    antwortet
    EugenDo Meiner Ansicht nach ein Fehler in der ETS, da in dieser Konstellation 2 Hauptlinien mit TP, und eine Hauptlinie mit IP ohne Koppler existieren. Ich kann mich natürlich auch irren. Vielleicht weiss ja Klaus Gütter mehr dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Wie bekomme ich denn eine Linie oder Bereich mit der Adresse 0.0.x hin
    Die gibt es schon, ist mit "Topologie Backbone" beschriftet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    wird aber dein Problem nicht lösen

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    HS im Experten die Adresse 0.0.1
    genau!

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    oder geht es darum dem HS im Experten die Adresse 0.0.1 zu geben? und da es in der ETS nicht geht dort eine IP Linie für den Dummy zu machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Wie bekomme ich denn eine Linie oder Bereich mit der Adresse 0.0.x hin um da den HS hinzuverschieben?

    Also muss das so aussehen?

    topologie.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

    Was eben auch falsch wäre, da der HS Topologisch über der 1.0 sitzt. Da ist eben 0.0.x und nicht 3.0.x
    Wer verbietet einen IP-Bereich und eine IP-Linie anzulegen? ETS nicht! ... aus meiner Sicht ist das mit "über" Sitzen ein absoluter Irrglaube, was IP angeht.

    Beispiel:

    Unbenannt.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Was eben auch falsch wäre, da der HS Topologisch über der 1.0 sitzt. Da ist eben 0.0.x und nicht 3.0.x
    Naja, kann man so und so sehen. Grundsätzlich darf die Adresse halt nicht unterhalb eines IP-Routers sein. Was bei 3.1.x gegeben ist, wenn es den IP-Router 3.0.0 und 3.1.0 nicht gibt.

    Vor allem, was machst du wenn irgendein verrückter 300 G1 in seinem Schloss haben will? Oder wenn die Träume mancher hier wahr werden und es in Zukunft nur noch Netzwerk-KNX-Geräte gibt...

    Aber ansonsten geb ich dir recht und normal pack ich auch alle IP-Geräte auf die 0.0...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen

    0.0.1 wäre schon korrekt ... ich hätte bei mir wahrscheinlich 3.1.x gemacht
    Was eben auch falsch wäre, da der HS Topologisch über der 1.0 sitzt. Da ist eben 0.0.x und nicht 3.0.x

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    aber ich kann doch für den Dummy keine andere Adresse vergeben oder? Deshalb ja einfach eine in der Hauptlinie oder?

    experte.png
    0.0.1 wäre schon korrekt ... ich hätte bei mir wahrscheinlich 3.1.x gemacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Kann ich das was im Busmonitor kommt als Telegramm Flut auch mit Wireshark darstellen?
    Na ja, wenn das vom HS ausgeht, muss der ja Routing-Frames auf das IP-Netzwerk senden (die dann vom knxd auf dem Wireshark auf den Bus umgesetzt werden). Die würdest du dann im Wirehark sehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Um zu prüfen, ob irgendwas in deinem Netzwerk faul ist (z.B. Multicast-Frames vervielfacht), schau mal mit Wireshark:
    • ob du auch auf IP die Telegrammflut hast
    • Wer der Absender (Mac-Adresse) der Multicast-Frames ist (HS, Wiregate oder gar ein ganz anderes Netzwerkgerät)
    Kann ich das was im Busmonitor kommt als Telegramm Flut auch mit Wireshark darstellen? oder wie meinst du?

    Hast du für die Anschaltung der Endstufe eine Logik hinterlegt. 7/1/73
    ich glaube die Abschaltung der Endstufe habe ich über den Quadclient versucht. also wenn man so will die letzte Aktion bevor ich den HS abgeklemmt habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fitor
    antwortet
    Hast du für die Anschaltung der Endstufe eine Logik hinterlegt. 7/1/73

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Um zu prüfen, ob irgendwas in deinem Netzwerk faul ist (z.B. Multicast-Frames vervielfacht), schau mal mit Wireshark:
    • ob du auch auf IP die Telegrammflut hast
    • Wer der Absender (Mac-Adresse) der Multicast-Frames ist (HS, Wiregate oder gar ein ganz anderes Netzwerkgerät)

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Du kannst da rein schreiben was du möchtest und nach Topologie korrekt ist.