Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
PM (Gira Mini), manuelles überschreiben aber wie?
Einklappen
X
-
Ich debugge noch mal genauer gleich, besten Dank schon mal für eure Hilfe, sehr wertvoll!
-
Es gibt keinen Status im PM, Status kommt vom Aktor und den muss es ja wohl für die Lampe L1 geben.Zitat von fritzrichter Beitrag anzeigenDie 0/2/125 existiert zwar, ist aber nirgends verbunden.. naja nur am Taster zur Anzeige. Aber am PM gibt es keine Rückmeldung. Denke im obigen Beispiel bekommt der X1 nichts mit von dem Schaltbefehl, die anderen Eingänge L2-L4 funktionieren ja, vermutlich weil ich hier die Rückmeldung drin hab.
Insofern der X1 braucht für das ODER die Schalt GA 0/1/128 eben auslösen des Tasters manuelles schalten. Da kommt ja auch nur 0/1 raus genau wie aus einem Status vom Aktor. den Status vom Aktor von L1 willst aber eben nicht in der ODER-Logik haben weil es dann immer nach dem manuellen anschalten direkt das ausschalten wg der PM-Sperre als Ergebnis des ODER gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist doch eigentlich ein triviales Problem, bekomm es einfach nicht hin. Könnte natürlich alles im X1 abfangen und dann dort lösen, aber dachte es würde auch einfacher Uber Sperren etc gehen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die 0/2/125 existiert zwar, ist aber nirgends verbunden.. naja nur am Taster zur Anzeige. Aber am PM gibt es keine Rückmeldung. Denke im obigen Beispiel bekommt der X1 nichts mit von dem Schaltbefehl, die anderen Eingänge L2-L4 funktionieren ja, vermutlich weil ich hier die Rückmeldung drin hab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo hängt denn die 0/2/125 am PM, wenn Du per 0/1/128 schaltest kommt ja auch nen Telegramm via 0/2/125 vom Aktor zurück, das ist ja der Status des Aktorkanals, der sendet egal welche GA (0/1/128 oder 0/1/125) den Kanal am Eingang bedient hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe es soeben ausprobiert, es funktioniert leider nicht. Anbei ein Screenshot aus dem X1.
Folgende Hinweise:
Im X1:
0/1/123+0/2/123 = Lampe 2 Schalten + Aktives Statusobjekt
0/1/124+0/2/124 = Lampe 3 Schalten + Aktives Statusobjekt
0/1/122+0/2/122 = Lampe 4 Schalten + Aktives Statusobjekt
0/1/128 = Lampe 1 (Manuelles Schalten, verbunden mit Taster und Aktor), kein eigenes Statusobjekt
Am PM:
0/1/125 = Lampe 1 (Schalten über PM, Statusobjekt wäre 0/2/125).
Mit der aktuellen Logik, schaltet der PM die Lampe wieder aus, auch wenn ich sie vorher über 0/1/128 am Taster eingeschaltet habe.
pm_2.PNGZuletzt geändert von fritzrichter; 23.09.2019, 18:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
Beim ODER über L2 - L4 würde ich wahrscheinlich auch die Status-GA's aus dem Aktor bevorzugen, da dann auch Effekte aus anderen Auslösern enthalten sind. Siehe eben L1 wo das schalten ggf aus zwei verschiedenen GA kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das klinkt erstmal sinnvoll. Tatsächlich habe ich diese GA (Manuell schalten) ja schon angelegt, diese ging aber bisher auf den PM und nicht an den Aktor. Allgemeine Frage hierzu wäre: Welche GAs nutzt man denn für die Sperre? Die "Schalten" GA oder die aktive Rückmeldung, die ich seperat aus dem Aktor erhalte? Bisher habe ich letztere im Oder-Gatter genutzt. Werde das nachher mal ausprobieren, vielen Dank für das Feedback
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich interpretiere das dann mal so:- der PM regelt eine Leuchte L1 helligkeitesabhängig ab < 50 Lux
- bei aktiven Leuchten L2 oder L3 oder L4 keine Aktion des PM (Sperre mit Sende AUS bei Aktivierung der Sperre)
- keine Aktion des PM sofern L1 manuell eingeschaltet wurde
Im Taster eine GA verbinden "manuelles L1 schalten"
Im Aktor diese GA als zweite GA auf das schalten KO legen
Diese GA mit in das X1 ODER-Gatter integrieren
Das ist dann quasi ein wenig am PM vorbei.
Für eine andere Option müsste ich jetzt ne ETS hier zum probieren haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr gerne, habe übrigens den Komfort. Folgende Regeln sehe ich:- der PM regelt eine Leuchte L1
- Ist es dunkel (<50 Lux), soll diese automatisch ein- und ausgeschaltet werden, aber nur wenn:
- keine weiteren Leuchten (L2 oder L3 oder L4) im Raum eingeschaltet sind (abgebildet über OR Gatter im X1, dann Sperre des PM)
- die Lampe nicht zuvor MANUELL eingeschaltet wurde
- Die Leuchte L1 möchte ich auch manuell schalten können, dann soll sie aber auch an bleiben, der PM darf beim Betreten des Raums diese nicht wieder ausschalten
Eine Logik "Nacht" brauche ich nicht, im PM Komfort habe ich die Helligkeit auf <50 Lux gestellt, mir macht eigentlich nur der letzte Punkt Probleme, der rest funktioniert schon.
Einen Kommentar schreiben:
-
Beschreibe doch nochmal deinen Funktionswunsch. Denn einmal schreibst der PM soll nicht ausschalten wenn du manuell eingeschalten hast, andererseits soll er ausschalten bei Deinem Nachtmodus.
Da das Systemverhalten ja irgendwie zw Tag und Nacht verschieden sein soll solltest Mal noch min einen weiteren Funktionsblock aktivieren und in Deine Planung integrieren.
Ach ja und welche Version Gira Mini ist es denn genau Standard oder Komfort? Beim Standard wirst wohl noch mehr Logiken im X1 bauen müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
PM (Gira Mini), manuelles überschreiben aber wie?
Moin zusammen,
habe eine wahrscheinlich einfache Problematik, bekomme sie aber nicht gelöst.
Der PM soll eine Leuchte L1 ein- und ausschalten. Sind andere Leuchten im Zimmer bereits eingeschaltet, dann führe ich diese über ein OR-Gatter im X1 zusammen und sperre den PM, damit schaltet er wie gewünscht nicht die Nacht-Beleuchtung ein. Soweit so gut.
Ich möchte aber über einen Taster L1 auch einschalten können, ohne dass mir der PM die Leuchte immer wieder ausschaltet. Dachte ich könne dies über die Funktion "Beleuchtung manuell EIN/AUS" realisieren, aber dies funktioniert nicht, der PM schaltet L1 doch immer wieder aus. Das Sperrobjekt ist ja bereits belegt und ich kann auch nicht den Status von L1 verwenden, da der PM im Nachtbetrieb die Leuchte ja nie ausschalten würde.
Eigentlich doch eine ganz übliche Sache, aber ich steh auf dem Schlauch.
Habt ihr einen Tipp?
VG, fri
Zum Bild:
L1 = Küche einzeln
0/1/125 schaltet den Aktor
0/1/128 verbunden mit dem Taster
8/1/0 Sperre aktiv wenn andere Leuchten (L2 oder L3 bereits an).
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.


Einen Kommentar schreiben: