Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
WZ/S 1.1 mit Sensor WES/A 1.1 - kein GPS Signal nach Stromunterbruch
Ich werde mal eine Leiter suchen, vielleicht kann ich den Sensor noch putzen und dann mal beim ABB Support anfragen. Aber ich befürchte die Antwort wird sein: Kaputt, 500 EUR für eine neue Wetterstation. Und das Ding ist nicht mal 4 Jahre alt.
Durchaus möglich. Mit Ersatzteilen und Reparaturen für derartige Geräte schaut es leider oft mau aus.
Aber Sensortausch, unabhängig vom REG-Gerät, ist ja glücklicherweise möglich.
Danke, leider beschreibt das einfach nur die Parameter im ETS. Es gibt leider keine Möglichkeit genaueres zu erkenne, warum beim GPS Signal invalid kommt.
Ich werde mal eine Leiter suchen, vielleicht kann ich den Sensor noch putzen und dann mal beim ABB Support anfragen. Aber ich befürchte die Antwort wird sein: Kaputt, 500 EUR für eine neue Wetterstation. Und das Ding ist nicht mal 4 Jahre alt.
Der WES/A 1.1 empfängt sein Zeitsignal (im Gegensatz zu WES/A 2.1 und WES/A 3.1) nicht per GPS, sondern über DCF. Siehe hier. Im Handbuch Seite 19 steht
Zeitsynchronisierung verwenden
Optionen: nein/ja
Hinweis Ohne Zeitsynchronisierung arbeitet der Wertespeicher nicht.
Mit der Auswahl ja erscheinen folgende Parameter.
Angeschlossener Sensortyp
Optionen: WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger)
WES/A 2.1 (mit GPS-Empfänger)
Je nachdem welcher Sensortyp ausgewählt wurde verändern sich die Para-
meter.
Mit dem Sensor WES/A 2.1 erscheint ein zusätzliches Parameterfenster
„Zeitformat“.
Auf Seite 64/65 wird dann genauer erklärt, wie das Statusbyte zusammengesetzt ist und der DCF-Empfang erfolgt.
Wenn alles passend parametriert wurde und weiterhin keine Uhrzeit empfangen wird, muss wohl von einem Hardwaredefekt ausgegangen werden.
WZ/S 1.1 mit Sensor WES/A 1.1 - kein GPS Signal nach Stromunterbruch
Hallo,
ich musste bei unserer Wohnung die Hauptsicherung ausschalten, weil etwas an der Verkabelung geändert werden musste. Nach dem Stromunterbruch von etwa 30 Minuten wurde alles wieder ordnungsgemäss hochgefahren, also auch unsere KNX Anlage. Alles hat sich eigentlich wieder gut erholt, nur die Wetterstation hat seit dem ein Problem, dass sie kein GPS Signal mehr bekommt. Vorher hat es funktioniert. Es ist eine ABB WZ/S 1.3.1.2 mit Sensor WES/A 3.1 und wenn ich mich mit dem i-bus Tool mit der Wetterstation verbinde sehe ich beim GPS Signal "invalid", alle anderen Sensoren der Station funktionieren normal. Ich habe die Station nochmal vom Strom getrennt, alles nochmal frisch geladen, aber es bleibt bei "Invalid". Ich habe auch einige Tage gewartet, ob es sich einfach wieder erholt, weil vielleicht grad zu viele Wolken sind oder so.
Ist der GPS Sensor irgendwie kaputt gegangen oder gibt es da noch einen Trick, wie man die Station nach einem Stromunterbruch wieder dazu bringt ein richtiges GPS Signal zu suchen? Das Handbuch von ABB sagt leider keine Details über GPS, nur alle anderen Sensoren.
Danke für jeden Tipp,
Björn
EDIT: Sorry, falsche Produktzahlen angegeben, kann den Titel nicht mehr ändern.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: