Ich würde jetzt davon ausgehen, dass du die Adressen über das Webinterface setzen kannst, müsste aber auch erst einmal die Handbücher durchlesen. Ich denke, dass es auch darin steht, aber vielleicht nicht auf Seite 1.
Viel Erfolg Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Physikalische Adresse der Schnittstelle lässt sich nicht ändern
Einklappen
X
-
In der Topologie finde ich keinen Tunnel. Wie kann ich diese eintragen? Ich habe hier im Forum nichts dazu gefunden. Warum steht das nicht in der MDT Inbetriebnahme Anleitung. Dieses Problem haben offensichtlich viele hier...Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenSchau mal in der Topologie, ob die Tunnel schon angelegt sind, dann kannst du einen eintragen. Mit der Einstellung selber kannst du aber nicht die GA selber ändern. Ansonsten eine freie im Bereich 1.1.x
Gruß Florian
was siehst du denn unter gefundene Schnittstellen?
Unter Gefundene Schnittstellen habe ich auch nichts
Anmerkung 2019-09-08 154946.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss noch eingestellt werden, um die Adressen über das Webinterface zu setzen? Die Set Taste bewirkt irgendwie nichtsZitat von vento66 Beitrag anzeigen
Da geht's schon los, der Router kommt auf die 1.1.0, die restlichen PA werden dann über das Webinterface geändert.
Anmerkung 2019-09-08 153454.png
Zuletzt geändert von GrayWolf; 08.09.2019, 14:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal in der Topologie, ob die Tunnel schon angelegt sind, dann kannst du einen eintragen. Mit der Einstellung selber kannst du aber nicht die GA selber ändern. Ansonsten eine freie im Bereich 1.1.x
Gruß Florian
was siehst du denn unter gefundene Schnittstellen?
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, falls ich die Begriffe durcheinander gebracht habe. Ich will die PA der Schnittstelle ändern, weil diese auf 15.15.255 steht:Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDu wirfst leider die Begriffe Router und Schnittstelle immer wieder durcheinander. Der Router sollte 1.1.0 bekommen, das willst du eingestellt haben, und das wäre ok. Das E-Mail Interface bekommt ein 1.1.x. Beim Drücken der Programmiertaste denkst du an die unterschiedliche Länge des Drückens, je nach Applikation.
Viel Erfolg Florian
Anmerkung 2019-09-08 124000.png
Auf die Empfehlung hier im Beitrag, habe ich die PA des IP Routers auf 1.1.0 geändert und des E-Mail Interface bei 1.1.12 belassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du wirfst leider die Begriffe Router und Schnittstelle immer wieder durcheinander. Der Router sollte 1.1.0 bekommen, das willst du eingestellt haben, und das wäre ok. Das E-Mail Interface bekommt ein 1.1.x. Beim Drücken der Programmiertaste denkst du an die unterschiedliche Länge des Drückens, je nach Applikation.
Viel Erfolg Florian
Die IP-Tunneling Kanäle bekommen auch ein 1.1.xZuletzt geändert von Beleuchtfix; 08.09.2019, 14:14.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das hatte ich auch so eingestellt. Die Topologie sieht bei mir jetzt so aus:Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenUnd die Linie 1 muss IP sein, sonst geht es auch nicht.
Viel Erfolg Florian
Der PA des IP-Routers habe ich auf 1.1.0 geändert und des IP Interface E-Mail steht weiterhin auf PA 1.1.12.Topologie Adresse Medium Verbindung Backbone IP keine Hauptlinie (Bereich) 1 IP meine KNX-IP-Verbindung Linie 1.1 TP keine
Auf welche PA sollte die Schnittstelle geändert werden. Es nimmt leider weiterhin keinen Wert an.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und die Linie 1 muss IP sein, sonst geht es auch nicht.
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der IP-Router auf 1.1.0 kommen soll, muss ich dann in der Topologie die Verbindung auf die Linie 1.1. setzen?Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
Da geht's schon los, der Router kommt auf die 1.1.0, die restlichen PA werden dann über das Webinterface geändert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bekomme immer die selbe Meldung. habe mich mittlerweile damit abgefunden immer auf Beibehalten zu klicken.
Bei mir hat er aber auch die 1.1.0 und die restlichen sind im Webinterface eingestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da geht's schon los, der Router kommt auf die 1.1.0, die restlichen PA werden dann über das Webinterface geändert.Zitat von GrayWolf Beitrag anzeigenÜbrigens hat der IP-Router die PA 1.1.111
Einen Kommentar schreiben:
-
Physikalische Adresse der Schnittstelle lässt sich nicht ändern
Hallo zusammen,
dieses Problem ist hier im Forum schon ein paar Mal thematisiert worden, aber so eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden.
Ich habe meinen MDT IP-Router in Betrieb genommen. Kann soweit auch auf alle Aktoren und Sensoren zugreifen und diese auch programmieren. Allerdings kommt beim Programmieren immer diese ominöse Meldung:
Das aktuelle Subnetzwerk der Schnittstelle existiert nicht in Ihrem Projekt.
Möchten Sie Ihre lokalen Einstellungen nun ändern?
Schnittstelle: KNX-IP-Verbindung - 192.168.178.28:3671(15.15.255)
Anmerkung 2019-09-08 123802.png
Ändern bringt leider auch nichts. Da kommt die Meldung, dass es ein Problem aufgetreten ist. Wenn ich auf Beibehalten klicke, wird es ohne Fehler programmiert.
Meine Topologie ist wie vermutlich bei den meisten hier 1.1.xxx. 15.15.xxx habe ich natürlich nicht, kann aber die Schnittstelle auch nicht auf eine freie PA 1.1.xxx ändern. Es springt immer wieder zurück auf 15.15.255, egal was ich mache:
Anmerkung 2019-09-08 124000.png
Meine Topologie ist wie folgt:Bevor ich wieder mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen probieren wollte (falls es überhaupt was bewirkt), wollte ich hier umhören, ob jemand hier den Fehler sieht. Vielleicht habe ich was falsch konfiguriert.Topologie Adresse Medium Verbindung Backbone IP meine KNX-IP-Verbindung Hauptlinie (Bereich) 1 TP keine Linie 1.1 TP keine
Übrigens hat der IP-Router die PA 1.1.111 und der IP Interface E-Mail die PA 1.1.12.
Vielen Dank im Voraus!Zuletzt geändert von GrayWolf; 08.09.2019, 12:10.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: