    Dur hast R-Telegramme, die auf Fehler hindeuten, dass die Telegramme nicht quittiert werden ... was ich nicht verstehe ist der Routingzähler, der ist mal 5 (ein LK/BK passiert), dann mal 3 (3LK/BK passiert)) ... In welcher Linie bist Du beim Aufzeichnen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Der Bus wird erst geflutet, wenn der HS an ist? Kannst Du einfach mal ein neues (quasi leeres) Projekt in den HS laden

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Also ich habe jetzt den neuen IP Router installiert.

    Leider gibt es keine Veränderung.

    Es flutet weiterhin den Bus. Jetzt kommt als Quelle halt der neue MDT IP Router.

    Anbei nochmal von der Debug Seite des HS. Dort sind Anzahl Verlust EIBNET 7598021
    In welchem Zeitraum ist der Wert? oder was bedeutet das?

    Ich habe die Switche auch alle nochmal restartet

    Über die Quadclient App kann ich nichts machen. Ich komme zwar rein aber kann da wohl keine Aktion ausführen und bekomme auch keinen Status angezeigt.

    Hat noch irgendwer eine Idee?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Sehe ich das richtig das die beiden IP Router ohne KNX Secure konfiguriert werden müssen weil der Gira HS das eh nicht kann?

    Ja, das sieht gut aus!

    P.S: zu 0.0.1(über) ... sogar Weinzierl empfiehlt IP-Bereiche/Linien wie 3.x.x für KNX IP Geräte... https://www.weinzierl.de/index.php/d...ces/knx-io-580

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    A routing-lost message is multicast by a KNXnet/IP router to notify that KNXnet/IP routing indication frames were lost.
    Quelle: https://doc-snapshots.qt.io/qtknx/

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    ich habe jetzt mal den IP Router von Merten 680329 den ich vorher in der Halle hatte als 2.0.0 hab ich jetzt mal im Haus in die Linie bzw als 1.0.0 programmiert.

    Wenn ich den dann ins LAN anstecke gehts los im Telegramm Monitor. Gefühlt alle KNX Geräte senden dann im Bus Monitor 20+ mal hintereinander.

    Hier mal Auszug aus dem WireShark.

    Worauf deutet das RoutingLoss? Das Internet findet zu KNX und RoutingLoss keine Treffer

    Morgen früh kommt wohl von Voltus der neue MDT IP Router. Ich bin gespannt :-)

    wireshark 2.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    die Telegrammflut sah irgendwie so aus, dass es nicht nur eine bestimmt GA war sondern gefühlt irgendwie alle.
    Ich hab meinen Wiregate jetzt erstmal auf den Timberwolf migriert. Das war eh noch anhängig hier

    Da der aber zumindest offiziell keinen IP Router mehr hat ist der Homeserver erstmal "offline" quasi. Ich hoffe Voltus liefert zu morgen den IP Router und dann gucken wir mal ob das Problem noch besteht.
    Den HS habe ich mittlerweile in die Backbone verschoben bekommen auf 0.0.1 in der ETS und auch so programmiert.

    Den IP Router packe ich dann als 1.0.0 in meine Hauptlinie, richtig?


    Ich hätte dann

    Backbone Bereich
    Medium IP Multicast 224.0.23.12

    0.0.1 Gira HS im IP Backbone

    Wohnhaus
    1.0.0 MDT IP Router
    1.0.x Geräte im Technikraum
    1.1.0 Linienkoppler EG
    1.2.0 Linienkoppler OG

    Halle
    2.0.0 MDT IP Router plus 6 KNX Geräte 2.0.1 bis 2.0.7

    In dem Fall wären die beiden IP Router Bereichskoppler?

    Sehe ich das richtig das die beiden IP Router ohne KNX Secure konfiguriert werden müssen weil der Gira HS das eh nicht kann?

    Danke
    Zuletzt geändert von roxxmac; 15.07.2019, 16:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sonnengruesser
    antwortet
    roxxmac ist das jedes mal das gleiche Telegramm (im Screenshot 7/1/73), das deinen Bus flutet, oder auch eine andere GA?

    Im Edomi-Subforum wurde auch das Problem berichtet, dass zu manchen Zeiten irgend eine GA 1000-fach wiederholt wird (siehe z.B. hier). Es sieht dann so aus, als ob ein Gerät schicken würde (z.B. irgend ein Aktor), in Wirklichkeit kommt das Problem aber von der IP Schnittstelle und/oder Edomi. Wo genau das her kommt weiß man bis heute nicht. Aber irgendwas "hängt" und sendet kontinuierlich den selben Mist.
    Ich tippe also auch mal eher in Richtung defektes Gerät (Wiregate?) und kein Topologiethema.

    Du kannst eigentlich nur einzelne Geräte vom Bus (TP oder IP) trennen während der Fehler anliegt und dann schauen, ob der Fehler weg ist. So weißt du woher das kommt. Am besten per zusätzlicher USB/IP Schnittstelle direkt auf TP den Busmonitor anschließen.

    Edit sagt noch: In der Diskussion bei Edomi gibt's auch die Vermutung, dass die Netzwerkkonfiguration das Problem verursacht. Zumindest war das Problem nach Trennung der Hausinstallation von sonstigen Ethernet-Dingen nicht mehr vorhanden.
    Zuletzt geändert von Sonnengruesser; 15.07.2019, 11:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Zitat von fitor Beitrag anzeigen
    Wie machst du die Verbindung mit der ETS auf den Bus über den IP Router oder USB oder über den Homeserver
    Also eigentlich nutze ich den Wiregate für den Buszugriff und als IP Router für den HS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fitor
    antwortet
    Wie machst du die Verbindung mit der ETS auf den Bus über den IP Router oder USB oder über den Homeserver

    Einen Kommentar schreiben:


  • fitor
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen

    Kann ich das was im Busmonitor kommt als Telegramm Flut auch mit Wireshark darstellen? oder wie meinst du?



    ich glaube die Abschaltung der Endstufe habe ich über den Quadclient versucht. also wenn man so will die letzte Aktion bevor ich den HS abgeklemmt habe.
    Wie hast du die Rückmeldung im QuadClient gelöst. Nicht das du eine Schleife im Experten unter Kommunikationsobjekte gemacht hast

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    oder geht es darum dem HS im Experten die Adresse 0.0.1 zu geben? und da es in der ETS nicht geht dort eine IP Linie für den Dummy zu machen?
    Es geht um beides. Die ETS muss es wissen, dass sie die Filtertabellen korrrekt erstellen kann und der HS muss dann auch diese PA haben.

    Auch wenn es Klaus schon geschrieben hat, hier noch ein Bild:
    g1 auf 0.0.1.jpg

    Davon abgesehen, wenn man nicht weiß wo die Linie 0.0 ist, weil die ETS das nicht so deutlich werden lässt: Man kann dem Gerät in den Eigenschaften einfach die Adresse geben und sieht ja dann, wo es landet...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    so sieht es dann im Experte aus ...

    Unbenannt.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Es muss natürlich IP-Router 1.0.0 und 2.0.0 geben.

    Die sind ja da!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Micha,

    warum soll das nicht gehen? Es muss natürlich IP-Router 1.0.0 und 2.0.0 geben.

    Gruß, Klaus