Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zennio Z35 irrwitzige Ladezeiten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von KnoobX Beitrag anzeigen
    Das Argument von evolution, das die meisten "hier im Forum" eine Schnittstelle mit LF-Support nutzen, wage ich zu hinterfragen, die mir bekannten Vorkommnisse mit langen Ladezeiten ließen sich alle durch das Verwenden der aktuellsten ETS5 u d einer aktuellen Schnittstelle oder eine Config-Anpassung der ETS (Workaround der KNX.org) beheben
    Was soll man sonst noch machen, um einen (Billig-)Touchscreen zu parametrieren? Ein Kopfstand mit Pirouette oder einen doppelten Rittberger vielleicht?

    Und auch wenn Frank nicht recht hat, dass die meisten User eine neuere Schnittstelle besitzen, dann haben diese doch erst recht die A***karte...

    Soll ich jetzt für jedes doofe Gerät in jeder Kundenanlage ein halbes Duzend Schnittstellen testen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ich verhandele gerade mit dem Zennio Support, vielleicht finden die ja eine Lösung.
    Florian, waren die "Verhandlungen" schon von Erfolg gekrönt? Oder hat Zennio wenigstens zugestanden, dass beim Z35 "falsche Longframes" hinterlegt sind? Hier scheint mir nämlich die KNX Assoc. "ausnahmsweise" unschuldig zu sein.

    Für solche oder ähnliche Fälle ist ein IP Router oder eine IP Schnittstelle mit definierbaren longframes ungemein praktisch. Allerdings gibt es nicht allzuviele davon - hier fallen mir nur die Geräte von enertex ein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von KnoobX Beitrag anzeigen

    Auch wenn die Informationen hier mehr als dürftig sind würde ich raten:
    Das war auch eher auf den Post davor bezogen, wie lange ein DCA Update bei Mdt dauert. Und dort ist es eben so, dass es mit dem Tool ca 10 Minuten dauert.

    Die Krönung war bislang der G1 mit knapp 50 Minuten.

    Ich komm auch gerne zu euch mal rüber... ist ja quasi Nachbarschaft

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Die ETS prüft das natürlich.
    Dann ist natürlich die Frage, warum eine Programmierung per X1 nicht möglich ist. Ich verhandele gerade mit dem Zennio Support, vielleicht finden die ja eine Lösung.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Dann ist die Situation doch sogar noch besser als von Roman in #24 zusammengefasst:
    Ja, bzw gibt es quasi 3 Stufen. 1. Stufe Applikation in ETS passt nicht zu Applikation im Gerät, dauert am längsten. 2. Stufe, Applikation komplett übertragen, dauert lange. 3. Stufe, partiell übertragen, geht am schnellsten. Ich habe mich unklar ausgedrückt, es aber so gemeint.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnoobX
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Die DCA vom RGBW Controller hat auch ca 10 Minuten gedauert.
    Auch wenn die Informationen hier mehr als dürftig sind würde ich raten: Applikationswechsel (RGBWController Lumento X4) von 1.1 oder 1.2 auf 1.3 ODER Applikationswechsel von vorinstallierter RGBW Applikation auf WHITE oder LED Applikation.Die anschließenden Downloads sollten wesentlich zügiger vonstattengehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Die DCA vom RGBW Controller hat auch ca 10 Minuten gedauert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Applikation komplett ohne PA - ohne Änderungen zur letzten Programmierung.

    Vielen Dank für den Test, Florian!

    Dann ist die Situation doch sogar noch besser als von Roman in #24 zusammengefasst: automatisches Geräteupdate erfolgt bei Bedarf und nur dann dauert's lange. Wie sind denn eigentlich zum Vergleich die Ladezeiten, wenn der MDT GT Smart per DCA ein Geräteupdate bekommt?
    Zuletzt geändert von Gast1961; 01.07.2019, 14:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Frank,

    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    dass das Z35 nur mit einer Frame Länge von max. 200 Byte klar kommt
    Die ETS prüft das natürlich. Die benutzte APDU-Länge ist das Minimum aus der MaxApduLength der Schnittstelle, des Zielgeräts und der MaxRoutingApduLength aller dazwischenliegenden Koppler (Linienkoppler/Medienkoppler/IP-Router). Solange nicht eines der beteiligten Geräte hier mehr verspricht, als es halten kann, ist die ETS damit immer auf der sicheren Seite.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich wollte gerade schreiben, dann melde ich mich nächste Woche wieder, aber....
    Applikation komplett ohne PA - ohne Änderungen zur letzten Programmierung.
    Zwischenablage01.jpg

