Dur hast R-Telegramme, die auf Fehler hindeuten, dass die Telegramme nicht quittiert werden ... was ich nicht verstehe ist der Routingzähler, der ist mal 5 (ein LK/BK passiert), dann mal 3 (3LK/BK passiert)) ... In welcher Linie bist Du beim Aufzeichnen?
-
Der Bus wird erst geflutet, wenn der HS an ist? Kannst Du einfach mal ein neues (quasi leeres) Projekt in den HS laden
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habe jetzt den neuen IP Router installiert.
Leider gibt es keine Veränderung.
Es flutet weiterhin den Bus. Jetzt kommt als Quelle halt der neue MDT IP Router.
Anbei nochmal von der Debug Seite des HS. Dort sind Anzahl Verlust EIBNET 7598021
In welchem Zeitraum ist der Wert? oder was bedeutet das?
Ich habe die Switche auch alle nochmal restartet
Über die Quadclient App kann ich nichts machen. Ich komme zwar rein aber kann da wohl keine Aktion ausführen und bekomme auch keinen Status angezeigt.
Hat noch irgendwer eine Idee?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von roxxmac Beitrag anzeigenSehe ich das richtig das die beiden IP Router ohne KNX Secure konfiguriert werden müssen weil der Gira HS das eh nicht kann?
Ja, das sieht gut aus!
P.S: zu 0.0.1(über) ... sogar Weinzierl empfiehlt IP-Bereiche/Linien wie 3.x.x für KNX IP Geräte... https://www.weinzierl.de/index.php/d...ces/knx-io-580
Einen Kommentar schreiben:
-
Quelle: https://doc-snapshots.qt.io/qtknx/A routing-lost message is multicast by a KNXnet/IP router to notify that KNXnet/IP routing indication frames were lost.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe jetzt mal den IP Router von Merten 680329 den ich vorher in der Halle hatte als 2.0.0 hab ich jetzt mal im Haus in die Linie bzw als 1.0.0 programmiert.
Wenn ich den dann ins LAN anstecke gehts los im Telegramm Monitor. Gefühlt alle KNX Geräte senden dann im Bus Monitor 20+ mal hintereinander.
Hier mal Auszug aus dem WireShark.
Worauf deutet das RoutingLoss? Das Internet findet zu KNX und RoutingLoss keine Treffer
Morgen früh kommt wohl von Voltus der neue MDT IP Router. Ich bin gespannt :-)
wireshark 2.pngAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
die Telegrammflut sah irgendwie so aus, dass es nicht nur eine bestimmt GA war sondern gefühlt irgendwie alle.
Ich hab meinen Wiregate jetzt erstmal auf den Timberwolf migriert. Das war eh noch anhängig hier
Da der aber zumindest offiziell keinen IP Router mehr hat ist der Homeserver erstmal "offline" quasi. Ich hoffe Voltus liefert zu morgen den IP Router und dann gucken wir mal ob das Problem noch besteht.
Den HS habe ich mittlerweile in die Backbone verschoben bekommen auf 0.0.1 in der ETS und auch so programmiert.
Den IP Router packe ich dann als 1.0.0 in meine Hauptlinie, richtig?
Ich hätte dann
Backbone Bereich
Medium IP Multicast 224.0.23.12
0.0.1 Gira HS im IP Backbone
Wohnhaus
1.0.0 MDT IP Router
1.0.x Geräte im Technikraum
1.1.0 Linienkoppler EG
1.2.0 Linienkoppler OG
Halle
2.0.0 MDT IP Router plus 6 KNX Geräte 2.0.1 bis 2.0.7
In dem Fall wären die beiden IP Router Bereichskoppler?
Sehe ich das richtig das die beiden IP Router ohne KNX Secure konfiguriert werden müssen weil der Gira HS das eh nicht kann?
Danke
Zuletzt geändert von roxxmac; 15.07.2019, 16:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
roxxmac ist das jedes mal das gleiche Telegramm (im Screenshot 7/1/73), das deinen Bus flutet, oder auch eine andere GA?
Im Edomi-Subforum wurde auch das Problem berichtet, dass zu manchen Zeiten irgend eine GA 1000-fach wiederholt wird (siehe z.B. hier). Es sieht dann so aus, als ob ein Gerät schicken würde (z.B. irgend ein Aktor), in Wirklichkeit kommt das Problem aber von der IP Schnittstelle und/oder Edomi. Wo genau das her kommt weiß man bis heute nicht. Aber irgendwas "hängt" und sendet kontinuierlich den selben Mist.
Ich tippe also auch mal eher in Richtung defektes Gerät (Wiregate?) und kein Topologiethema.
Du kannst eigentlich nur einzelne Geräte vom Bus (TP oder IP) trennen während der Fehler anliegt und dann schauen, ob der Fehler weg ist. So weißt du woher das kommt. Am besten per zusätzlicher USB/IP Schnittstelle direkt auf TP den Busmonitor anschließen.
Edit sagt noch: In der Diskussion bei Edomi gibt's auch die Vermutung, dass die Netzwerkkonfiguration das Problem verursacht. Zumindest war das Problem nach Trennung der Hausinstallation von sonstigen Ethernet-Dingen nicht mehr vorhanden.Zuletzt geändert von Sonnengruesser; 15.07.2019, 11:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also eigentlich nutze ich den Wiregate für den Buszugriff und als IP Router für den HS.Zitat von fitor Beitrag anzeigenWie machst du die Verbindung mit der ETS auf den Bus über den IP Router oder USB oder über den Homeserver
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie machst du die Verbindung mit der ETS auf den Bus über den IP Router oder USB oder über den Homeserver
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie hast du die Rückmeldung im QuadClient gelöst. Nicht das du eine Schleife im Experten unter Kommunikationsobjekte gemacht hastZitat von roxxmac Beitrag anzeigen
Kann ich das was im Busmonitor kommt als Telegramm Flut auch mit Wireshark darstellen? oder wie meinst du?
ich glaube die Abschaltung der Endstufe habe ich über den Quadclient versucht. also wenn man so will die letzte Aktion bevor ich den HS abgeklemmt habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht um beides. Die ETS muss es wissen, dass sie die Filtertabellen korrrekt erstellen kann und der HS muss dann auch diese PA haben.Zitat von roxxmac Beitrag anzeigenoder geht es darum dem HS im Experten die Adresse 0.0.1 zu geben? und da es in der ETS nicht geht dort eine IP Linie für den Dummy zu machen?
Auch wenn es Klaus schon geschrieben hat, hier noch ein Bild:
g1 auf 0.0.1.jpg
Davon abgesehen, wenn man nicht weiß wo die Linie 0.0 ist, weil die ETS das nicht so deutlich werden lässt: Man kann dem Gerät in den Eigenschaften einfach die Adresse geben und sieht ja dann, wo es landet...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenEs muss natürlich IP-Router 1.0.0 und 2.0.0 geben.
Die sind ja da!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Micha,
warum soll das nicht gehen? Es muss natürlich IP-Router 1.0.0 und 2.0.0 geben.