Zitat von Crazyus
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Lichtschranke oder Näherungssensor für UP-Einbau (55er Standard-Rahmen o. ä.)
Einklappen
X
-
Für Detektion beim schnellen Vorbeilaufen ist der Sensor nur bedingt geeignet. Außerdem erfolgt die Detektion nur genau senkrecht. Wenn das Display hoch genug angebracht ist, damit es Erwachsene bedienen können, ist es evtl. schon zu hoch, um Kinder zu detektieren.
-
auf welcher höhe ist er montiert ?Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenAlso ich nutze auch den MDT BWM dazu, und dann nur einen Sensor und die Empfindlichkeit auf niedrigste Stufe. Funktioniert prima beim Kunden.
wie ist er montiert hochkant oder queer ?
wie groß ist der Abstand von Wand zu Wand ?
ist dort eine Unterbrechung oder Sichtkontakt von Wand zu Wand ?
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn die Treppen hoch und runter nebeneinander liegen und das mit Sichtkontakt würde ich nicht den MDT BWM55 nehmenZitat von oezi Beitrag anzeigenwerde es testen, dauert aber 1-2 Tage
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich nutze auch den MDT BWM dazu, und dann nur einen Sensor und die Empfindlichkeit auf niedrigste Stufe. Funktioniert prima beim Kunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die Applikation und der Funktionsumfang genau so umfassend und zuverlässig ist wie die Web-Site, dann sehe ich "ganz dunkel" ... sorry, aber ich finde unter dem Link und der ganzen Site leider keine weiteren technischen Informationen zum Tantron 2,6".Zitat von Crazyus Beitrag anzeigenIch suche selbst nach einer Lösung für das Treppenproblem.
Die Tantron 2,6" könnten hier die Lösung sein.
Diese haben einen Näherungssensor den man separat auswerten kann und man hätte außerdem gleich einen schicken Schalter.
Ich werde mir mal einen in China bestellen und testen. Diese sollen wohl nur ca 69$ kosten, was ja günstiger wäre als so mancher Bewegungsmelder.
http://www.tantron.com.cn/en/touchpa...screen_90.html
- ist aber ggf. ein pers. Problem von meinem Chrome-Browser !?
... bin gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht was die Detektierungstiefe des Näherungssensors betr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich suche selbst nach einer Lösung für das Treppenproblem.
Die Tantron 2,6" könnten hier die Lösung sein.
Diese haben einen Näherungssensor den man separat auswerten kann und man hätte außerdem gleich einen schicken Schalter.
Ich werde mir mal einen in China bestellen und testen. Diese sollen wohl nur ca 69$ kosten, was ja günstiger wäre als so mancher Bewegungsmelder.
http://www.tantron.com.cn/en/touchpa...screen_90.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, eingesetzt habe ich sowas überhaupt noch nicht.
Ich vermute aber, dass sämtliche abdeckende Gegenstände, welche den Schall in beeinflussen (durch Dämpfung oder Reflexion), die Reichweite verringern; oder aber gänzlich reflektieren, und die Detektion daher unmöglich machen.
Das würde bei einer (wie von dir beispielhaft angeführten) Lichtschranke auch nicht funktionieren, daher bin ich davon ausgegangen, dass die Optik oder halt der Sensorkopf nach aussen zeigen kann und darf.
Wenn es unsichtbar sein soll, funktioniert da der BEG-Radarbewegungsmelder sehr gut durch Holz und Kunststoff. Der läßt sich auch bis auf 40cm Empfangsbereich herunterregeln; passt aber leider nicht ganz in eine UP-Dose und kann halt nur Netzspannung schalten. Das müsste also daher durch einen Binäreingang eingelesen werden, wenn es weiter verarbeitet werden soll.
Einen Kommentar schreiben:
-
hast Du ggf. Erfahrung mit dem UGT202 ?Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigenSowas?
https://www.ifm.com/de/de/product/UGT202
Ultraschallsensor M18, 10-30VDC Betriebsspannung, Öffner und Schließer parametrierbar, Schaltabstand 80-1200 mm
Kann ich den evtl. unsichtbar hinter einem Furnier (also in einem 14 -15 mm tiefen Sackloch in einer 16 mm Schrankseitenwand) einfräsen ?!
Ultraschall müsste doch eigentlich durch diese 1 - 2 mm HPL-Beschichtung durchgehen und (ggf. mit reduzierter Reichweite) dann auch außerhalb detektieren !?
... oder bin ich da auf dem Holzweg ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmte, ich hatte es nur aufs WC bezogen.Zitat von eibapan Beitrag anzeigensorry, aber ich glaub Du hast die Problematik / Aufgabenstellung missverstanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wäre es vielleicht eine Option die Präsenzmelder zu tauschen? Z. B. Der Busch Jäger Premium KNX kann vier Bereiche separat schalten. Wenn du den mittig der Treppe kurz vor dem Antritt montierst (an der Decke) könntest du sehr gut erkennen ob jemand auf der Treppe ist und auch die Seiten unterscheiden.Zitat von eibapan Beitrag anzeigenErkennung der Treppenbenutzung:
Im Ein- und Austritts-Bereich der Treppe (mehrgeschossig) soll die reine Stufenbeleuchtung nur eingeschaltet werden, wenn auch jemand den entsprechenden Treppenabschnitt betritt.
Die Präsenzmelder im Treppenhaus unter der Decke der jeweiligen Podeste reichen hier für eine genaue Erkennung nicht aus und lassen somit die Steuerung der Effektbeleuchtung nicht zu.
Grüße
Wolfgang
Einen Kommentar schreiben:
-
sorry, aber ich glaub Du hast die Problematik / Aufgabenstellung missverstanden.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenOder Steine HF-180.
Gruß
Florian
Es geht nicht um einen möglichst großen und uneingeschränkten Erfassungsbereich, sondern genau ums Gegenteil. - einen relativ kleinen, eingeschränkten und sicheren Erfassungsbereich (Tiefe ca. 0,3 bis 1,0 m und Winkel von max. +/-10°)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du den BWM an der Treppe um 90 Grad verdreht einbaust und auf Knöchelhöhe, sollte es gehen.
ps Bild ist nicht von mir. NetzfundAngehängte DateienZuletzt geändert von larsrosen; 29.09.2019, 20:48.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie sieht das mit der Tiefe der Detektierung aus (s. mein Post von eben. - "... die Positionen der Melder genau gegenüberliegend und schauen sich im Abstand von 2,8 Meter gegenseitig an.")Zitat von oezi Beitrag anzeigenZitat von eibapan Beitrag anzeigen
Erkennung der Treppenbenutzung:
aus meiner Sicht geht das gut mit KNX MDT SCN-BWM55.G1 mit einem 55 Rahmen
montiert jeweils an der ersten Stufe. Der hat eine KO für jede Richtung
alles direkt mit KNX
Kann ich die per Konfiguration soweit einschränken, dass der Melder jeweils nur den Bereich der eigenen Treppe erfasst ?!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: