Visualisierung Fensterstellung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • madmaxx
    antwortet
    Zitat von KarstenG Beitrag anzeigen
    Das klingt nach einer Lösung. Wie gesagt, werde ich mich am WE hinsetzten. Vielen Dank.
    Nachdem ich die Fragestellung (gruppiertes Anzeigen der Fensterzustände geschlossen, offen, gekippt mithilfe der MDT LED-Anzeige durch Winkhaus-Kontakte) längere Zeit über eine Logikmaschine (Edomi) gelöst habe, möchte ich eine Lösung aufzeigen, die folgende Anforderungen erfüllt:

    - mit vorhandenen Logiken abbildbar (z.B. im Präsenzmelder, da in jedem Raum vorhanden, und LED-Anzeige. Die MDT LED-Anzeige stellt UND/ODER-Logiken mit bis zu 8 Eingängen zur Verfügung; damit lassen Fenster gut gruppieren)
    - kein zyklisches Senden notwendig, da ich das unschön finde
    - Fenster müssen zum Initialisieren nicht geöffnet, gekippt, geschlossen werden
    - das Prinzip lässt sich mit allen Doppelkontakten nachbilden

    Die Winkhaus-Kontakte sind wie folgt verschaltet:
    Fenster Reed 1 (offen) Reed 2 (kippen)
    geschlossen 1 1
    geöffnet 0 1
    gekippt 0 0
    Diese Verschaltung lässt es (aus meiner Sicht) nicht zu, direkt Logiken über mehrere Fenster anzufahren; zuerst muss der eindeutige Zustand pro Fenster ermittelt werden.

    Konfiguration Binäreingänge
    Zustand senden, steigende Flanke aus, fallende Flanke ein, Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

    Logik Fenster geöffnet, nach Busspannungswiederkehr abfragen (hier bietet sich der Präsenzmelder an, wenn im Raum vorhanden)
    UND: Reed 1 (offen) normal, Reed 2 (kippen) invertiert, Ausgang normal

    Logik Fenster gekippt, Eingänge nach Busspannungswiederkehr abfragen (hier bietet sich der Präsenzmelder an, wenn im Raum vorhanden)
    UND: Reed 1 (offen) normal, Reed 2 (kippen) normal, Ausgang normal

    Logik Fenstergruppe geöffnet, Eingänge nach Busspannungswiederkehr abfragen (direkt in der MDT LED-Anzeige für bis zu 8 Fenster pro Logik möglich)
    ODER: Fenster 1 geöffnet normal, Fenster 2 geöffnet normal, ..., Fenster [n] geöffnet normal

    Logik Fenstergruppe gekippt, Eingänge nach Busspannungswiederkehr abfragen (direkt in der MDT LED-Anzeige für bis zu 8 Fenster pro Logik möglich)
    ODER: Fenster 1 gekippt normal, Fenster 2 gekippt normal, ..., Fenster [n] gekippt normal

    Konfiguration LED-Anzeige
    nach Busspannungswiederkehr abfragen
    LED [n]:
    Einstellung bei Wert 0: grün normal (alle Fenster der Gruppe geschlossen)
    Einstellung bei Wert 1: blau normal (mindestens ein Fenster der Gruppe gekippt)
    Einstellung Priorität 2 bei Wert 1: rot normal (mindestens ein Fenster der Gruppe geöffnet)

    Zusätzlich hab ich über eine weitere Logik (Fenstergruppe geöffnet UND Regen) noch einen weiteren Zustand dargestellt.
    Einstellung Priorität 1 bei Wert 1: rot blinken bzw. aufblitzen (mindestens ein Fenster der Gruppe geöffnet bei Regen)

    KO LED-Anzeige
    LED [n] Schalten: Fenstergruppe gekippt
    LED [n] Priorität 2: Fenstergruppe geöffnet

    (LED [n] Priorität 1: Fenstergruppe geöffnet bei Regen)



    Grüße
    Marcus
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von madmaxx; 27.04.2021, 09:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Ja, läuft jetzt, vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    So wie das eingestellt ist, muss er einmal alle Fenster öffnen/schließen. Nur dann wird die Logik senden. Eine einfache Lösung wäre zyklisches Senden in allen Kanälen.
    wurde das bereits berücksichtigt ?

    dann sollte es funktionieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Ich habe jetzt eingestellt "Zustand senden" nach Busspannungswiederkehr.

    Und einen Screenshot vom Busmonitor
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    So wie das eingestellt ist, muss er einmal alle Fenster öffnen/schließen. Nur dann wird die Logik senden. Eine einfache Lösung wäre zyklisches Senden in allen Kanälen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    wenn du ein Fenster auf machst was kommt im Diagnose Busmonitor an ?
    wenn du ein Fenster zu machst was kommt im Diagnose Busmonitor an ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    will ich immer noch sehen
    War grad nicht am Rechner. Hier der Screenshot von den Logikeinstellungen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    ich würde noch die Logikeinstellung sehen wollen
    will ich immer noch sehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn du jetzt auch noch sagst, was du möchtest und wo das Problem liegt, dann kann man darüber reden
    Upsi .
    Ich möchte geschossweise den Fensterstatus sehen. Grün für alle Fenster EG zu, Rot eines offen.
    Leider bleibt die LED durchgehend grün.
    Zuletzt geändert von blacksheep587; 20.09.2019, 19:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wert 1 für offen ist eingestellt. Dann brauchst du eine ODER Logik. Das habe ich in den Bildern nicht gesehen.
    Der Binäreingang sollte nach Busspannungswiederkehr senden, sonst bekommst du die Informationen nicht in die Logik.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    ich würde noch die Logikeinstellung sehen wollen

    und was wir zur Zeit angezeigt oder nicht
    Zuletzt geändert von oezi; 20.09.2019, 18:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn du jetzt auch noch sagst, was du möchtest und wo das Problem liegt, dann kann man darüber reden. Immerhin sind die Screenshoots da, nach denen hätten wir sonst jetzt gefragt
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich grad ein ähnliches Problem habe und irgendwie auf dem Schlauch stehe und es nicht gebacken bekomme, meine EG-Fenster auf der LED-Anzeige zu überwachen. Ich habe nur einen Kontakt pro Fenster, einen Roto MKS.
    Anbei habe ich noch Screenshots aus der ETS
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • KarstenG
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen

    Stimmt, die Reed Anordung ist ungewöhnlich. Offen muss auf Priorität liegen. Das geht hier in der Tat nur mit einer Logik.

    Also Reed 2 auf LED Eingang (grün/Blau) und eine Logik: Reed 1 UND Reed 2 und den Ausgang der Logik auf die Priorität (rot).
    Das klingt nach einer Lösung. Wie gesagt, werde ich mich am WE hinsetzten. Vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von KarstenG Beitrag anzeigen
    Die Umsetzung wie vorgeschlagen, funktioniert doch aber nur, wenn nur ein LED nur mit einem Fensterkontakt belegt wird. Sobald ich mehre Fenster gruppiere, bleibt doch das Problem bestehen, dass ein gekipptes Fenster Priorität hat und daher ein offenes Fenster nicht erkannt/dargestellt wird.
    Stimmt, die Reed Anordung ist ungewöhnlich. Offen muss auf Priorität liegen. Das geht hier in der Tat nur mit einer Logik.

    Also Reed 2 auf LED Eingang (grün/Blau) und eine Logik: Reed 1 UND Reed 2 und den Ausgang der Logik auf die Priorität (rot).

    Einen Kommentar schreiben: