Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Elektromotorische Stellantriebe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ASL_Berlin
    antwortet
    Zitat von oliver wetzel Beitrag anzeigen
    Beleuchtungsaktoren geben keine aktive Spannung aus, sondern wirken im Prinzip wie Widerstände. Die 1-10V Spannung kommt in dem Fall von den elektronischen Vorschaltgeräten.

    Ja, natürlich, Du hast vollkommen Recht! geregelte Spannung kommt ausschließlich aus den 0-10 V Analogaktoren, Beleuchtungsaktoren 1-10V haben nur einen geregelten Widerstand.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Beleuchtungsaktoren geben keine aktive Spannung aus, sondern wirken im Prinzip wie Widerstände. Die 1-10V Spannung kommt in dem Fall von den elektronischen Vorschaltgeräten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Zitat von oliver wetzel Beitrag anzeigen
    Für Stellantriebe 0-10V brauchst Du einen Analogaktor und keinen Beleuchtungsaktor. Die Stellantriebe benötigen eine 0-10V DC Spannung, die vom Beleuchtungsaktor nicht ausgegeben wird.
    Ja, stimmt natürlich... die Beleuchtungsaktoren machen 1-10V, nicht 0-10

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Ja die Taupunktwächter kommen vom Kühldeckenlieferanten.
    Die Befürchtung habe ich auch, wenn möglich möchte ich aber die Tapunktwächter in Gruppen zusammenfassen.

    Bsp.:
    1 Raum mit 1 RTH und 12 Kühlbalken
    Evtl 1 Aktorkanal für die Stellventile (bei 2Punkt, da Schaltaktor / kein Heizungsaktor)
    und 1 Binäreingangskanal für alle Taupunktwächter, welche parallel angeschlossen werden.

    Soweit meine Theorie :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Wie machst Du dass denn mit Taupunktüberwachung? Kommen da Taupunktwächter vom Kühldeckenlieferanten? Brauchst Du dann auch 110 Binäreingangskanäle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Ich habe soeben mit der Firma telefoniert, welche die Stellantriebe liefert und diese darauf aufmerksam gemacht, dass ich 2 Punkt bevorzugen würde.

    Morgen nach der Baubesprechung erfahre ich hoffentlich mehr.

    Danke auf jedenfall mal für die Tipps bis jetzt:-) hat mir schon sehr geholfen,.. hatte ka. wie ich die Dinger ansteuern sollte.

    PS: Bzgl. der Leitungslänge kann ich noch nichts sagen,... wird aber max. ca. 20m.

    Lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    110 Kanäle? Das wird nen Haufen Holz...

    Habe bei meiner Lüftungsanlage den Gira (steckt Insta dahinter) 4fach Analog-Aktor verbaut zur Ansteuerung der Abluft-/Zuluftdrehzahl, läuft problemlos und gut.

    Mal ein etwas unkonventionelle Vorschlag:
    Wie geht denn die Dreipunkt-Ansteuerung bei 230V? Mit zwei getrennten Signalen auf-/zu? Dann koenntest Du dazu Jalousieaktoren "missbrauchen", drueckt den Kanalpreis. Woher kommen denn die Regelungswerte? Ist das auch ein stetiges Signal, also 0...100%? Das koennte ein Jalousieaktor mit Sollwertvorgabe sogar ab....

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Aber warum werden für die Kühldecke 0-10V- oder 3-Punkt-Ventile genommen? Für Kühldecken wie z.B. in Büros reichen doch normale elektrothermische Ventile allemal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    110 Kanäle?!

    Willst Du die alle zentral verkabeln? Leitungslängen?!

    Alternativ wäre da natürlich noch Wago-I/O zu nennen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Einen größeren Aktor als einen 4f. gibt es nicht oder?
    Habe bereits einige gefunden aber keiner hatte mehr als 4 Kanäle.

    Da ich allerdings ca. 110 Kanäle benötige, wären das fast 30 Aktoren.
    Möchte nicht unbedingt eine eigene Linie anlegen müssen, nur für die Analogaktoren +g+

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Ich hatte bisher nur ABB AA/S4.1 im Einsatz und habe keine negativen Erfahrungen gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Danke für eure Tipps, mal sehen ob ich einen Analogaktor finde :-)

    Bzw. könnt ihr ein Modell empfehlen, evtl von Merten o. Siemens?

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Für Stellantriebe 0-10V brauchst Du einen Analogaktor und keinen Beleuchtungsaktor. Die Stellantriebe benötigen eine 0-10V DC Spannung, die vom Beleuchtungsaktor nicht ausgegeben wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fechter65
    antwortet
    Vielleicht ist Dir Folgendes dienlich: https://knx-user-forum.de/75821-post29.html und https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...e-ventile.html

    Gruss
    Diego

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Also für die 0-10 V kannst Du einen normalen Beleuchtungsaktor nehmen. Der erhält ja vom Bus nur das telegramm mit dem Wert (z.B. 35 %) und ihm ist es egal was da hinten dran hängt, er steuert dann einfach die Spannung an.

    Du solltest nur testen ob bei 0% das ventil auch wirklich geschlossen ist, oder ob Du das noch zusätzlich über den Schaltkontakt abschalten musst.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...