachtens sollten doch Feueralarme auch unscharf gemeldet werden.
Ich steh zur Zeit auf dem Schlauch. Was habe ich vergessen?
Wäre super nett wenn einer der KNX Alarm Profis einen TIPP hätte.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira Knx Alarmzentrale
Bei mir verrichtet seit über 3 Jahren eine Gira Knx Alarmzentrale gute Dienste. Ich hatte noch keinen einzigen Fehlalarm. Falls das Gerät wirklich auslaufen sollte, ist ein Nachfolger geplant?
Gruß Rüdiger
Einen Kommentar schreiben:
-
Unser Herr Lindner hat eine Telenot Schulung besucht. Die Produkte können angefragt werden.Zitat von tbi Beitrag anzeigenHi,
interessant ! Das wäre also dann das hier:
http://onlineshop.telenot.de/telenot...mentId=1308020
Gruß Tbi
Die KNX Alarmzentrale von Gira/Berker/Jung soll jetzt Auslauf sein, wie ich gehört habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
schon irgendwelche Neuerungen zum Thema Paradox und KNX ?
hat das jetzt schon wer implementiert?
danke
lg
Oliver
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
interessant ! Das wäre also dann das hier:
http://onlineshop.telenot.de/telenot...mentId=1308020
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Telenot hat Alarmanlagen mit KNX Schnittstelle (bidirektional). Die werden m.W. häufig für solche Anforderungen eingesetzt.
Hast du die schon angeguckt?
Einen Kommentar schreiben:
-
bei mir läuft unter diesen Bedingungen bei 2 Projekten eine EffEff EMA, die die Zustände binär ausgibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo alle!
Die ABB L240 kann auf veschiedenste Weise konfiguruiert werden. Man kann "echte" Alarmmelder verwenden oder man kann mit KNX-Telegrammen einen Alarm auslösen. Natürlich geht auch eine Kombination von beiden.Zitat von tbi Beitrag anzeigenABB Alarmanlagen sollen glaube ich autark sein, aber auch ein KNX Interface haben. Somit wären sie auch VdS zertifiziert. Mal die Suchfunktion bemühen.
Weiters kann man die L240 konventionell bedienen und scharf/unscharf schalten oder man kann sie über KNX bedienen.
Wenn man VdS einhalten möchte, muss das KNX-Gateway rückwirkungsfrei sein, das ist auch möglich. Damit verliert man allerdings die Möglichkeit, KNX-Melder zu verwenden und die Bedienung über KNX. Ist ja auch klar, die VdS-Richtlinen erlauben keine Interaktion mit einem Fremdsystem. Was trotz VdS aber erlaubt ist, ist das Senden der Melderzustände auf den Bus. Das ist sehr praktisch, da man z.B. bei den Fenstern nur einen Alarm-Kontakt braucht, dieser Kontakt damit auch für Visu und sonstige KNX-Funktionen nutzbar ist.
Gruß
GKap
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Rückmeldung.
Die L240 von ABB kenne ich. Allerdings finde ich das System von Paradox wesentlich interessanter, muss allerdings die Integration mit dem EIB noch klären.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
ABB Alarmanlagen sollen glaube ich autark sein, aber auch ein KNX Interface haben. Somit wären sie auch VdS zertifiziert. Mal die Suchfunktion bemühen.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Alarmanlage
Hallo!
Ich möchte mich zuerst für das tolle und konstruktive Forum bedanken. Wir haben uns entschieden im Zuge der Renovierung unseres Hauses auch KNX/EIB einzusetzen. Bis jetzt war ich einfach ein fleißiger Stillmitleser und habe grundsätzlich alle meine Fragen beantwortet bekommen, so das ich mein Konzept "fast" fertig habe. Herzlichen Dank dafür.
Das Thema Alarmanlage ist jedoch noch offen. Ich möchte keine Alarmanlage im EIB nachbauen, weil ich einfach meinem Konzept so aufgebaut habe, daß alle benötigten Funktionen der Haustechnik dezentral (autark) funktionieren aber mitaneinder per KNX kommunizieren. Ich nutze KNX/EIB daher für die Kommunikation/Bedienung/Visualisierung und nicht für die Steuerung bzw. Regelung. Ich habe mache es auch bei der Heizung/Kühlung.
In Meinem Konzept soll die Alarmanlage autark funktionieren aber mit einer EIB Integration. Die Alarmanlage soll z.B. den Zustand der Fenster überwachen und den Status per EIB melden dafür aber soll die Bedienung per EIB erfolgen. Ich möchte daher den Approach der Dezentralisierung von EIB auch konzepent in der geplanten Architektur (service oriented) der Haustechnik behalten.
Ich habe daher auf Suche nach einer Alarmsystem mit einem propritären Bus und das man leicht, über ein Gateway, mit dem KNX Bus integrieren kann. Ich habe nun dafür das System von Paradox gefunden. Das System und zug. Module verfügt offensichtlich über viele Möglichkeit ist beliebig erweitbar.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Vielen Dank für die RückmeldungStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: