  • Robby
    antwortet
    Trotzdem solltest du doch wissen welche Wetterstation du hast

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    ich habe leider den Laptop auf der Baustelle. Das kann ich zuerst morgen machen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigen
    Der Aktor ist so parametriert , dass bei Windalarm hoch fahren soll. Aber die bleibt auf Halbweg stehen und dann kann ich nichts mehr machen
    Garantiert bekommt er in der eingestellten Zeit keine Werte von der Wetterstation, dann fährt der nätürlich in die Sicherheitsstellung und macht gar nichts mehr.

    Gira1.png
    Wenn du die Spannung vom Aktor trennst und er fährt, dann ist der Aktor definitiv nicht defekt.
    Das er nur halb fährt, wird wohl auch auf eine fehlerhafte Einstellung beruhen.

    Ich würde mal deine Einstellungen posten.
    Welche Wetterstation?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Aber macht gar nichts mehr bis zum Reset Fahrzeiten sind mit den anderen Jalousien identisch

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Davon war bis jetzt nie die Rede, das er während der Fahrt stoppt Dann hätte ich zwar noch die Fahrzeit als Ursache anzubieten, aber dann sollte er ja zumindest in die andere Richtung wieder fahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Der Aktor ist so parametriert , dass bei Windalarm hoch fahren soll. Aber die bleibt auf Halbweg stehen und dann kann ich nichts mehr machen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Es ist sehr wahrscheinlich, das entweder die Zyklen für die Alarme nicht passen, oder der Alarm nicht verknüpft ist. Zumindest deutet das Fehlerbild darauf hin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    und wenn der Windalarm nicht fehlt? (ich glaube, dass ich das geprüft habe)

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nö, dem wird einfach der Windalarm fehlen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    hat ein Thema erstellt Problem mit Gira Jalousieaktor 4 fach 230V.

    Problem mit Gira Jalousieaktor 4 fach 230V

    Hallo,

    ich habe heute folgendes Problem auf der Baustelle gehabt:
    2 Jalousien fahren über eine Wippe (LZ, KZ)
    Kanal 1 von dem Jal.aktor wurde programmiert, die andere Jalousie ist auf einem anderen Aktor programmiert.
    Nach der Programmierung laufen die 2 Jalousien fehlerfrei. Nach eine Minute verabschiedet sich der erste Aktor. Fährt nur eine Jalousie.
    Der Aktor reagiert nicht auch auf Zentral Auf/Ab.
    Wenn ich die Busspannung wegnehme und neu Starte, funktioniert wieder.
    Ich vermute, dass der Aktor defekt ist.


    LG

    Tamas Wippelhauser