Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bus mit Telegrammen geflutet? Homeserver?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Topologie meinst du auf LAN oder KNX bezogen?

    Beides ... mich irritieren Deine Nachrichten Wiederholungen mit dem R-Flag und der Nachrichtenzähler, der pro Koppler um 1 reduziert werden sollte

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen


    das habe ich ja schon am 13.07. vermutet ... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...33#post1382133


    Was mich stört, ist deine Einstellung: "unregistered ipmc flooding enabled"

    Vllt. hilft das ... https://www.cisco.com/assets/sol/sb/...warding15.html

    Beim LANCOM (Modellabhängig) muss da aber auch sowas geben.


    P.S.: Deine Topologie würde ich aber auch nochmal Linie für Linie an Deiner Stelle mal checken, ob da nichts "vermurkst" ist.
    ich hatte ja eigentlich netzwerktechnisch auch alles mehrfach neu gestartet. Nur die Stecker nicht abgezogen.

    Das mit dem IPMC lese ich mich nochmal ein.

    Topologie meinst du auf LAN oder KNX bezogen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Es ist vermutlich am ehesten ein Multicast, Switch oder was auch immer Netzwerk-Problem?

    das habe ich ja schon am 13.07. vermutet ... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...33#post1382133


    Was mich stört, ist deine Einstellung: "unregistered ipmc flooding enabled"

    Vllt. hilft das ... https://www.cisco.com/assets/sol/sb/...warding15.html

    Beim LANCOM (Modellabhängig) muss da aber auch sowas geben.


    P.S.: Deine Topologie würde ich aber auch nochmal Linie für Linie an Deiner Stelle mal checken, ob da nichts "vermurkst" ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen


    Ja, du musst verbinden... es müssen ja irgendwie die korrekten Filtertabellen (rechte Maustaste auf Koppler/Router) geschrieben werden.
    super. Vielen Dank für deine Mühe! . Das ist ja dann noch ein wenig Fleissarbeit.

    Also vermutlich wird mein Problem weder mit dem Wiregate noch mit dem alten IP Router zusammengehangen haben

    Es ist vermutlich am ehesten ein Multicast, Switch oder was auch immer Netzwerk-Problem?

    Ich werde jetzt mal nach und nach den Switch wieder zusammenstöpseln und gucken ob ich das irgendwie nochmal reproduzieren kann.

    Sonst noch irgendeine Idee?
    Zuletzt geändert von roxxmac; 16.07.2019, 13:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Ist das korrekt das ich jetzt alles verbinden muss?

    Ja, du musst verbinden... es müssen ja irgendwie die korrekten Filtertabellen (rechte Maustaste auf Koppler/Router) geschrieben werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    ok. Das Problem an der Stelle liegt wohl daran, dass die ganzen GAs nicht mit dem Dummy Objekt verknüpft sind. und jetzt sind die Filter aktiv und jetzt kommt das wohl nicht mehr an beim HS. War das vorher kein Problem weil der HS bei mir in der Linie drin war als 1.0.251

    Ist das korrekt das ich jetzt alles verbinden muss?

    Edit: Ich habe jetzt im IP Router alles auf weiterleiten gestellt. Jetzt geht auch alles im Quadclient wieder.

    Jetzt weiß ich aber immer noch nicht was mir den Bus geflutet hat.
    Zuletzt geändert von roxxmac; 16.07.2019, 13:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    ich habe gerade zufällig mal im Quadclient was getestet.

    Ich kann die gruppierten Raffstoren im Wohnzimmer über den Quadclient fahren.

    Da sehe ich auch als Quelle mein HS IP Gerät 3.1.1

    Die einzelnen Raffstoren lassen sich nicht fahren. Auch reagiert kein Aktor welcher in der gleichen Linie wie die Jalousieaktoren sind.

    Über die ETS reagieren alle GAs

    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von roxxmac; 16.07.2019, 13:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    ich habe hier einen anderen Beitrag gefunden.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...em-l%C3%B6sung

    Unifi habe ich auch und im Switch im Haus war zumindest IGMP Enabled

    Ich steck den Unifi Controller mal wieder rein um zu gucken was passiert
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von roxxmac; 16.07.2019, 13:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    also die Flut ist aktuell weg aber ich habe auch keine Verbindung zum HS

    Woran kann das jetzt liegen? :-D
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    also ich hab jetzt im Haus am Switch alles abgeklemmt. nur noch meinen Rechner, Timberwolf, Homeserver und IP Router dran. Aktuell ist die Flut zumindest weg.

    Das ganze Setting läuft so ja schon 2-3 Jahre. es gibt da einen Reiter Multicast. Da hab ich aber noch nie was eingestellt.

    Also beim Lancom finde ich keine Einstellung für Multicast. Der Cisco hat sowas. Die LWL VErbindung zur Halle habe ich auch gerade gekappt. Zum test schließe ich die jetzt nochmal an.

    Ich vermute es ist ein Problem wenn in der Halle der IP Router 2.0.0 jetzt nicht da ist? oder ist das egal?
    Zuletzt geändert von roxxmac; 16.07.2019, 12:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    schalte bitte bei 1.1.0 die Telegrammwiederholungen AUS

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Switch ist im Haus ein Lancom 24 POE + noch ein 16 fach Switch und in der Halle eine Cisco 24 Port POE
    die haben ganz sicher eine MuliCast-Konfiguration!!! .... seit wann hast Du die Geräte, haben Sie schon richtig funktioniert? ... nachdem Du die Switche neu gestartet hast, muss Du die MultiCast Teilnehmer neu starten, damit die sich bei den Switch-Ports registrieren können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    den Homeserver hab ich jetzt auch mal wie von dir gezeigt in den IP Bereich verschoben als 3.1.1
    und danach auch nochmal IP Router und Linienkoppler programmiert.

    Aktuell habe ich wohl keine Busverbindung zum Homeserver. wohl nur über den Quadclient über LAN.

    Switch ist im Haus ein Lancom 24 POE + noch ein 16 fach Switch und in der Halle eine Cisco 24 Port POE

    In der Halle ist aktuell kein Router mehr installiert.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Die Linienkoppler hab ich auch alle neu programmiert

    Zeig mal bitte die Parameter aller deiner Linienkoppler und IP-Router.

    Was sind das für Switche?

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher ob der HS daran schuld ist.

    Den Homeserver hab ich jetzt auch nochmal mit fast leerem Projekt übertragen.

    Die Adresse ist aktuell 0.0.1

    Ich bekommen über den Quadclient eine Verbindung und die Debugseite auch. Aber es landen keine Telegramme im Busmonitor.

    Die Linienkoppler hab ich auch alle neu programmiert. und an einem Switch alles abgezogen.

    Ich ziehe jetzt mal von anderen Switch alles ab