Gira HS4 - geschirmtes Netzwerkkabel
Einklappen
X
-
Nachtrag bezogen auf den HS: mit KNX hast du das Problem nicht, weil die KNX-Komponenten eine galvanische Trennung des Bus haben. Und auch zwischen Bussegmenten gibt's durch den Linienkoppler jeweils galvanische Trennung.
- Likes 1
-
Ich meine 1-Wire.Zitat von 773H Beitrag anzeigenSicher, dass das der einzige Grund ist? Der neue TWS wäre dann ähnlich "billig" aufgebaut und ElabNet hätte es "nochmal versäumt", das Problem zu beseitigen. A pro pos Bus - mit Bus meinst du den 1-Wire Bus oder das LAN?
Haben die ihren 1-Wire Bus immer noch nicht galvanisch vom Gerät getrennt? Maxim als Erfinder von 1-Wire zeigt doch, wie's geht:
https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/5134
und andere 1-Wire Interfaces (Beispiel esera für USB oder Netzwerk) haben längst so eine galvanische Trennung von Netzwerk und Bus.Zuletzt geändert von Gast1961; 25.06.2019, 15:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hoffe, wir reden immer noch von der selben Sache?! Ich möchte den HS NICHT deswegen per geschirmtem Patchkabel an die Hauserdung anschließen, um das HS-Gehäuse zu erden!Zitat von Walter65 Beitrag anzeigenSteck den HS4 mit einem Kaltgerätekabel in deine USV und diese in die Steckdose mit Erdung. Solange der Stecker in der Dose bleibt und deine Hausinstallation den Standards entspricht, hast du dann auch auf dem HS4 Erdung.
Hallo Walter, kannst du diese Umstände vielleicht etwas genauer ausführen, denn exakt auf diese bezieht sich meine ursprüngliche Frage.Zitat von Walter65 Beitrag anzeigenAllerdings kommt es immer auf die Umstände an, ob das auch notwendig ist.
Sicher, dass das der einzige Grund ist? Der neue TWS wäre dann ähnlich "billig" aufgebaut und ElabNet hätte es "nochmal versäumt", das Problem zu beseitigen.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDie Jungs haben gespart und es versäumt, den Bus vom Wiregate-Rechnergehäuse potentialgetrennt aufzubauen.
A pro pos Bus - mit Bus meinst du den 1-Wire Bus oder das LAN?
Gruß
StephanZuletzt geändert von 773H; 25.06.2019, 06:18.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit dem ungeschirmten Patchkabel kommt mMn aus der Wiregate-Ecke.
Die Jungs haben gespart und es versäumt, den Bus vom Wiregate-Rechnergehäuse potentialgetrennt aufzubauen. Darum Workaround: wenn der Bus nicht vom Rechner potentialfrei getrennt ist, dann muß der ganze Rechner potentialfrei sein => kein geschirmtes Patchkabel welches das Rechnergehäuse an PE anbindet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sind Fragen, die auf jedes (Netzwerk)gerät mit 230V und Metallgehäuse passen. Warum sollte der HS4 besonders behandelt werden müssen...? Der Schutzleiter ist zu deinem Schutz im Gehäuse, da auf dem internen Netzteil 230V anliegen und das Teil aus Metall ist. Bei einem Steckernetzteil (z.B. für picoPSU) brauchst du den Schutzleiter nicht. Dazu kommt, dass Patchfelder zu Erden sind. Gleiches gilt bei USVs. Diese werden ebenfalls geerdet - entweder durch extra Erdnungskabel oder über deren Zuleitung. Um deine erste Frage allerdings direkt zu beantworten: Ich nehme immer geschirmte Kabel, damit alles ein Potenzial hat. Allerdings kommt es immer auf die Umstände an, ob das auch notwendig ist.Zitat von 773H Beitrag anzeigenGibt es seitens Gira Vorgaben, welcher Typ Patchkabel für den HS4 zu verwenden ist?
Da der HS ein eingebautes Netzteil hat, ist auch der PE ins Gehäuse geführt. Gibt es hier Unterschiede zu Lösungen mit externen Steckernetzteilen bezüglich des zu verwendenden Patchkabels?
Spielt es eine Rolle, ob der Server an einer USV hängt?
Steck den HS4 mit einem Kaltgerätekabel in deine USV und diese in die Steckdose mit Erdung. Solange der Stecker in der Dose bleibt und deine Hausinstallation den Standards entspricht, hast du dann auch auf dem HS4 Erdung.Zuletzt geändert von Walter65; 24.06.2019, 16:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira HS4 - geschirmtes Netzwerkkabel
Hallo liebe Homserverexperten, liebe Netzwerkexperten, kurze Frage zum Typ des Patchkabels für den Gira Homeserver.
Es gibt ja grundsätzlich 2 unterschiedliche Typen: mit und ohne Schirm, der auf den Stecker durchkontaktiert ist und damit evtl. die Erdung zum Server durchkontaktiert.
Gibt es seitens Gira Vorgaben, welcher Typ Patchkabel für den HS4 zu verwenden ist?
Da der HS ein eingebautes Netzteil hat, ist auch der PE ins Gehäuse geführt. Gibt es hier Unterschiede zu Lösungen mit externen Steckernetzteilen bezüglich des zu verwendenden Patchkabels?
Spielt es eine Rolle, ob der Server an einer USV hängt?
Gruß StephanStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: