    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Klemm den Linienkoppler mal ab, da dürfte das Problem weg sein. Dann hast du die Ursache. Linienkoppler richtig einstellen und gut ist.
    Danke...mache ich morgen. Habe noch einen gebrauchtes Uraltdingens. Ich warte noch auf die Auslieferung des neuen MDTs ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Klemm den Linienkoppler mal ab, da dürfte das Problem weg sein. Dann hast du die Ursache. Linienkoppler richtig einstellen und gut ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    Lininenkoppler
    Er wird deine Telegramme wiederholen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ace85
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Man könnte auch mal die KNX Busspannung kontrollieren.
    Busspannung liegt konstant bei 30V. Mein Lininenkoppler der Außenlinie ist im Moment auf Durchzug gestellt, daran könnte es nicht liegen. Nach dreimaligem Versuch wurder der Glaspräsenzmelder nun programmiert.
    Komisch ist nur, dass bei jedem Programmierversuch die Spannungsversorgung -LED "Bus Error" aufleuchtet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Je mehr Du schreibst, desto mehr bekomme ich das Gefühl, dass an deiner Verkabelung etwas unsauber ist ... oder ein Gerät im "Netz" ist, was die ganze Kommunikation stört ....
    Man könnte auch mal die KNX Busspannung kontrollieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Hatten wir sowas nichtmal mit einem Lox- Server, wenn der angeklemmt ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ace85
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Was hängt denn zwischen IP-Router und Rechner? WLan? Wenn ja benutze mal eine IP Leitung zum Rechner.
    Ich habs sowohl mit LAN als auch mit WLAN versucht. Ich habe jetzt im Zuge dessen alle Applikationsprogramme aktualisiert.
    Naja..dazwischen hängt ein Switch als auch eine Fritzbox. Nichts unübliches...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Was hängt denn zwischen IP-Router und Rechner? WLan? Wenn ja benutze mal eine IP Leitung zum Rechner.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Je mehr Du schreibst, desto mehr bekomme ich das Gefühl, dass an deiner Verkabelung etwas unsauber ist ... oder ein Gerät im "Netz" ist, was die ganze Kommunikation stört ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ace85
    antwortet
    Der Glastaster ist bustechnisch genauso weit entfernt wie der Präsenzmelder. Ich habe den IP-Router in den Netzwerkschrank verfrachtet. An meiner USB-Schnittstelle funktioniert die Programmierung, jedoch erhalte ich im Gruppenmonitor oft sich wiederholende Telegramme.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    Zusätzlich erhalte ich ab und zu die Fehlermeldung "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen
    Ich habe seit Installation vor ca. 3 Jahren die selben Fehler bei 4 Präsenzmeldern (2 x SCN-P360D3.01 und 2 x SCN-G360D3.01) an unterschiedlichen Stellen.
    Probiert wurde mit mit verschiedenen Programmierschnittstellen (BAB App module, Peaknx USB connector). Der kürzeste Abstand zur Schnittstelle beträgt ca. 3m und der längste ca 40m.
    Das Verhalten ('Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen' oder 'Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit' mitten im Programmiervorgang) tritt nur bei diesen Präsenzmeldern auf. Ich habe auch einen Glastatster 2 Smart, der dieses Verhalten nicht zeigt.

    Bis jetzt habe ich die Programmierung einfach so oft gestartet, bis es funktioniert hat. Im Betrieb zeigen die Präsenzmelder keine Auffälligkeiten.

    Ich muss das beizeiten einmal mit einer Minimalinstallation (nur Spannungsversorgung, Schnittstelle und Präsenzmelder) testen um einen Topologiefehler auszuschließen.

    Gruß
    Franz

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Wie weit ist der Glastaster "bustechnisch" vom Router entfernt? ... einen Bus-Ring hast Du aber nicht gebaut? ... kannst Du mit einer USB Schnittstelle an der gleichen Klemme wie der Router die anderen Geräte programmieren?
    Zuletzt geändert von EugenDo; 13.06.2019, 10:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ace85
    antwortet
    Leider nicht, habe den Fehler bei fast allen Geräten. Glastaster 2 Smart funktioniert. Zusätzlich erhalte ich ab und zu die Fehlermeldung "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Wenn Du alles andere über den Router programmieren kannst, dann würde ich den Fehler bei der Verkabelung zum Aktor (AKH...) (oder beim Aktor selbst) suchen ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Und die Frage ist?

    P.S.: Faszinierend ist das, dass ETS schon durch deine Willensbildung Fehler anzeigt.