    Moin,

    Ich habe die Topologie wie folgt:

    Haupt
    -Wetterstation
    -Regensensor
    -> Innen
    --> IP Interface
    --> Aktoren...
    -> Außen

    Lade (Applikation) ich jetzt auf der Innenlinie z.B. den JAL Aktor (MDT) neu, was ja recht lange dauert, sendet die Wetterstation+Regensensor nichts mehr. Beide reagieren auch nicht auf "zurücksetzen" via ETS. Ich schalte dann die Sicherung von der Hauptlinie aus und dann klappt es wieder.

    Komisch ist das beide Geräte nicht mehr sprechen, kann das eine Funktion vom LK sein?

    Das IP Interface ist auf der Innenlinie damit mein EDOMI erst einmal alle Nachrichten direkt sieht.

    Grüße

    #2
    Passt die Schnittstellenadresse zur Linie? Wenn nicht, wird der Linienkoppler versuchen, die Telegramme der ETS auf die Hauptlinie zu routen, wo sie keine Abnehmer finden und letztlich die Puffer im LK "verstopfen".

    Kommentar


      #3
      Du meinst bestimmt vom IP Interface, eigentlich ja ^^ Das werde ich mal kontrollieren.

      Kommentar


        #4
        Ich glaube das war es, jetzt habe ich alle Adressen vom IP Interface (Physikalische, TP und Email + Tunnel) in der Innenlinie

        Grüße

        Kommentar