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Florian, das liegt daran, dass das Z35 nur mit einer Frame Länge von max. 200 Byte klar kommt. Mit einer APDU > 200 Byte (die der X1 hat) kommt es somit zu Problemen. Entgegen der hier getroffenen Aussagen wird es auch mit den aktuellen Zennio Schnittstellen hier Probleme geben. Denn diese haben als OEM von Tapko eine APDU von 240 Byte.
    Könntest Du einmal bitte die Applikation komplett übertragen (um das partielle Programmieren zu umgehen) und die Programmierzeit stoppen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich habe momentan auch einen Z35 zum Testen da.
    Grundprogrammierung über X1 brach immer nach kurzer Zeit ab, "Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit". Die Programmierung per ProServ klappte dann in beeindruckenden 21 Minuten. Jetzt ein Test mit ein paar geänderten Gruppenadressen, 20 Sekunden. Wenn das so bleibt, bin ich zufrieden.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnoobX
    antwortet
    Zennio Produkte werden immer, wie auch bei anderen Herstellern üblich, mit der zum Zeitpunkt der Auslieferung aktuellsten Applikation ausgeliefert. Die Ladezeit von evolution (18 min) deutet genau darauf hin. Gerät lange liegen gelassen, neue Applikation von Website gezogen = Applikationswechsel = Lange Ladezeiten.
    Was die langen Ladezeiten beim Z35 betrifft, so hat christian_nbg recht, in den meisten Fällen liegt es an der verwendeten Schnittstelle. Wir haben es selber bei einem Workshop mit mehreren Schnittstellen getestet und kamen auf Ladezeiten um die 50 Minuten. Mit aktuellen Schnittstellen unterschiedlicher Hersteller dauert ein Applikationswechseln (etwa von 2.1 auf 2.3) 7-12 Minuten, das Übertragen von Parameter-/Gruppenadressänderungen untr 30 Sekunden. Wichtig hierbei: aktuellste ETS5 Version und aktuelle Schnittstelle mit Long-Frame-Support. Das Argument von evolution, das die meisten "hier im Forum" eine Schnittstelle mit LF-Support nutzen, wage ich zu hinterfragen, die mir bekannten Vorkommnisse mit langen Ladezeiten ließen sich alle durch das Verwenden der aktuellsten ETS5 u d einer aktuellen Schnittstelle oder eine Config-Anpassung der ETS (Workaround der KNX.org) beheben. Bei weiteren Fragen hierzu gerne ein PM.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
    Jetzt will man mir die Sch... ETS5.7.127 aufs Auge drücken. Danke für den Hinweis auf den SmartSensor. Das hat sich dann erledigt.
    Nur weil ich es nicht hin bekomme muss es nicht heißen dass es nicht geht, bitte nicht falsch verstehen!

    Ich bin leider gerade nicht in Reichweite, aber es gab irgendwie 2 verschiedene Versionen des Addins und in der ETS kann man dann wiederum jeweils wieder 2 Applikationsprogramme auswählen. Wirklich Infos was zu was gehört habe ich zumindest nicht gefunden. In irgendeiner Konstellation konnte ich den Sensor einmalig programmieren, da war aber auch dieser Bootmodus und alles notwendig, seither schaffe ich es nicht mehr.

    Am Ende habe ich auch die Lust verloren nach vielen vielen Stunden probieren und das Ding liegt im Eck. Bei 600 Stück lohnt es sich vielleicht etwas mehr Zeit zu investieren. Hab das Gerät Mal hier im Marktplatz für kleines Geld geschossen, der Verkäufer wusste vermutlich warum er ihn loswerden wollte :-) (Achtung: Soll kein Vorwurf sein)

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Die Anlage wurde mit ETS3f erstellt und ohne Not auf ETS4 umgeswitcht. Das ergab jedesmal einen respektablen Zeitverlust beim Laden der Smartsensoren. Angeblich, weil es die ebenfalls eingesetzten DALI-Interfaces DG/S1.1 nicht mehr gibt und die Erben nicht mit ETS3f zu programmieren sind. Bisher habe ich die DG/S1.1 alle reparieren können. Die hatten wegen des Defekts allerdings Alzheimer und es sind bei 50 DALI-Teilnehmern, die nicht alle im Sichtfeld sind, etwas Zeit und Schuhsohle nötig.

    Jetzt will man mir die Sch... ETS5.7.127 aufs Auge drücken. Danke für den Hinweis auf den SmartSensor. Das hat sich dann erledigt.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...